ПУЭ

Сообщение кви-45 » 07 дек 2017, 20:41

ПАВ писал(а):Источник цитаты И в доме 84-го года постройки с эл/плитой питание было организовано по схеме TN-C-S, а не иначе, и корпус плиты подключался в КРЩ отдельным проводником. Вот тут евонная схема: http://zametkielectrika.ru/wp-content/u ... 00x455.jpg


На схеме не система TN-C-S, а классическая система TN-C, там нет РЕ проводника. Просто выполнено зануление электроплиты отдельным проводом напрямую с щитка подъезда

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты TOPMO3 » Сегодня, 18:50

Штой то сомнения обуревают ... хозяин ли с аккаунта пишет! ПАВ писал(а):
Источник цитаты Любая современная стиралка, котел, бойлер эл/плита требуют ЗАЗЕМЛЕНИЯ,
Вы не правы ... они требуют защиту от появления опасного потенциала на корпусе. А вот способов этой защиты имеем два ... первый - подключение к нейтрали питающей линии, второй - заземление. Выше писал, какой когда. Возможен еще вариант - смесь обоих.
ДСУП, которое далеко не везде есть. А если есть, не доказан пока факт связи его с ГЗН питающей сети.
К ДСУП надо подключать только то оборудование (имеющее проводящую поверхность), которое не имеет связи по защите описанной мной выше.


Не согласен. К ДСУП надо подсоединять не только сторонние токопроводящие части, но и РЕ всего электрооборудования.

ПУЭ П.7.1.88
К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).
Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.
Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
Реклама
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 2201
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 384
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

ПУЭ

Сообщение TOPMO3 » 07 дек 2017, 21:43

(в том числе штепсельных розеток)
Ну, ну ... как в поговорке "Заставь ... молиться ..."(пог.) ... эт по Вашему все сейчас должны вскрывать все розетки, подключать к защитному проводнику доп_проводник и тянуть его к шине ДСУП, которая в конце концов, всеравно будет подключена опять же к РЕ_шине.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 471
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 199
Контактная информация:

ПУЭ

Сообщение кви-45 » 08 дек 2017, 09:53

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты
по Вашему все сейчас должны вскрывать все розетки, подключать к защитному проводнику доп_проводник и тянуть его к шине ДСУП, которая в конце концов, всеравно будет подключена опять же к РЕ_шине


С розетками надо разобраться, это наверное включено в связи с требованием пункта 7 " Технического циркуляра №23/2009"

7. В сантехкабинах для обеспечения электробезопасности защитные контакты розеток, установленных снаружи на сантехкабинах, следует подключать к системе дополнительного уравнивания потенциалов, а светильник в туалете раздельного санузла должен быть класса защиты II, как и в зоне 2 ванной комнаты.
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
Аватара пользователя
Voloxa
Сообщения: 359
Зарегистрирован: 02 авг 2015, 09:01
Репутация: 30
Откуда: рядом с морем
Контактная информация:

ПУЭ

Сообщение Voloxa » 04 окт 2018, 15:31

Вот что "нарыл" на просторах инета.
Вложения
обложка ПУЭ 12 года.jpg
предисловие к ПУЭ.jpg
ПАВ
Сообщения: 5559
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 713
Откуда: Одесса
Контактная информация:

ПУЭ

Сообщение ПАВ » 04 окт 2018, 16:15

кви-45 писал(а):Источник цитаты
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты
по Вашему все сейчас должны вскрывать все розетки, подключать к защитному проводнику доп_проводник и тянуть его к шине ДСУП, которая в конце концов, всеравно будет подключена опять же к РЕ_шине


С розетками надо разобраться, это наверное включено в связи с требованием пункта 7 " Технического циркуляра №23/2009"

7. В сантехкабинах для обеспечения электробезопасности защитные контакты розеток, установленных снаружи на сантехкабинах, следует подключать к системе дополнительного уравнивания потенциалов, а светильник в туалете раздельного санузла должен быть класса защиты II, как и в зоне 2 ванной комнаты.


Вот хоть раз покажите такие защитные контакты снаружи!
В жизни все не так, как на самом деле...
ПАВ
Сообщения: 5559
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 713
Откуда: Одесса
Контактная информация:

ПУЭ

Сообщение ПАВ » 04 окт 2018, 16:23

Voloxa писал(а):Источник цитаты Вот что "нарыл" на просторах инета.


В сетях много чего есть, а вот у меня есть учебник по математике для реальных училищ затертого года, так там сейчасным студиозусам скучно становится.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 471
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 199
Контактная информация:

ПУЭ

Сообщение кви-45 » 04 окт 2018, 20:06

ПАВ писал(а):Источник цитаты 7.
В сантехкабинах для обеспечения электробезопасности защитные контакты розеток, установленных снаружи на сантехкабинах, следует подключать к системе дополнительного уравнивания потенциалов, а светильник в туалете раздельного санузла должен быть класса защиты II, как и в зоне 2 ванной комнаты.

Вот хоть раз покажите такие защитные контакты снаружи!


Вы не так поняли, здесь сообщается об установленных снаружи сантехкабины розетках с защитными контактами, а не о розетках, защитные контакты которых установленны снаружи розеток.
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!