Что-то тут не так......

Сообщение elalex » 15 сен 2018, 15:38

Mytabor:
Самоход допустим, но не более 1 оборота. Сколько у Вас? Если больше одного - сколько за час?
Одиночный свободный электрик, опыт 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Обслуживаю по частным вызовам 20000 квартир
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Реклама
Аватара пользователя
Mytabor
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 03 авг 2016, 14:36
Репутация: 1
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Что-то тут не так......

Сообщение Mytabor » 15 сен 2018, 16:57

Мне некогда было считать обороты, я загрузился и уезжал. При мне, в течении примерно минуты, красная риска с середины диска почти ушла за переднюю панель. 2,5 см наверно.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 6559
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 521
Откуда: 2alpilip@gmail
Контактная информация:

Что-то тут не так......

Сообщение elalex » 15 сен 2018, 17:29

Когда будет время - посчитаете, потом поговорим. А пока почитайте технический паспорт счётчика.
Индукционные счетчики имеют зону нечувствительности около 60Вт.
Последний раз редактировалось elalex 15 сен 2018, 17:38, всего редактировалось 3 раза.
Одиночный свободный электрик, опыт 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Обслуживаю по частным вызовам 20000 квартир
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 5430
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 697
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Что-то тут не так......

Сообщение ПАВ » 15 сен 2018, 17:31

Mytabor писал(а):Источник цитаты Мне некогда было считать обороты, я загрузился и уезжал. При мне, в течении примерно минуты, красная риска с середины диска почти ушла за переднюю панель. 2,5 см наверно.


Так ушла, или ушла и остановилась?
В жизни все не так, как на самом деле...
ПАВ
Сообщения: 5430
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 697
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Что-то тут не так......

Сообщение ПАВ » 15 сен 2018, 18:16

ГОСТ 8.259-2004 : 10.5 Проверка отсутствия самохода

Проверку проводят на поверочной установке при отсутствии тока в токовых цепях счетчика. К цепям напряжения счетчика прилагают напряжение, равное 80 %, а затем 110 % номинального значения.

Результаты проверки считают положительными, если при отсутствии тока в токовых цепях и воздействии любого приложенного напряжения от 80 % до 110 % номинального значения диск счетчика не совершит более одного полного оборота, при этом метка диска в течение времени наблюдения, равного 10 мин, находится в пределах прорези на щитке. У счетчиков с антисамоходным устройством метка диска, перед началом проверки расположенная симметрично относительно краев прорези, за время испытаний не должна уйти за края прорези.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Mytabor
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 03 авг 2016, 14:36
Репутация: 1
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Что-то тут не так......

Сообщение Mytabor » 15 сен 2018, 18:46

ПАВ писал(а):Источник цитаты
Mytabor писал(а):Источник цитаты ...в течении примерно минуты, красная риска с середины диска почти ушла за переднюю панель. 2,5 см наверно.


Так ушла, или ушла и остановилась?

Почти скрылась и я ушёл. Метка продолжила своё движение. За минуту она прошла пол прорези! Если знать диаметр диска, то можно узнать, сколько пройдёт за 10 минут. Но думаю это уже не важно, буду менять на новый. Сколько он там за 8 месяцев накрутит оборотов.
Надо заявление только написать. И сообщить показания на момент снятия. Поеду на буднях, так что думаю проблем не будет. И счётчик новый им покажу и заявление отдам.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 6559
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 521
Откуда: 2alpilip@gmail
Контактная информация:

Что-то тут не так......

Сообщение elalex » 16 сен 2018, 09:12

1.Откуда знаете, что метка продолжила движение, если ушли?
2.Думаете, движение диска равномерное?
3.Индукционные счетчики имеют зону нечувствительности около 60Вт.
4.Есть подозрения, что электронные счетчики считают больше, чем индукционные.
Одиночный свободный электрик, опыт 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Обслуживаю по частным вызовам 20000 квартир
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 5430
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 697
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Что-то тут не так......

Сообщение ПАВ » 16 сен 2018, 10:21

2- если он из одного куска металла, откуда неравномерности взяться?
3- порог чувствительности у них не в ваттах, а процентах от номинального тока. Для 5-тиамперного СО-2 класса 2,5 это примерно 0,5%
4- для электронных порог на порядок выше, от того и ловят всех блох, об этом не раз говорилось.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 6559
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 521
Откуда: 2alpilip@gmail
Контактная информация:

Что-то тут не так......

Сообщение elalex » 16 сен 2018, 12:09

1.Неравномерность скорости вращения берётся из неравномерности вращающего момента, пропорционального потребляемой мощности, пропорциональной колебаниям сетевого напряжения.
Кроме того, играет роль работа в области трогания, где тормозящий момент трогания намного больше тормозящего момента движения.
2.У меня счётчик СО-2 на 5А не трогался до мощности 60Вт, т.е. тока 60/220=0,27А=5% номинального тока счётчика.
3.Люди жалуются не на блох, а на десятки процентов, а то и разы в разнице показаний электронных и индукционных счетчиков.
Последний раз редактировалось elalex 16 сен 2018, 12:13, всего редактировалось 1 раз.
Одиночный свободный электрик, опыт 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Обслуживаю по частным вызовам 20000 квартир
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 6559
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 521
Откуда: 2alpilip@gmail
Контактная информация:

Что-то тут не так......

Сообщение elalex » 16 сен 2018, 12:10

1.Неравномерность скорости вращения берётся из неравномерности вращающего момента, пропорционального потребляемой мощности, пропорциональной колебаниям сетевого напряжения.
Кроме того, играет роль работа в области трогания, где тормозящий момент трогания намного больше тормозящего момента движения.
2.У меня счётчик СО-2 на 5А не трогался до мощности 60Вт, т.е. тока 60/220=0,27А=5% номинального тока счётчика.
Одиночный свободный электрик, опыт 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Обслуживаю по частным вызовам 20000 квартир
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 6559
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 521
Откуда: 2alpilip@gmail
Контактная информация:

Что-то тут не так......

Сообщение elalex » 16 сен 2018, 12:11

1.Неравномерность скорости вращения берётся из неравномерности вращающего момента, пропорционального потребляемой мощности, пропорциональной колебаниям сетевого напряжения.
Кроме того, играет роль работа в области трогания, где тормозящий момент трогания намного больше тормозящего момента движения.
2.У меня счётчик СО-2 на 5А не трогался до мощности 60Вт, т.е. тока 60/220=0,27А=5% номинального тока счётчика.
Одиночный свободный электрик, опыт 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Обслуживаю по частным вызовам 20000 квартир
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 5430
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 697
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Что-то тут не так......

Сообщение ПАВ » 16 сен 2018, 12:34

Так ему столько, сколько вам, чему удивляться? Суставы уже не те, ноги- как не свои и т.д. :yes: Потому их все так любили и ненавидят электронные.
Если нагрузка рывками, то верно, но если стабильная, чего диску дергаться?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 6559
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 521
Откуда: 2alpilip@gmail
Контактная информация:

Что-то тут не так......

Сообщение elalex » 16 сен 2018, 14:31

1.Дело было при совке, счетчик был 1965 года.
2.Когда диск то стоит, то крутится - момент сопротивления нестабильный.
Одиночный свободный электрик, опыт 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Обслуживаю по частным вызовам 20000 квартир
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Mytabor
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 03 авг 2016, 14:36
Репутация: 1
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Что-то тут не так......

Сообщение Mytabor » 16 сен 2018, 14:55

elalex писал(а):Источник цитаты 1.Откуда знаете, что метка продолжила движение, если ушли?

Я незнаю его дальнейшее поведение, поэтому и задавал здесь вопрос "что с ним не так", получил достаточный ответ от спецов о самоходе, возможно кратковременном, от учетчиков рекомендацию по замене. Поеду с конце месяца менять, тогда и отпишусь о том накрутил он там за 23 дня что-то или остановился. Всем спасибо за предоставленную информпцию. :yes: