Ошиновка сухих трансформаторов.

Сообщение egida07 » 01 дек 2017, 08:08

Доброго времени суток.Столкнулся с такой проблемой.Монтажной организацией были установлены БКТП с сухими трансформаторами ТСЛ 3150 кВА.По НН силовой тр-р был подключен жесткой медной ошиновкой.При нагрузке тр-ра на 70% стоит дребезг в РУ и толком не слышно работы тр-ра.Я считаю,что вибрации можно было бы избежать подключением НН гибким шинным соединением.Но не могу найти нормативов по подключению,где это было бы сказано.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Ошиновка сухих трансформаторов.

Сообщение mastervictor » 01 дек 2017, 10:10

egida07 писал(а):Источник цитаты вибрации можно было бы избежать подключением НН гибким шинным соединением.

Вполне возможно.
Идет раскачка/вибрация шин.Либо придать им жесткости,ребрами,либо дополнительно закрепить на опорные изоляторы.
egida07 писал(а):Источник цитаты Но не могу найти нормативов по подключению,где это было бы сказано.

Заменить на гибкие,+1,5 к сечению существующих.
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
egida07
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 01 дек 2017, 07:44
Репутация: 0
Контактная информация:

Ошиновка сухих трансформаторов.

Сообщение egida07 » 01 дек 2017, 10:43

Хотелось бы найти нормативную документацию,где сказано по поводу гибкой ошиновки.Просто менять надо будет на 42 БКТП,а это время и большие деньги.А доказать свою правоту не могу ни изготовителю БКТП,не монтажной организации.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Ошиновка сухих трансформаторов.

Сообщение mastervictor » 01 дек 2017, 10:45

egida07 писал(а):Источник цитаты ни изготовителю БКТП,

Вы с ним связывались,свою проблему озвучивали?
Начните с этого.
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
egida07
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 01 дек 2017, 07:44
Репутация: 0
Контактная информация:

Ошиновка сухих трансформаторов.

Сообщение egida07 » 01 дек 2017, 11:00

Проблемы озвучил.На что получил ответ:"Покажите,где в нормах сказано про гибкие соединения НН".
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Ошиновка сухих трансформаторов.

Сообщение mastervictor » 01 дек 2017, 11:18

egida07 писал(а):Источник цитаты На что получил ответ:"Покажите,где в нормах сказано про гибкие соединения НН".

Какой был вопрос,таков и ответ!
egida07 писал(а):Источник цитаты Проблемы озвучил.

Проблему шума?
Я так полагаю,на него кто то жалуется.Замеры шумов проводили?Протокол есть?А какие показания шумов в паспорте БКТП?
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
egida07
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 01 дек 2017, 07:44
Репутация: 0
Контактная информация:

Ошиновка сухих трансформаторов.

Сообщение egida07 » 01 дек 2017, 16:14

Проблема в большой вибрации всей БКТП.При которой есть большая вероятность разрушения изоляторов в ближайшее время и в следствии ничего хорошего при 4000 А по НН.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Ошиновка сухих трансформаторов.

Сообщение mastervictor » 01 дек 2017, 16:19

egida07 писал(а):Источник цитаты Проблема в большой вибрации всей БКТП.

Это видно не вооруженным взглядом?
Что монтажники говорят?
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Ошиновка сухих трансформаторов.

Сообщение mastervictor » 01 дек 2017, 16:28

Начали с дребезга,закончили раскачкой БКТП,как карточного домика!
Сейчас мне хочеться спросить словами,всеми нами любимого,а Вы кто в данной ситуации?
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
egida07
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 01 дек 2017, 07:44
Репутация: 0
Контактная информация:

Ошиновка сухих трансформаторов.

Сообщение egida07 » 01 дек 2017, 16:37

Монтажники говорят,что ни где не сказано про обязательное соединение гибкой ошиновкой НН сухих тр-ров.Но за отдельную оплату могут это сделать.Не вооруженным взглядом видна вибрация дверей КСО НН и слышен громкий звук(похожее на работу циркулярной пилы).
egida07
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 01 дек 2017, 07:44
Репутация: 0
Контактная информация:

Ошиновка сухих трансформаторов.

Сообщение egida07 » 01 дек 2017, 16:44

Я начальник электролаборатории.Наша организация принимает эти БКТП на обслуживание.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Ошиновка сухих трансформаторов.

Сообщение mastervictor » 01 дек 2017, 17:08

egida07 писал(а):Источник цитаты принимает эти БКТП на обслуживание.

-Акты приемо-передачи будут подписаны,как устраните вибрацию!
И пусть монтажники списываются с заводом,нанимают независимую экспертизу,меняют токопроводы........ Это их головная боль!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
egida07
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 01 дек 2017, 07:44
Репутация: 0
Контактная информация:

Ошиновка сухих трансформаторов.

Сообщение egida07 » 02 дек 2017, 06:51

Ясно.Спасибо за ответ.Будем добиваться.
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Ошиновка сухих трансформаторов.

Сообщение tupos » 03 дек 2017, 03:22

egida07,
ПУЭ 4.2.25. Ошиновку РУ и ПС, как правило, следует выполнять из алюминиевых и сталеалюминевых проводов, полос, труб и шин из профилей алюминия и алюминиевых сплавов электротехнического назначения (исключения см. в 4.2.22).

При этом, когда деформации ошиновки, вызываемые изменениями температуры, могут вызывать опасные механические напряжения в проводах или изоляторах, следует предусматривать меры, исключающие возникновение таких напряжений.

Конструкция жесткой ошиновки должна предусматривать устройства для гашения вибрации шин и компенсирующие устройства для предотвращения передачи механических усилий на контактные выводы аппаратов и опорные изоляторы от температурных деформаций и неравномерной осадки опорных конструкций.