Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 19 сен 2017, 21:30
mastervictor
Костя,а почему и заземляющий проводник в гофре не опускаете?И без гемора,гнуть пластинки,и эстетичней.ИМХО

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 19 сен 2017, 21:31
Леопольд
А где заземление?

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 19 сен 2017, 21:33
mastervictor
Леопольд писал(а):Источник цитаты А где заземление?

Я про то,что идет от щита,до электрода/контура.

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 19 сен 2017, 23:14
Леопольд
Ну и я про то же.

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 20 сен 2017, 17:59
mastervictor
Леопольд писал(а):Источник цитаты А где заземление?

А провод,уходящий в низ от щита,не видно?

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 20 сен 2017, 20:20
Константин
mastervictor писал(а):Источник цитаты Костя,а почему и заземляющий проводник в гофре не опускаете?И без гемора,гнуть пластинки,и эстетичней.ИМХО

Да тут все через одно место пошло. В общем заказчик заказал Электромонтажные работы в нутри здания. Ему то не в дамек, что сейчас по новым нормам все расчетные приборы учета на границу выноси. Он думал, что в нутри здания будет все в внутреннем распределительном щите. Так как по договору его монтаж делаем мы. А тут не так все оказалось. Свой ВПУ навезали наши местные сети ему,вот только ставить жуть эту не с хотели. Там внутренняя сборка просто ужас дикий. Сплошная халтура. 4Р на вводе,разделение PEN Прям на клемме аппрата. Провода все клубком... в общем пипец. В суете заказчик приобрел у них сие чудо чтобы по быстрей получить доступ к электроэнергии для стройки. Дабы мы начали работу ибо по договору ВПУ мы не монтируем. Со мной договорился установить его по быстрее за пару часов. В результате то, что я ему говорил взять для монтажа он не купил. Пришлось колхозить на объекте считай на коленке. Еще с его просьбами с расцветкой.
Я РЕ проводник креплю на площадки,без гофр. Но тут с собой небыло ничего из расходных материалов пришлось заколхозить дедовским способом на лоскутовую полосу.

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 20 сен 2017, 20:22
Константин
Леопольд писал(а):Источник цитаты Ну и я про то же.

Белый ПВ3 1-10 спускается в низ по сайденгу к Электроду.

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 21 сен 2017, 05:20
tupos
Константин, а почему белый? Желто-зеленого не было? По ПУЭ белый - фазный.

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 21 сен 2017, 08:03
A.Li
mastervictor писал(а):Источник цитаты гнуть пластинки

Края острые этих пластинок имхо могут подрезать оболочку, особенно на потолке когда кабель висит на них. Повсеместная практика. Экономия.

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 21 сен 2017, 18:05
Леопольд
mastervictor писал(а):Источник цитаты
Леопольд писал(а):Источник цитаты А где заземление?

А провод,уходящий в низ от щита,не видно?

Привык видеть метал ленту примерно 20х3

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 21 сен 2017, 18:07
Леопольд
А на фото какой то шнур (наверно 0,1).

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 21 сен 2017, 19:15
Константин
tupos писал(а):Источник цитаты Константин, а почему белый? Желто-зеленого не было? По ПУЭ белый - фазный.

Не было. На концах промаркировано Желто зеленой ТУТ трубкой. ПУЭ допускает так выполнять.
Леопольд писал(а):Источник цитаты А на фото какой то шнур (наверно 0,1).

Это не шнур. А провод ПВ3 1-10. Поверьте на слово шнуры даже на фото будут выглядеть иначе.

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 21 сен 2017, 19:27
ПАВ
И что такое шнур 0,1, в каких единицах, Леопольд?

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 21 сен 2017, 20:46
Леопольд
ПАВ писал(а):Источник цитаты И что такое шнур 0,1, в каких единицах, Леопольд?

ПАВ! Это шутка!

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 21 сен 2017, 21:35
юла
Нужны цу от спецов .Живу в частном доме.стала пахнуть горелой проводкой,вызвала электрика,сказал нужно распломбировать счетчик,пришел специалист с энергосбыта распломбировать сказал ,что обратно этот счетчик не запломбируют ,т.к нужно ставить новый на фасад(сейчас знаю что это НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!) но процесс уже пошел пытаюсь сделать своими силами,НО специалисты из энергосбыта не пломбируют.Ссылаясь на ПЭУ 7 изд,но не говорят в чем ошибка в монтаже(предлагают свои услуги) пыталась запломбировать 2 раза последний специалист сказал что щит должен висеть не на фасаде ,а на трубостойки на границе участка....
Собственно вопрос к специалистам ,в чем ошибки руководствуясь ПЭУ?
я понимаю что они пользуются тем что я не понимаю всех тонкостей и мягко говоря настойчиво предлагают свои очень не дешевые услуги.Причем каждый проверяющий противоречит предыдущему.Поэтому и хочется конкретных комментариев специалиста.
Т.к один инспектор сказал что вводный кабель должен быть на трубостойке 6м,другой считает нормой 2,75м, а то что ввод от столба до счетчика ДОЛЖЕН отслеживаться
визуально-шедеврально. А ПОЖЕЛАНИЕ установить щит на заборе вообще ...противоречит Гражданский Кодекс РФ, ст. 210(на всякий случай изучаю) да и пожелания установить счетчик на улице идёт в разрез с 1.5.27 т.е я могу их послать только исходя из этого пункта.НО ПЛОМБИРОВАТЬ СТАРЫЙ СЧЕТЧИК ОНИ МНЕ НЕ БУДУТ ...какой то

Знаю что печалька ,хотелось бы фото идеального монтажа если можно.

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 22 сен 2017, 05:12
tupos
юла, вроде верно собрано, но сделайте еще фото без крышки

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 22 сен 2017, 12:49
юла
Попозже выложу на сегодняшний день по щиту требуют
Заземлить ВРУ
Выполнить монтаж ВРУ проводом медного сечения не менее 6мм
Заземлить дверь ВРУ
выполнить подключения вводного автомата в соотв с требованиями завода изготовителя(это что за требования???!!)
И ещё как должен крепится вводный кабель ,возможно это сделать на фасаде без трубостойки?
Сейчас так

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 22 сен 2017, 18:06
mastervictor
Константин писал(а):Источник цитаты Пришлось колхозить на объекте считай на коленке.

Я так и подумал! :wink:
A.Li писал(а):Источник цитаты Края острые этих пластинок имхо могут подрезать оболочку, особенно на потолке когда кабель висит на них.

Какой потолок?Где?
Леопольд писал(а):Источник цитаты Привык видеть метал ленту примерно 20х3

А я нет!
Леопольд писал(а):Источник цитаты А на фото какой то шнур (наверно 0,1).

Ты чего там вчера употреблял?
tupos писал(а):Источник цитаты вроде верно собрано

Вроде как ПЕН вводным коммутируется,не!?
юла писал(а):Источник цитаты
1.Заземлить ВРУ
2.Выполнить монтаж ВРУ проводом медного сечения не менее 6мм
3.Заземлить дверь ВРУ
4.выполнить подключения вводного автомата в соотв с требованиями завода изготовителя(это что за требования???!!)

1.Верное требование.
2.По факту вроде как 4 мм2,хватит и этого.
3.Правомерно.
4.Может не верно выразились,но правомерно.(у Вас питание с низу подается,а должно быть с верху,я бы не принял)
юла писал(а):Источник цитаты Сейчас так

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 22 сен 2017, 18:14
Леопольд
юла писал(а):Источник цитаты Сейчас так

картинка супер - крюк хотя бы в горб вогнали, а не в желоб! Почему нельзя было спрятать под шифер и обойти его?

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 22 сен 2017, 19:09
ПАВ
И водичка весело будет стекать по гофру внутрь ВРУ... Руки отбивать за такое надо, в детстве.