Измерение наведенного напряжения на ВЛ

Сообщение tupos » 24 ноя 2017, 05:21

У кого есть опыт измерения наведенного напряжения на ВЛ? Какими приборами пользуетесь? Так же интересует пересчет на максимальный ток влияющей ВЛ, как того требует ПОТЭЭ.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Измерение наведенного напряжения на ВЛ

Сообщение Константин » 24 ноя 2017, 16:53

К сожалению нет.
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Измерение наведенного напряжения на ВЛ

Сообщение tupos » 25 ноя 2017, 13:18

Ребят, никто не измерял наведенку?
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Измерение наведенного напряжения на ВЛ

Сообщение mastervictor » 25 ноя 2017, 14:51

Мультиметр цифровой APPA-105N,ВЛ заземлена во всех РУ.
Пересчет сейчас уточню,напишу.(не помню,по весне было дело)
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Измерение наведенного напряжения на ВЛ

Сообщение mastervictor » 25 ноя 2017, 16:37

Uм=U измеренному * на I максимальный/I действующий.
Замеренное значение 2В при 10А(берем с амперметра).
Значит 4В будет при 20А(берем из ведомости пиковых нагрузок)
4В=2В*20А/10А
Мы так считали.Обычной пропорцией.
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Aliasvj
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 29 ноя 2018, 10:32
Репутация: 0
Откуда: Московская Область
Контактная информация:

Измерение наведенного напряжения на ВЛ

Сообщение Aliasvj » 29 ноя 2018, 10:36

Измеритель наведенного напряжения ИНН-15 №64968-16 госреестре
YurichIng
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 11 янв 2019, 06:48
Репутация: 0
Контактная информация:

Измерение наведенного напряжения на ВЛ

Сообщение YurichIng » 14 янв 2019, 05:21

Лучшая методика измерения наведенного напряжения приведена в СТО 56947007-29.240.55.018-2009 "Методические указания по определению наведенного напряжения на отключенных воздушных линиях, находящихся вблизи действующих ВЛ"(это переработанная Методика ОРГРЭС 93г, были же светлые головы раньше). Сначала расчетом определяют перечень линий и мест, где возможно появление наведенного напряжения (расчет четко описан в методе). Пересчет токов требуется лишь для того, что не всегда удается провести измерения в пик нагрузок влияющих линий (почти все мы работаем в северных широтах и знаем почему не стоит зимой электрод в землю заколачивать). Методика измерения простая и пользоваться комплектом КНН с измерителем наведенного напряжения ИНН-15 может каждый работник энергетики, у которого руки растут от куда требуется. А вот с расчетами поинтересней. И тут понадобятся измеренные значения сопротивления контуров заземления подстанций. В нашем случае всё закончилось расчетом,т.к. токи влияния в наших линиях совсем уж малы.