"зимний" удлинитель

Расчет и выбор сечения жил проводов и кабелей, их марки и заявленные характеристики, способы прокладки, соединения, маркировка и т.п.
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

"зимний" удлинитель

Сообщение tupos » 23 ноя 2017, 17:20

Yakup11 писал(а):Источник цитаты Какой кабель посоветуете для этих целей? Удлинитель будет использоваться под нагрузку 2-2,5 кВт

Резиновая изоляция марка КГ 3х1,5 или 2х1,5 в зависимости от целей.

Большее сечение крайне проблематично подключить в стандартную вилку.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

"зимний" удлинитель

Сообщение ПАВ » 23 ноя 2017, 17:29

Пожалуй. Остальное либо задубеет, или дорого сильно и очень.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

"зимний" удлинитель

Сообщение Константин » 23 ноя 2017, 18:15

Yakup11 писал(а):Источник цитаты Какой кабель посоветуете для этих целей? Удлинитель будет использоваться под нагрузку 2-2,5 кВт

Сам живу в Сибири.
Посоветую КГхл .
Количество жил и их сечения в зависимости от типа нагрузки. А точнее для каких электроприборов. С питанием от трехфазной сети или однофазной.
А так для 2кВт при длине не более 30-40 метров достаточно 1.5кв.мм
Если прибор нуждается в заземлении и питается от однофазной сети то КГхл 3х1.5
Без ЗК то КГхл 2х1.5.

Вернуться в «Провода и кабели»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей