Страница 3 из 20

Внешний пункт учета (ВПУ)

Добавлено: 12 ноя 2015, 15:44
mastervictor
Rokoal писал(а):Источник цитаты должна ли эта маркировка совпадать с цветом на ТП? Тоесть фаза А на ТП с моей?

Нет.

Внешний пункт учета (ВПУ)

Добавлено: 12 ноя 2015, 15:47
Rokoal
Отлично. Маркировку сделаю.

Внешний пункт учета (ВПУ)

Добавлено: 12 ноя 2015, 15:48
mastervictor
Rokoal писал(а):Источник цитаты Маркировку сделаю.

А если и не сделаешь,ни кто не поругает!

Внешний пункт учета (ВПУ)

Добавлено: 12 ноя 2015, 17:09
tupos
mastervictor писал(а):Источник цитаты Rokoal, Ща тебе расскажут,про расцветку!И про последовательное соединение!(про дверку)

Про расцветку можно сказать, но не буду, т.к. сами заводы делают не понять что. Про заземление дверцы - так его вообще можно было не делать. А вот про кабель в гофре сказать нужно - Правила требуют механическую защиту.
А в остальном - достаточно аккуратно все сделано.

Внешний пункт учета (ВПУ)

Добавлено: 12 ноя 2015, 21:18
Rokoal
Что имеется ввиду под механической защитой?

Внешний пункт учета (ВПУ)

Добавлено: 12 ноя 2015, 21:22
ПАВ
Очевидно, там нужен металлорукав. Но если мне сами лехтрики пристроили пластик, учить их?

Внешний пункт учета (ВПУ)

Добавлено: 13 ноя 2015, 00:01
Rokoal
Не понимаю от чего защищать АВВГ на вводе в щит металлорукавом?

Внешний пункт учета (ВПУ)

Добавлено: 13 ноя 2015, 04:54
tupos
Металлорукав на открытом воздухе использовать запрещено. Только стальные трубы, со стенками 2,5 мм.

Внешний пункт учета (ВПУ)

Добавлено: 13 ноя 2015, 08:49
mastervictor
Кабель в гофре,защита есть!
Монтаж сделан более,чем аккуратно!Особенно укладка провода от ОПН до шины!

Внешний пункт учета (ВПУ)

Добавлено: 13 ноя 2015, 09:07
Rokoal
Там гофры 30 см, от щита вверх поднимается железная труба 6 метров с толщиной стенки не меньше 2,5 мм.

Внешний пункт учета (ВПУ)

Добавлено: 13 ноя 2015, 09:14
Rokoal
Вопрос. В ВПУ сделано разделение PEN проводника. В будущий дом вести пятижильный кабель? В РЩ дома РЕ заводить на шину заземления и делать контур заземления на эту шину?

Внешний пункт учета (ВПУ)

Добавлено: 13 ноя 2015, 10:22
tupos
mastervictor писал(а):Источник цитаты Кабель в гофре,защита есть!Монтаж сделан более,чем аккуратно!Особенно укладка провода от ОПН до шины!

Гофра защита от пожара, не более того - и это вы прекрасно знаете.

Монтаж я то же отметил, смотрите мое сообщение выше.

Rokoal писал(а):Источник цитаты Вопрос. В ВПУ сделано разделение PEN проводника. В будущий дом вести пятижильный кабель? В РЩ дома РЕ заводить на шину заземления и делать контур заземления на эту шину?

Да

Внешний пункт учета (ВПУ)

Добавлено: 13 ноя 2015, 10:29
Rokoal
tupos писал(а):Источник цитаты
Да

Спасибо.

Внешний пункт учета (ВПУ)

Добавлено: 13 ноя 2015, 10:40
tupos
Rokoal писал(а):Источник цитаты Там гофры 30 см, от щита вверх поднимается железная труба 6 метров с толщиной стенки не меньше 2,5 мм.

По этому поводу вопрос: как сделан ввод кабеля в трубу? Как бы вода в ней не начала попадать и скапливаться

Внешний пункт учета (ВПУ)

Добавлено: 13 ноя 2015, 14:20
Rokoal
Сверху ввод в трубу через гофру, отверстия за изолированы, гофра стяжками закреплена и направлена вниз, снизу в нижней точке гофры маленькое отверстие.

Внешний пункт учета (ВПУ)

Добавлено: 15 ноя 2015, 17:42
Константин Павлович
mastervictor писал(а):Источник цитаты Гофра,внутри ПВ3-16.

а почему провод заземления в гофре? он же видимый должен быть!? нас одно время даже изоляцию заставляли снимать...

Внешний пункт учета (ВПУ)

Добавлено: 15 ноя 2015, 18:54
Кактус
Константин Павлович писал(а):Источник цитаты провод заземления в гофре?

Где Вы это увидели?

Внешний пункт учета (ВПУ)

Добавлено: 15 ноя 2015, 18:57
Rokoal
Константин Павлович писал(а):Источник цитаты а почему провод заземления в гофре? он же видимый должен быть!? нас одно время даже изоляцию заставляли снимать...

Да да, где вы это увидели?

Внешний пункт учета (ВПУ)

Добавлено: 15 ноя 2015, 19:00
Кактус
Константин Павлович,
Извиняюсь. Вы имели ввиду фото на 1 стр., а я смотрел на 3-ю стр. :blush:

Внешний пункт учета (ВПУ)

Добавлено: 15 ноя 2015, 19:02
Rokoal
Rokoal писал(а):Источник цитаты Константин Павлович писал(а):
Источник цитаты а почему провод заземления в гофре? он же видимый должен быть!? нас одно время даже изоляцию заставляли снимать...

Да да, где вы это увидели?

Наверняка)))