Сообщение elalex » 26 ноя 2017, 18:48
1.Сборка щита - в ремонте дело третье. Первое - составление схемы питания, с указанием мощностей потребителей, материала и сечений кабелей.
Применение Вами оригинального подхода привело к непонятной схеме и лишним расходам.
2.Из того, что уже видно:
- вводной автомат ставлю на лестнице. Про защитную характеристику и номинал нужно поговорить
- вольтамперметр ни к чему
- реле напряжения должно быть цифровое, с дисплеем и защитой от внутреннего КЗ, т.е. не УЗМ. Должна быть т.н. обвязка реле: световая индикация поступления напряжения в квартиру, байпас
- про неотключаемых потребителей нужно поговорить
- распределительных шин не применяю, они ни к чему
- на освещение квартиры ставятся 2-3 автомата, про деление помещений нужно поговорить
- нулевых шин не применяю, они ни к чему
- дифавтоматов не применяю. Все потребители квартиры делятся на 2-3 электромеханических УЗО типа А. ДИФФ - это что?
- автоматы на отдельные розетки и потребители не ставлю
- кабель 3х2,5 имеет смысл ставить только на мощные линии розеток - кухни и ванной, остальные линии розеток делаю кабелем 3х1,5.
3.На каждое своё утверждение имею обоснование, можем поговорить.
4.Для общего понимания ситуации на форуме.
Есть черный список моих недругов:
mastervictor
Rustok
кви-45
Константин
ПАВ
Их сообщений я не читаю, и, соответственно, не комментирую. Так что выбирайте, кого слушать, а кого не слушать.
5.Кто не понял, что такое список недругов - зайдите на форуме в свой Личный раздел ->Друзья и недруги -> Список недругов.
Последний раз редактировалось
elalex 27 ноя 2017, 03:33, всего редактировалось 4 раза.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru