СУП в квартире с собственным ТТ

Вопросы, связанные с устройством и монтажом заземления и зануления. Системы заземления и системы уравнивания потенциалов (СУП), молниезащита, грозозащита и т.п.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

СУП в квартире с собственным ТТ

Сообщение ПАВ » 06 дек 2017, 15:23

Это все- гадания, не зная точно, связаны все армоэлементы между собой и с землей, или не связаны, надеяться могут глубокие оптимисты.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 254
Контактная информация:

СУП в квартире с собственным ТТ

Сообщение кви-45 » 06 дек 2017, 16:40

ПАВ писал(а):Источник цитаты Это все- гадания, не зная точно, связаны все армоэлементы между собой и с землей, или не связаны, надеяться могут глубокие оптимисты


Зачем гадать, надо провести обследование , оценить объект и выработать необходимое техническое решение.
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

СУП в квартире с собственным ТТ

Сообщение ПАВ » 06 дек 2017, 19:56

И как вы это сделаете, если объект уже собран, стены оштукатурены и т.д...
Не советую, но считаю, в непонятных ситуациях стоит применить ПДД- если вы не знаете, на какой дороге находитесь, считайте- на второстепенной.
Считайте воду проводником, арматуру- арматурой.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 254
Контактная информация:

СУП в квартире с собственным ТТ

Сообщение кви-45 » 06 дек 2017, 21:42

ПАВ, предлагаю на этом и остановиться. Я всегда считал воду проводником, а арматуру арматурой.
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

СУП в квартире с собственным ТТ

Сообщение ПАВ » 07 дек 2017, 08:42

Да ваше право, кто против. Если арматуру считать арматурой, а не проводником в общем контуре. Если речь о протекании токов- с водой соглашусь, с арматурой- нивжисть. В корпичном доме есть масса плит перекрытия, перемычек и балок, которые укладываются на кладку и соединять там просто нет к чему. Вы в перемычке над дверью, окном наткнулись на арматуру. Она связана с общим контуром заземления?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 254
Контактная информация:

СУП в квартире с собственным ТТ

Сообщение кви-45 » 07 дек 2017, 10:10

ПАВ писал(а):Источник цитаты Вы в перемычке над дверью, окном наткнулись на арматуру. Она связана с общим контуром заземления?


Это сторонняя токопроводящая часть какой-то конструкции и мне не известно связана она или нет с глухозаземленной нейтралью системы дома, поэтому как я и сообщал я это проверю и приму какое-то техническое решение.
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

СУП в квартире с собственным ТТ

Сообщение Леопольд » 07 дек 2017, 11:51

кви-45! Просто проверьте срабатывание УЗО.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

СУП в квартире с собственным ТТ

Сообщение TOPMO3 » 07 дек 2017, 14:33

Леопольд писал(а):Источник цитаты кви-45! Просто проверьте срабатывание УЗО.
Вылейте полведра воды на пол и проверьте срабатывание УЗО на эту поверхность. :biggrin:
Кстати годика два назад проверял на поверхность плиты перекрытия (пол был вскрыт) ... тоже отработало.
Может нафиг эту арматуру - прижмите лист-железяку под полом ... вот и будет Вам ТТ. :biggrin:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

СУП в квартире с собственным ТТ

Сообщение Леопольд » 07 дек 2017, 16:41

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Вылейте полведра воды на пол

Ну и электрики пошли!!!
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

СУП в квартире с собственным ТТ

Сообщение TOPMO3 » 07 дек 2017, 16:45

Леопольд писал(а):Источник цитатыНу и электрики пошли!!!
Куда пошли? Зачем? :sad:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 254
Контактная информация:

СУП в квартире с собственным ТТ

Сообщение кви-45 » 07 дек 2017, 17:25

Леопольд писал(а):Источник цитаты кви-45! Просто проверьте срабатывание УЗО.


Можно и так.
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!