Страница 12 из 20

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 05 окт 2016, 12:03
Rokoal
mastervictor писал(а):Источник цитаты Все вроде как нормально,но вот на третьем фото,проводник вроде как не 10кв/мм,и без наконечника-не по феншую!

Зачем ему быть 10 мм²? Это заземление трубостойки от ГЗШ.

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 05 окт 2016, 13:36
mastervictor
Rokoal писал(а):Источник цитаты Это заземление трубостойки от ГЗШ.

Ясно!
Не знаю,как у вас,у нас сбыт не примет!(с ГЗШ откинь РЕN и N,счетчик встанет,между ГЗШ и N-шиной перемычку-будет свет!)

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 06 окт 2016, 09:45
tupos
Rokoal, задумка с электропроводкой в стальных трубах хорошо, но у вас она не доделана - вода будет попадать, это раз; вход в шкаф не защищен, это два (гофра не является защитой от мехповреждений)

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 06 окт 2016, 09:51
tupos
Вот как мы делаем: шкаф закреплен на сварном кронштейне с трубостойкой и закреплены на опоре лентой бандажной

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 06 окт 2016, 09:53
Восток
Не просматривается ( видно) перемычки между шинами N и РЕ

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 06 окт 2016, 17:24
Константин
tupos писал(а):Источник цитаты Вот как мы делаем

А что это у вас там намотано?
shyo-opora-small.jpg

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 06 окт 2016, 18:58
Rokoal
tupos писал(а):Источник цитаты Rokoal, задумка с электропроводкой в стальных трубах хорошо, но у вас она не доделана - вода будет попадать, это раз; вход в шкаф не защищен, это два (гофра не является защитой от мехповреждений)

Про гофру согласен, принимают так, в ином случае снизу к щиту крепится ящик из четырех листов металла, который защищает вход.
По поводу воды, она там и так будет (конденсат), сверху вход в трубы залит герметик и сверху изолента, внизу гофра пробита отверткой для слива воды. В вашей трубе снизу есть отверстие сливное?

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 06 окт 2016, 19:03
Rokoal
Восток писал(а):Источник цитаты Не просматривается ( видно) перемычки между шинами N и РЕ

Это о чем вы? Не пойму кому. Вроде тему подчистили.

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 06 окт 2016, 19:36
tupos
Константин писал(а):Источник цитаты А что это у вас там намотано?

Пакет с принадлежностями: плашечные зажимы, анкерный зажим.

Rokoal писал(а):Источник цитаты Про гофру согласен, принимают так, в ином случае снизу к щиту крепится ящик из четырех листов металла, который защищает вход.По поводу воды, она там и так будет (конденсат), сверху вход в трубы залит герметик и сверху изолента, внизу гофра пробита отверткой для слива воды. В вашей трубе снизу есть отверстие сливное?

Нет, в нашем случае оно не нужно, труба в верхней части имеет обратный наклон, косой дождь туда никак попасть не может, плюс труба уплотнена резиновым уплотнителем.

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 06 окт 2016, 22:28
Восток
Rokoal писал(а):Источник цитаты Это о чем вы? Не пойму кому.

Приношу извинения. Не досмотрел схему.

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 06 окт 2016, 23:35
Rokoal
Восток писал(а):Источник цитаты Приношу извинения. Не досмотрел схему.

Ничего. Непонятно к какому сообщению написано было.

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 08 окт 2016, 17:50
Константин
Еще один ВПУ
IMG_20161008_154901.jpg
IMG_20161008_153443.jpg
IMG_20161008_154919.jpg

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 31 мар 2017, 10:29
mastervictor
Жилой дом,со встроенным-пристроенным магазином.

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 16 май 2017, 18:38
Константин
ВПУ на базе IEK
и ОПЯТЬ косяки продукции. В щите на пломбировочной двери нет окошек под коммутационный аппарат потребителя,DIN рейки с завода на панели установлены под его.(пришлось допиливать самому)
IMG_20170509_120741.jpg
IMG_20170509_120804.jpg

Криво с верхней стороны сделано технические отверстия под подвесы. Не совпадает уровень высоты с корпусом щита закрывая отверстия подвеса для его монтажа на поверхность.
IMG_20170509_164356.jpg
IMG_20170509_164336.jpg

В общем вот сам ВПУ
IMG_20170509_170643.jpg

IMG_20170509_171801.jpg

Смонтирован и подключен на объекте через несколько дней по окончанию монтажа ЗУ
IMG_20170516_180745.jpg

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 17 май 2017, 04:25
tupos
mastervictor, никогда не понимал этот огород с боксами. Есть же нормальные щиты

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 17 май 2017, 11:08
mastervictor
tupos писал(а):Источник цитаты Есть же нормальные щиты

Например?

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 17 май 2017, 16:37
tupos
mastervictor, да тот же иэк вводно-рапспределительные

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 17 май 2017, 19:11
Константин
tupos писал(а):Источник цитаты mastervictor, да тот же иэк вводно-рапспределительные

Вон видите этот огород IEK? Как из Анекдота "готовую заготовку доработать напильником".
Поэтому комплектацию в ЩМП щиты ничего не имею против. Притом учесть то, что опечатывание аппаратов это требование Энергосбыта. Была бы моя воля я бы не мостил пластмассу.Лишняя трата денег.

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 18 май 2017, 05:20
tupos
Константин писал(а):Источник цитаты Вон видите этот огород IEK? Как из Анекдота "готовую заготовку доработать напильником".Поэтому комплектацию в ЩМП щиты ничего не имею против.

Вот я и не понимаю для чего использовать щмп с россыпью пластиковых боксов для сборки вводно-распределительных щитов, когда есть более-менее нормальные заводские щиты с панелями с раздельной опломбировкой. ЩМП - это ведь щит для сборки шкафов управления в том виде что выходит от завода.

Что бы получить на основе ЩМП нормальное ВРУ заводского уровня, нужно выполнить процентов 70 % доводок и смысл имеется - токи 100 А и выше, нормальный болтовой автомат, распределение на медной ошиновке с опорной изоляцией. У меня целая линейка ВРУ на основе ЩМП в свое время была разработана со стальными панелями, уголками, профилями и т. д. Пока не появились щиты ЩМП 16.ХХ - это совсем другой уровень.

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 18 май 2017, 16:34
mastervictor
tupos, то что показано на последнем фото,мне ни как не идет!
В моем случаи,3 вводных АВ,и 2 счетчика!
Все три вводных посадить под одну пломбу?
Не вижу проку!
Не забываем,что я с деревни,и беру то что есть,а бегать за 50 верст,нет желания,я быстрее огород из боксов построю,и дешевле выйдет!