Страница 10 из 20

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 09 май 2016, 12:32
elalex
Действительно - чем дальше, тем интереснее - что там в том черном ящике? Неужели просто прикрывает кабели?

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 09 май 2016, 12:45
Rokoal
elalex писал(а):Источник цитаты УЗИП?

Он самый.

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 09 май 2016, 12:46
Rokoal
elalex писал(а):Источник цитаты Действительно - чем дальше, тем интереснее - что там в том черном ящике? Неужели просто прикрывает кабели?

Да. Трубогиба нет. Сварил короб и закрепил.

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 09 май 2016, 12:48
Rokoal
Леопольд писал(а):Источник цитаты На столбах идет 4 провода - 3 фазы и PEN. На столбах сделано повторное заземление PEN. Далее Вы пишете PE, ОИН, т.е. Вы уже выделили PE из PEN, значит уже где-то разделили. Где?

Разделение сделано на вводе в ЩУ на одной шине.

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 09 май 2016, 12:52
Rokoal
Леопольд писал(а):Источник цитаты От людей разве можно защититься? Или там взрывчатка?

Нужно защищаться от людей. Кошки и собачки не будут подпрыгивать и грысть кабель, а вот вандалы существуют. Люди добрые, кто найдёт скиньте Леопольду статью о защите кабеля металлом до определённой высоты от мех. повреждений.

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 09 май 2016, 13:21
Восток
Rokoal писал(а):Источник цитаты Люди добрые, кто найдёт скиньте Леопольду статью о защите кабеля металлом до определённой высоты от мех. повреждений.


2.3.15.
кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 09 май 2016, 16:01
Леопольд
Осмотрел десятки установленных на трубостойке щитков в Подмосковье - ничего подобного не видел. Спасет ли от трактора, автомобиля - может даже ухудшить ситуацию? Какой толщины металл? Закрыт на замок или заварен? Вы перестраховались или у всех так?

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 09 май 2016, 16:39
Леопольд
Надо забетонировать от охотников за металлом!

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 09 май 2016, 18:11
Rokoal
Леопольд писал(а):Источник цитаты Надо забетонировать от охотников за металлом!

Делайте как вашей душе угодно. Вам и статью предоставили, до вас все не доходит.

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 09 май 2016, 18:20
Леопольд
За статью спасибо! Мне все подходит, все интересно. Спасибо за фото с разных ракурсов.

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 09 май 2016, 18:22
Rokoal
Леопольд писал(а):Источник цитаты За статью спасибо! Мне все подходит, все интересно. Спасибо за фото с разных ракурсов.

Всегда пожалуйста. Щит изнутри сфоткать?

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 09 май 2016, 19:53
Леопольд
Конечно!

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 09 май 2016, 20:14
Rokoal
Леопольд писал(а):Источник цитаты Конечно!

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 09 май 2016, 23:22
elalex
Rokoal,
1.Измерений петли, думаю, не было?
2.ОИН - УЗИП класса 3 (D), ставится непосредственно перед потребителем (около розетки). Для 1 ступени молниезащиты не годится.
На 1 ступени нужно ставить УЗИП класса 1.
По ОИН есть отзыв:
otzovik.com/review_2717093.html
3.Сигнализации выхода из строя ОИН нет. Как узнаете, что поломан? По взрыву?
4.Если хотите селективности дифзащиты, дифавтомат придется выбросить.

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 10 май 2016, 06:30
Rokoal
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Измерений петли, думаю, не было?

Что вы этим хотите мне сказать? Вы меня учить будете?
elalex писал(а):Источник цитаты 4.Если хотите селективности дифзащиты, дифавтомат придется выбросить.

Пустые заморочки, мне до щита из гаража пять шагов.
elalex писал(а):Источник цитаты 3.Сигнализации выхода из строя ОИН нет. Как узнаете, что поломан? По взрыву?

Схему внимательно смотрели? ОИН после АВ подключен.
elalex писал(а):Источник цитаты 2.ОИН - УЗИП класса 3 (D), ставится непосредственно перед потребителем (около розетки). Для 1 ступени молниезащиты не годится.

Я в курсе. Поставил, что было для отмазки.

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 10 май 2016, 07:14
elalex
Rokoal писал(а):Источник цитаты ОИН после АВ подключен

АВ может отключаться только из-за пробоя ОИН?
Rokoal писал(а):Источник цитаты Пустые заморочки, мне до щита из гаража пять шагов.

Зима, 12 часов ночи. Дифавтомат отключился и не включается. Пустые заморочки?
Rokoal писал(а):Источник цитаты Поставил, что было для отмазки.

Дальше нормального УЗИП не будет? Пусть молния спалит и счетчик, и диф, и аппаратуру дома?
Rokoal писал(а):Источник цитаты Что вы этим хотите мне сказать?

Если не было измерений и расчета, кабель на дом не защищен. Вы не знали?
Rokoal писал(а):Источник цитаты Вы меня учить будете?

На форуме есть тема.

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 10 май 2016, 07:45
Rokoal
elalex писал(а):Источник цитаты Дальше нормального УЗИП не будет? Пусть молния спалит и счетчик, и диф, и аппаратуру дома?

Возможно будет. Это гараж.
elalex писал(а):Источник цитаты
Если не было измерений и расчета, кабель на дом не защищен. Вы не знали?

Давайте не будем раздувать. Все защищено и защита работает. Было проверено. Не спрашивайте как. Поверьте наслово.

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 10 май 2016, 15:48
mastervictor
Rokoal, это счетчик "интересного подключения",или ты напутал?
Фаза на вторую ножку,ноль на четвертую!
А зачем еще две жилы СИПа?

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 10 май 2016, 19:26
Rokoal
mastervictor писал(а):Источник цитаты Rokoal, это счетчик "интересного подключения",или ты напутал?
Фаза на вторую ножку,ноль на четвертую!
А зачем еще две жилы СИПа?

Счётчик подключен по его схеме. Сип четыре жилы фаза ноль земля одна свободная.

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Добавлено: 10 май 2016, 19:38
mastervictor
Rokoal писал(а):Источник цитаты земля

ее от куда брал?
У тебя же свой контур?