Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Сообщение tupos » 24 сен 2017, 04:55

mastervictor, я и говорю про нарушения примененной схемы ТТ: отсутствие заземления открытых проводящих нетоковедущих частей и отсутствие УЗО
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Сообщение Константин » 24 сен 2017, 13:27

elalex писал(а):Источник цитаты Заземление в метрах не измеряется.

нет того сопротивления в этом 0,5 куске железа для АВ. Хоть в чем мерьте.
Почитайте немного. Полезно.
http://www.pro-schneider.ru/content/files/138.pdf
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Сообщение elalex » 24 сен 2017, 17:28

Какого того?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Сообщение Леопольд » 24 сен 2017, 18:22

elalex писал(а):Источник цитаты Какого того?

Требуемого.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Сообщение elalex » 24 сен 2017, 19:45

Леопольд, читали ссылку Константина в 13:27?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Pavel
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 01 ноя 2015, 19:40
Репутация: 70
Контактная информация:

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Сообщение Pavel » 24 сен 2017, 19:49

mastervictor писал(а):Источник цитаты Бюджетный вариант,для пенсионеров.
ВЛОЖЕНИЯ

mastervictor, позвольте задать Вам ( и не только) нескромный вопрос (мне не стыдно, я не профессионал :secret: )- А для чего в щитах устанавливается розетка?
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Сообщение Константин » 24 сен 2017, 20:04

elalex писал(а):Источник цитаты Леопольд, читали ссылку Константина в 13:27?

это ваше местное? У меня это вообще 17:27.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Сообщение elalex » 24 сен 2017, 20:09

Насколько понимаю, на форуме показывают московское время.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Сообщение elalex » 24 сен 2017, 20:13

Леопольд, решили поприкалываться с требуемым сопротивлением?
Pavel, розетка в щитке - для ремонтных нужд: освещения, электроинструмента.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Сообщение Константин » 24 сен 2017, 20:19

elalex писал(а):Источник цитаты Насколько понимаю, на форуме показывают московское время.

Не знаю на сколько это Москва. Но у меня на тот момент было 17:27 по часам форума. Так отображается в истории поста.
elalex писал(а):Источник цитаты Леопольд, решили поприкалываться с требуемым сопротивлением?

Это не шутки.Такая железяка в грунте нашего региона не работает вовсе. У меня на улице уже снег выпал. Оно даже 100 ом не даст как описывают необходимый показатель в технической коллекции от шнайдера для системы ТТ.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Сообщение elalex » 24 сен 2017, 20:28

1.Скрин (вложение).
2.Пока Шнайдера не читал. А сколько он считает нужным сопротивление ТТ?
Вложения
Screenshot_2017-09-24_202622.jpg
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Сообщение Константин » 24 сен 2017, 20:46

elalex писал(а):Источник цитаты 1.Скрин (вложение).

Снега?Завтра давай если не польет щас еще с дождиком. А сейчас у меня ночь и у меня не проф камера, что в кромешной темноте снимать четкую картину может.
elalex писал(а):Источник цитаты 2.Пока Шнайдера не читал. А сколько он считает нужным сопротивление ТТ?

Приведено в: Таблица 4
Откройте pdf документ 15-16 страница.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Сообщение mastervictor » 25 сен 2017, 16:12

Pavel писал(а):Источник цитаты А для чего в щитах устанавливается розетка?

В 90%,это учеты стройплощадок,и это единственная розетка с напряжением.
И если меняем старый учет на новый,то кому помешает розетка на улице?Хоть сварка,хоть переноска с болгариным..... это всяко лучше,чем через форточку/приоткрытую дверь-хоть зимой/хоть летом,тянуть переноску на улицу из дома.
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Сообщение elalex » 25 сен 2017, 16:26

Константин писал(а):Источник цитаты Такая железяка в грунте нашего региона не работает вовсе. У меня на улице уже снег выпал. Оно даже 100 ом не даст как описывают необходимый показатель в технической коллекции от шнайдера для системы ТТ.

Пусть себе Шнайдер считает сколько хочет, а мне достаточно и 1500 Ом. В крайнем случае - и 10кОм.
В Японии официально 500 Ом, в Испании 800 Ом.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Сообщение Константин » 25 сен 2017, 16:35

elalex писал(а):Источник цитаты В крайнем случае - и 10кОм.

От такого ноль пользы. Во первых вы создаете опасную ситуацию связанную с поражением электрическим током. Если УЗО откажит. Ну вот просто сломалось. Во вторых современные приборы практически все имеют фильтра. Когда фильтр будет сбрасывать на такое ЗУ помехи все корпуса будут кусаться током из за того что ЗУ не будет толком отводит ток в землю(сопротивление большое). Я уже не говорю про работу УЗИП. Там импульс куда серьезней. Так что подобное ЗУ равносильно его отсутствию.
Так, что прислушайтесь к более умным людям с большим опытом работы и исследований чем у нас с вами в месте взятых. Выполняйте качественную работу а не халтуру. Её и так по белому свету хватает.
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Сообщение Константин » 25 сен 2017, 16:46

elalex писал(а):Источник цитаты 1.Скрин (вложение).

А вон о каком скриншоте речь.
Вот фото то, что отображается у меня.
IMG_20170925_204136.jpg
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Сообщение elalex » 25 сен 2017, 17:34

Константин писал(а):Источник цитаты
elalex писал(а):Источник цитаты В крайнем случае - и 10кОм.

Если УЗО откажит. Ну вот просто сломалось.

1.Раньше где-то писалось, что заземление является основным средством защиты от поражения током, и я создал тему против этого.
Теперь пишется, что заземление само по себе - вообще не средство защиты, а лишь часть системы отключения напряжения. Другими словами, если УЗО выйдет из строя - никакое заземление не поможет.
2.Уже неоднократно говорилось, что случай наложения аварий: одновременного пробоя изоляции и выхода УЗО из строя практически невероятен и никем серьезно не рассматривается.


Во вторых современные приборы практически все имеют фильтра. Когда фильтр будет сбрасывать на такое ЗУ помехи все корпуса будут кусаться током из за того что ЗУ не будет тол7
ком отводит ток в землю(сопротивление большое).
Функциональное заземление - не защитное, у него другие требования (скажем, 1-2 Ома, не больше), про него здесь не речь.


Я уже не говорю про работу УЗИП. Там импульс куда серьезней. .

Базелян сказал, что величина сопротивления заземления молниезащиты никакой роли не играет - хоть 1, хоть 10, хоть 100, хоть 1000 Ом. Думаю, то же относится и к заземлению УЗИП.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Сообщение Константин » 25 сен 2017, 17:52

elalex писал(а):Источник цитаты 1.Раньше где-то писалось, что заземление является основным средством защиты от поражения током, и я создал тему против этого.

Заземление это условие для отключения аппарата защиты. А защита это совокупность всех комплексных мер в целом. Без того или другого это не защита, а фикция.
elalex писал(а):Источник цитаты 2.Уже неоднократно говорилось, что случай наложения аварий: одновременного пробоя изоляции и выхода УЗО из строя практически невероятен и никем серьезно не рассматривается.

Есть такая теория расчета падения космических аппаратов во время запуска.Во только не могу вспомнить её название. Ну в смысле удачный запуск будет или не удачный.Так там вроде если не изменяет память каждый считался 4 считался не "полетит". Думаю с автоматикой тоже самое.
elalex писал(а):Источник цитаты Функциональное заземление - не защитное, у него другие требования (скажем, 1-2 Ома, не больше), про него здесь не речь.

А у вас его 2? Или 3? Думаю одно на все.
elalex писал(а):Источник цитаты Базелян сказал, что величина сопротивления заземления молниезащиты никакой роли не играет - хоть 1, хоть 10, хоть 100, хоть 1000 Ом.

Тогда нафига нам строить такие конструкции к молниеотводу? Кинуть кусок 0,5м провода да присыпать списочком. Все значит хватит.Иль вообще на землю бросить,хай так сойдет.Такие рассуждения из пальца высосаны. О привел какие то доводы с испытаний? Думаю нет.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Сообщение ПАВ » 25 сен 2017, 18:59

Константин писал(а):Источник цитаты случай наложения аварий: одновременного пробоя изоляции и выхода УЗО из строя практически невероятен


При аварии над Паломаресом(Испания) американского бомбардировщика с водородной бомбой в 60-е годы, отказали 5 из 6 защитных устройств. А тут-...???
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Сообщение Константин » 20 апр 2018, 18:50

Негде не могу найти требования к защитным проводникам запрещающие использование увлечения площади сечения за счет объединения нескольких проводников в один.
IMG_20180420_122150.jpg

IMG_20180420_120950.jpg

Опрессовал два 10кв.мм под один наконечник.
Для получения необходимого сечения РЕ.
Вот и вопрос, а можно ли так.

Вернуться в «Фото и видео отчёты по электромонтажу»