egida07 писал(а):Источник цитаты вибрации можно было бы избежать подключением НН гибким шинным соединением.
egida07 писал(а):Источник цитаты Но не могу найти нормативов по подключению,где это было бы сказано.
egida07 писал(а):Источник цитаты ни изготовителю БКТП,
egida07 писал(а):Источник цитаты На что получил ответ:"Покажите,где в нормах сказано про гибкие соединения НН".
egida07 писал(а):Источник цитаты Проблемы озвучил.
egida07 писал(а):Источник цитаты Проблема в большой вибрации всей БКТП.
egida07 писал(а):Источник цитаты принимает эти БКТП на обслуживание.
ПУЭ 4.2.25. Ошиновку РУ и ПС, как правило, следует выполнять из алюминиевых и сталеалюминевых проводов, полос, труб и шин из профилей алюминия и алюминиевых сплавов электротехнического назначения (исключения см. в 4.2.22).
При этом, когда деформации ошиновки, вызываемые изменениями температуры, могут вызывать опасные механические напряжения в проводах или изоляторах, следует предусматривать меры, исключающие возникновение таких напряжений.
Конструкция жесткой ошиновки должна предусматривать устройства для гашения вибрации шин и компенсирующие устройства для предотвращения передачи механических усилий на контактные выводы аппаратов и опорные изоляторы от температурных деформаций и неравномерной осадки опорных конструкций.