Провода из сплава алюминия допускаются в жилой фонд

Расчет и выбор сечения жил проводов и кабелей, их марки и заявленные характеристики, способы прокладки, соединения, маркировка и т.п.
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 254
Контактная информация:

Провода из сплава алюминия допускаются в жилой фонд

Сообщение кви-45 » 28 ноя 2017, 17:37

В соответствии с ПРИКАЗОМ МИНЭНЕРГО от 16.10.2017г №968 провода из сплавов алюминия вновь допускаются для монтажа электропроводки в жилом фонде о чем будет внесено изменение в ПУЭ.
171128122802_0001.jpg
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Провода из сплава алюминия допускаются в жилой фонд

Сообщение Константин » 28 ноя 2017, 18:01

кви-45 писал(а):Источник цитаты провода из сплавов алюминия вновь допускаются для монтажа электропроводки в жилом фонде о чем будет внесено изменение в ПУЭ.

Ох зря их добавляют. Зря...
Аватара пользователя
Rumato
Сообщения: 739
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 22:15
Репутация: 107
Откуда: Щелково МО
Контактная информация:

Провода из сплава алюминия допускаются в жилой фонд

Сообщение Rumato » 28 ноя 2017, 18:25

Надеюсь что алюминий будут покупать только те, кто не может жить без ремонта.
Не вернётся эта гадость, лучше уж медь непонятного сечения.
https://instagram.com/dmytriy_kuskov
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Провода из сплава алюминия допускаются в жилой фонд

Сообщение elalex » 28 ноя 2017, 20:19

Санкции дают себя знать, Россия беднеет.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Провода из сплава алюминия допускаются в жилой фонд

Сообщение ПАВ » 28 ноя 2017, 20:27

Причем тут санкции- алюминия всегда, начиная со времен СССР было полно. Особых проблем при правильном выборе сечения не вижу. Иначе все ВЛС придется переделывать под медь и вряд ли такое самая-самая страна вытянет. Сказки про ломучесть проводов следует оставить детям, стационарная проводка служит и послевоенная, и даже ток пропускает, а что контакты подгорают, так то не вина Эрстеда.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Rustok
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 03 апр 2017, 20:02
Репутация: 19
Контактная информация:

Провода из сплава алюминия допускаются в жилой фонд

Сообщение Rustok » 28 ноя 2017, 21:26

elalex писал(а):Источник цитаты Санкции дают себя знать, Россия беднеет.

Просто кто-то хочет подняться на Al. Кто-то, кто купил заводик по производству проводов из Al.
А насчёт беднеет, ну хз. По мне так как была жопа в некоторых вопросах, так она и остаётся.
И вы же говорили, что Al не так плох, как о нём думают
Я не электрик :yes:
Аватара пользователя
Rumato
Сообщения: 739
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 22:15
Репутация: 107
Откуда: Щелково МО
Контактная информация:

Провода из сплава алюминия допускаются в жилой фонд

Сообщение Rumato » 28 ноя 2017, 21:32

Rustok писал(а):Источник цитаты
elalex писал(а):Источник цитаты Санкции дают себя знать, Россия беднеет.

Просто кто-то хочет подняться на Al. Кто-то, кто купил заводик по производству проводов из Al.
А насчёт беднеет, ну хз. По мне так как была жопа в некоторых вопросах, так она и остаётся.
И вы же говорили, что Al не так плох, как о нём думают

Забиваем в поиск - РУСАЛ. И находим товарища Дерипаску, вспоминаем про лобби, и прикидываем сумму отката.
Дальше неинтересно))) интрига кончилась.
https://instagram.com/dmytriy_kuskov
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Провода из сплава алюминия допускаются в жилой фонд

Сообщение elalex » 07 окт 2018, 23:46

Минстрой поддержал предложение Дерипаски использовать алюминиевые провода при строительстве:
https://mbk.media/news/minstroj-podderz ... dlozhenie/
В США произведен арест имущества, принадлежащего Дерипаске. 
Последний раз редактировалось elalex 08 окт 2018, 13:35, всего редактировалось 1 раз.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Провода из сплава алюминия допускаются в жилой фонд

Сообщение ПАВ » 08 окт 2018, 08:09

Если люмень допустили уже в трансформаторы массово, чем усложнили жизнь многим, почему НЕТ здесь? Кстати, феррорезонансные СН в СССР лепили тоже из люмени, ремонт еще тот был.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Voloxa
Сообщения: 466
Зарегистрирован: 02 авг 2015, 09:01
Репутация: 38
Откуда: рядом с морем
Контактная информация:

Провода из сплава алюминия допускаются в жилой фонд

Сообщение Voloxa » 08 окт 2018, 09:49

В 1992 г. четыре сухих силовых тр-ра 1000 кВА, 10/0,4 кВ. Бакинского завода "отстреляли" в течении полугода. Перемотали на медь, до сих пор работают.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Провода из сплава алюминия допускаются в жилой фонд

Сообщение ПАВ » 08 окт 2018, 10:12

Так то- бакинские... Все р/детали з-да в Абовяне при первом же обслуживании или ремонте аппаратуры менялись по умолчанию. Аналогично и изделия- лабораторные БП и проч. были жутко неремонтабельны.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Провода из сплава алюминия допускаются в жилой фонд

Сообщение tupos » 08 окт 2018, 17:06

А с внутрищитовой что делать, тоже на люминь переходить?
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Провода из сплава алюминия допускаются в жилой фонд

Сообщение elalex » 09 фев 2019, 05:39

В теперешних разговорах про алюминий ссылаются на давнюю статью:
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... w2kXX4PJR1

Ещё не читал. Может, что неизвестное скажут про алюминий.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
xpres
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 10 мар 2019, 08:22
Репутация: 3
Откуда: Владивосток
Контактная информация:

Провода из сплава алюминия допускаются в жилой фонд

Сообщение xpres » 14 мар 2019, 07:15

Так кажись там про многопроволочный... Недавно посмотрел ролик , ссылаются на американцев, а те как раз моножилу после 70-х не используют в домашней электропроводке.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Провода из сплава алюминия допускаются в жилой фонд

Сообщение TOPMO3 » 14 мар 2019, 10:10

Лично я не вижу проблемы ... запрещают, разрешают потом еще что нить придумают - всё это проявление влияния политики на электрику.
А провода потихоньку проводят и проводят ток в миллионах хозяйств.
Менять проводку надо не по призыву политики, а по необходимости, из-за изменений потребностей ... и будут те-же "алюминьки" лежать по 50 лет и более.
Помню (во времена Брежнева) как по телику, маститые ученые выступали - доказывали, что потребление мяса - вредно ... и вот народ выжил!
Правда мяса не ели (выжившие) по разным причинам ... кто то не ел по причине отсутствия оного в торговле, кто по причине отсутствия средств для покупки, но наверно есть и те, кто поверил телику. :biggrin:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Rumato
Сообщения: 739
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 22:15
Репутация: 107
Откуда: Щелково МО
Контактная информация:

Провода из сплава алюминия допускаются в жилой фонд

Сообщение Rumato » 14 мар 2019, 10:43

Что бы алюминька лежала 50 лет и более, в квартире должны светить 5 лампочек Ильича и работать один ламповый телевизор. А от современных нагрузок люминьке как то хреново очень быстро становится :negative:
https://instagram.com/dmytriy_kuskov
Аватара пользователя
xpres
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 10 мар 2019, 08:22
Репутация: 3
Откуда: Владивосток
Контактная информация:

Провода из сплава алюминия допускаются в жилой фонд

Сообщение xpres » 14 мар 2019, 11:05

Видел только один раз без проблемную алюминиевую скрутку в коробках, но там скрутка была больше 10см и сверху орехом зажата.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Провода из сплава алюминия допускаются в жилой фонд

Сообщение TOPMO3 » 14 мар 2019, 13:13

Rumato писал(а):Источник цитаты Что бы алюминька лежала 50 лет и более, в квартире должны светить 5 лампочек Ильича и работать один ламповый телевизор. А от современных нагрузок люминьке как то хреново очень быстро становится :negative:
Прально ... если современные нагрузки, прикладываются к советской проводке и разрешенной мощности, установленной в те же годы. Если мощность повысят, никто не мешает прокладывать и соответствующее сечение хоть меди, хоть алюминьки.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Провода из сплава алюминия допускаются в жилой фонд

Сообщение ПАВ » 14 мар 2019, 13:24

xpres писал(а):Источник цитаты Видел только один раз без проблемную алюминиевую скрутку в коробках, но там скрутка была больше 10см и сверху орехом зажата.


Все-таки, кто-то растолкует, почему это вдруг скрутка многолетняя начинает раскручиваться, греться и терять контакт?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Провода из сплава алюминия допускаются в жилой фонд

Сообщение TOPMO3 » 14 мар 2019, 13:59

ПАВ писал(а):Источник цитаты Все-таки, кто-то растолкует, почему это вдруг скрутка многолетняя начинает раскручиваться, греться и терять контакт?
Моя версия ...
Домовенку Кузе ... хозяин подосрал чем то. :diablo:
Смеюсь последний ... тормоз однако!

Вернуться в «Провода и кабели»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей