Страница 18 из 20

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 10 май 2018, 16:10
elalex
1.Ensto не боится завести молнию в дом.
2.У Ensto каждая гайка по доллару.
3.А что за проблема с вводным щитом?

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 10 май 2018, 16:52
tupos
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Защищать СИП от механических повреждений нет необходимости, потому что нет таких нормативных требований.

Еще как есть

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 23 май 2018, 14:31
mastervictor
mastervictor писал(а):Источник цитаты Стремаюсь я!

Так,не так,перетакивать не будем!
Принято и опломбировано.
Переход с СИПа на ПВ3,для захода в гену.
WhatsApp Image 2018-05-06 at 15.48.46.jpeg

Спуск по опоре,чтоб нырнуть под козырек крыши.
WhatsApp Image 2018-05-01 at 13.38.09.jpeg

Вот так укутали учет,оргстекла сверху окозалось не достаточно,закрывайте и бока!
WhatsApp Image 2018-05-08 at 19.27.32.jpeg

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 23 май 2018, 14:57
Константин
mastervictor, Привет! Куда то все пропадаешь. Слушай. А что это у тебя на последнем фото какие то наушники от Трансформаторов тока лежат что ли? Что это такое вообще?

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 23 май 2018, 15:15
mastervictor
Константин писал(а):Источник цитаты Что это такое вообще?

Это и есть ТТ,только без привычной шины в середине,меньше контактов,выше надежность.
Константин писал(а):Источник цитаты Куда то все пропадаешь.

Работа,и отсутствие желания открывать сайт,который грузит мой процессор на 100%.Писать,читать,листать,загружать-это мука!

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 23 май 2018, 15:23
Константин
mastervictor писал(а):Источник цитаты Это и есть ТТ,только без привычной шины в середине,меньше контактов,выше надежность.

Витя ты меня походу не понял. Ща нарисую
WhatsApp Image 2018-05-08 at 19.27.32.jpeg

Вот что это такое возле КАЗ лежит? И куда оно там подключено.
mastervictor писал(а):Источник цитаты Работа,и отсутствие желания открывать сайт,который грузит мой процессор на 100%.Писать,читать,листать,загружать-это мука!

На счет работы это да. У самого вагон и маленькая тележка. Но сюда захожу почти каждый день а т.ч вечер хотя бы на мин 10.
А вот с ПК посмотри, что не так. Может настало пора у тебя обновить машину.

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 23 май 2018, 15:27
mastervictor
Это антена счётчика))))))

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 23 май 2018, 15:29
antonbessonov
Под процессором подразумевалась мыслительная деятельность

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 23 май 2018, 16:14
mastervictor
Я про загрузку процессора в ноуте. :wink:

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 23 май 2018, 16:14
Константин
mastervictor писал(а):Источник цитаты Это антена счётчика))))))

Он оно че. Я таких еще не видел. На наушники похоже.

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 23 май 2018, 16:17
mastervictor
Антенка на магнитике.

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 23 май 2018, 16:17
mastervictor
Антенка на магнитике.

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 23 май 2018, 17:51
Olegkhm
Доброго времени суток, товарищи, подскажите пожалуйста, если ввод в дом 3-х фазный, но используется только одна фаза и ноль (то есть остальные 2 фазы заизолированы в щитке), можно ли таким образом продолжать пользоваться электроэнергией?(по сути нет равномерного распределения) Не вредно ли для счетчика, что через него зашли 3 фазы, а используется одна? Или после счетчика нагрузка в обязательном порядке должна потребляться по 3 фазам. (Раньше ввод был 2жильным, сейчас 4, а электрик сказал, что не желательно чтобы нагрузка была только на одной фазе) Нагрузка по зданию не большая.
Заранее благодарю!

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 23 май 2018, 17:56
Константин
Olegkhm писал(а):Источник цитаты можно ли таким образом продолжать пользоваться электроэнергией?

Да можно. Просто использование трехфазной сети намного выгодней чем эксплуатация однофазной. При трехфазной можно использовать меньшее сечение проводников более не мение распределив нагрузки равномерно по фазам нежели использовать однофазную при более больших сечениях такие проводники намного дороже при той же суммарной токопроводимости.

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 23 май 2018, 19:53
elalex
Olegkhm:
Когда дают или 1 фазу 5кВт, или 3 фазы по 5квт, а достаточно лишь 5кВт - никакой выгоды ни от каких сечений не получается. Есть лишь опасность внутреннего обрыва ноля на участке и некоторое удобство выбора фазы. У вас очень удачная ситуация: мощный ввод и малое потребление. Сделайте выбор лучшей фазы из трёх: поставьте в вводном щитке или в доме избиратель фазы и вольтметр.

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 24 май 2018, 09:16
ПАВ
Olegkhm писал(а):Источник цитаты Доброго времени суток, товарищи, подскажите пожалуйста, если ввод в дом 3-х фазный, но используется только одна фаза и ноль (то есть остальные 2 фазы заизолированы в щитке), можно ли таким образом продолжать пользоваться электроэнергией?(по сути нет равномерного распределения) Не вредно ли для счетчика, что через него зашли 3 фазы, а используется одна? Или после счетчика нагрузка в обязательном порядке должна потребляться по 3 фазам. (Раньше ввод был 2жильным, сейчас 4, а электрик сказал, что не желательно чтобы нагрузка была только на одной фазе) Нагрузка по зданию не большая.
Заранее благодарю!


Электрик ваш бестолковый. Никогда в жилом доме, даже с разнесенной нагрузкой, не будет она равномерной, это не трехфазный двигатель, где иначе не бывает.
У себя во ВРУ на скорую руку интересу для накаждой фазе прилепил по ТТ и простому индикатору с примерной шкалой, чистые индикаторы, но все наглядно- то на одной бойлер жрет 8 ампер, то на другой- стиралка, на третьей- духовка... и все это разнесено во времени так, что можно говорить только о средней и примерно равной нагрузке за день/неделю, но не сей секунд.
Пока используйте так, потом постепенно переделаете и разнесете по фазам, если будет желание.
Насчет сечений проводов- хоть одна, хоть три фазы, а козеткам приходится тащить минимум 2,5 квадрата, к освещению 1,5.

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 26 апр 2019, 15:07
Константин
ВПУ 0.4кВ. На 100кВт
Не люблю я такие сборки в компактных корпусах. Но иногда приходится строить такое.
IMG_20190426_091213.jpg

IMG_20190423_174049.jpg

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 25 май 2019, 19:21
Константин
Немного истории. Обратился ко мне заказчик об услуге монтажа ВПУ для будущего объекта. Суммарная мощность потребителей по проведенной метропологии вышла на 54кВт. Потребители на 90% реактивные. В основном компрессора хладильного оборудования.
Один из агрегатов трехфазный на 33 кВТ остальные по мелочи 1.5 -2кВт. Разрешение в сети писал он на меньше соответственно на 30кВт.
Сам ВПУ сказал купил нужно только смонтировать и организовать для строй площадки питание и освещения для строителей.
Достал из багажника машины вот такое чудо юдо сказал с сетях купил там собрали на мою выделенную мощность.
Вот:
IMG_20190514_093302.jpg

Не спрашивал сколько он за это кусок.. желаза отдал да не нужно было. Провода ТУ усеченачка на 4типа кв.мм Разделение PEN на РЕ и N я так понял на шпильки корпуса типа выполнили....о каких либо 30кВт для этой вообще установки и речи быть не может..как бы не развалилась подергав провода возле счеткика выпали нафиг :biggrin:
Ну да ладно. Оговорив нюансы решил взяться за работу.
Из доставшегося ВПУ переделан на новое.
IMG_20190516_094110.jpg

оставшийся корпус забрал для нужд строй площадки.
После изготовки трайвесов сегодня собрали на опоре сборку.
IMG_20190525_201706.jpg

IMG_20190525_201718.jpg

IMG_20190525_201653.jpg

IMG_20190525_201729.jpg

Пока монтаж не закончен. Завтра приступлю к монтажу вертикального заземлителя для ВПУ,подключу повторное на ВЛИ и смонтирую освещение на опоре правда если успею уже.

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 26 май 2019, 08:34
ПАВ
...Розетки внутри щитов для строительства ставят только дебилы...(с)- какой вы умный, жуть! Прикажете такие розетки, в т.ч. и для трехфазных потребителей лепить в помещении и затем тянуть кабели через двери/окна, особенно в холод? Вы, батенька, дальше квартиры, видать, не бывали, не подозреваете, что во дворе частного может быть полно потребностей в таких подключениях, начиная с газонокосилки.

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 26 май 2019, 11:57
elalex
1.Дверка наружного щита для строительства должна открываться только для производства оперативных переключений.
Меня удивляет, что такая простая истина недоступна для понимания.
Меня удивляет, что сплошь и рядом - розетки ставятся внутри таких щитов.
Удивительно, что это понимаю только я.
2.Розетки постоянного пользования на участке тоже должны быть исключительно снаружи щитов - как внутренних, так и наружных.
Внутри щита может быть только ремонтная розетка.