Поиск места повреждения.

Вопросы по проведению электрических измерений и испытаний в электроустановках выше 1000 (В), методики, программы, приборы, схемы и т.п.
OM.
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 01 дек 2017, 14:06
Репутация: 0
Контактная информация:

Поиск места повреждения.

Сообщение OM. » 01 дек 2017, 14:18

Здравствуйте форумчане, столкнулись с коллегами с очень неприятной ситуацией, повреждение кабеля ААБ 3 х 240 (l=3900м) с повреждением жилы на оболочку. Испроьовали уже несколько методов, среди которых: ГАУФ, но он слабый, конденсаторы на 14 микрофарад, так же самодельной конденсаторной установкой на 300 микрофарад, прожиг невозможно использовать, ибо перемычка очень хорошая, не прожигается. Икл показывает расстояние в ~2000м на данном участке муфт нет. Может найдётся кто сможет помочь?
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Поиск места повреждения.

Сообщение Константин » 01 дек 2017, 14:56

OM. писал(а):Источник цитаты Может найдётся кто сможет помочь?

Акустический метод в помощь.
iskor-405-4.jpg
iskor-405-4.jpg (11.67 КБ) 4921 просмотр

Вам только решить задачу где взять профессиональное оборудование, а не самопал.
Мне пару раз приходилось искать порывы в броне. Так как у самого такого парка оборудования нет обращался к знакомым связистам ростелекома.
OM.
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 01 дек 2017, 14:06
Репутация: 0
Контактная информация:

Поиск места повреждения.

Сообщение OM. » 01 дек 2017, 15:04

Константин писал(а):Источник цитаты
OM. писал(а):Источник цитаты Может найдётся кто сможет помочь?

Акустический метод в помощь.
iskor-405-4.jpg

Вам только решить задачу где взять профессиональное оборудование, а не самопал.
Мне пару раз приходилось искать порывы в броне. Так как у самого такого парка оборудования нет обращался к знакомым связистам ростелекома.

ГАУФ и есть акустический метод. Да и как мы услышим "хлопки" когда у нас перемычка?
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Поиск места повреждения.

Сообщение TOPMO3 » 01 дек 2017, 15:11

Я не спец ... а если маломощный ВЧ генератор подключить к кабелю (типа - излучающая антенна) и стареньким СВ приемником пробежаться ... будет эффект?
Смеюсь последний ... тормоз однако!
OM.
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 01 дек 2017, 14:06
Репутация: 0
Контактная информация:

Поиск места повреждения.

Сообщение OM. » 01 дек 2017, 15:14

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Я не спец ... а если маломощный ВЧ генератор подключить к кабелю (типа - излучающая антенна) и стареньким СВ приемником пробежаться ... будет эффект?

Конечно бедет, но проблема в том что излучение будет по всей длинне кабеля, ибо замыкание на оболочку.
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Поиск места повреждения.

Сообщение Константин » 01 дек 2017, 16:01

OM. писал(а):Источник цитаты ГАУФ

https://ru.wikipedia.org/wiki/Гауф,_Вильгельм
Сказки присказки. А есть еще Техническая энциклопедия. Выражайтесь без сокращений. Если хотите чтобы вас сразу понимали.
OM. писал(а):Источник цитаты Да и как мы услышим "хлопки" когда у нас перемычка?

Есть сопротивление - есть «предмет для пробоя». Нет сопротивления (короткое за­мыкание) - при подаче импульса напряжения будет импульс тока, но электрического разряда, а значит и акустического сигнала не будет.
междуфазное повреждение.png

однофазное повреждение.png

Когда сигнал из за местности или самого прибора очень плохой можно побывать вариант акустического метода в сочетании с индукционным.
Для реализации этого метода не­обходимо акустический приемник дополнить электромагнитным каналом, состоящим из магнитной антенны и усилителя. Магнит­ное поле, возникающее при разряде, достигает магнитной антенны практически мгновенно, поскольку скорость его распространения сравнима со скоростью света (300 000км/сек). Скорость распро­странения звука в грунте измеряется сотнями метров в секунду. Принимая оба сигнала и измеряя время запаздывания звуково­го сигнала относительно магнитного можно оценить расстояние до места повреждения. При приближении к МП задержка будет уменьшаться и непосредственно над ним будет минимальна. По­следовательность действий при проведении поиска такая же, как и для акустического метода, но кроме (или вместо) контроля уров­ня акустического сигнала, увеличивающегося с приближением к МП, контролируется величина задержки, уменьшающаяся по мере приближения к МП.
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Поиск места повреждения.

Сообщение Константин » 01 дек 2017, 16:05

OM. писал(а):Источник цитаты в том что излучение будет по всей длинне кабеля, ибо замыкание на оболочку.

Смотря каким прибором это ищется. Не все умеют определять КЗ. Не все умеют фильтровать помехи.
А этих приборов на рынке куча.
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Поиск места повреждения.

Сообщение Константин » 01 дек 2017, 16:09

Последним вариантом если не найдете парк подходящих приборов. То старым дедовским методом выкапывайте. Вариантов все равно других не будет.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Поиск места повреждения.

Сообщение mastervictor » 01 дек 2017, 16:12

Константин писал(а):Источник цитаты Не все умеют фильтровать помехи.

Видел я таких спецов,в Сочи!Режте этот,он без напряжения!И кирдык гидроклещаи!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Поиск места повреждения.

Сообщение TOPMO3 » 01 дек 2017, 18:08

OM. писал(а):Источник цитатыКонечно будет, но проблема в том что излучение будет по всей длине кабеля, ибо замыкание на оболочку.
Может глупость ... а если оболочку (с обоих концов) заземлить, точка пробоя не останется источником сигнала?
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Поиск места повреждения.

Сообщение Константин » 01 дек 2017, 18:28

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Может глупость .

Да не глупость это.Эту работу проще вам доверить. Вы быстрее найдете место повреждения. Проф приборы еще для поиска взять и вообще шикарно было бы.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Поиск места повреждения.

Сообщение TOPMO3 » 01 дек 2017, 18:35

Константин писал(а):Источник цитаты...Эту работу проще вам доверить. ...
Спасиб ... но мне проще по ГПМ и всяк.оборудованию ... в траншеях и выше 380 не лазил.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Massagett
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 09 мар 2018, 16:49
Репутация: 0
Контактная информация:

Поиск места повреждения.

Сообщение Massagett » 09 мар 2018, 16:52

лучше нанять профессионалов www.powerlab.kz

Вернуться в «Измерения и испытания выше 1000 (В)»

Кто сейчас на конференции