Вводной щиток частного дома

Вопросы по электромонтажу, не попавшие в основные разделы
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Вводной щиток частного дома

Сообщение Константин » 21 ноя 2017, 19:04

elalex писал(а):Источник цитаты 2.В УЗИПах АВВ плавкие предохранители минимум 63А. Они подходят для защиты?

Это вы взяли из документов к оборудованию АВВ? Или сами придумали? Какими ТХ обладал тот УЗИП АВВ в котором стоял такой предохранитель(если стоял действительно) ?
elalex писал(а):Источник цитаты 3.УЗИПы ИЭК никакой внешней защиты не требуют.

Ну да. Так пропихивают свою продукцию маркетологи. Ведь ни один из них не восстанавливает электроустановки после отказа одного своего изделия. Это ляжет на ваши плечи. ИЕК знает, что такое гарантия? У меня много их дефектной продукции. Их изделия выбрасываются. Из за их цены. Дешман. Как говорят овчинка выделки не стоит. По гарантийным вопросам врядли кто вообще обращался. Проще еще купить чем тоскаться за 100 рублей по инстанциям.
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Все написанное касается только Шнайдера.

У них богатый опыт. Побольше ИЕК. И их продукция надежней ИЕК. Как по качеству и его контроле так и по функционалу.
К вашему сведенью у АВВ рекомендации идентичны Шнайдеру.
АВВ.jpg

АВВ узип.jpg

Уже 2 за подключения через автомат.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Вводной щиток частного дома

Сообщение ПАВ » 21 ноя 2017, 19:39

Константин, неужели не понятно- лехтрик 80-го уровня толкает лапшу клиентам, попутно и сюда. Ему ПУЭ- не авторитет, тем более- не указ. Еще бы такое прокурору втюхать и свалить все на обывателя- мечта электрика!
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Вводной щиток частного дома

Сообщение Константин » 21 ноя 2017, 20:04

Ну да ПАВ. Без Лоха жизнь плоха. Ну всмысле Личность Обманутая Хулиганом.
Мечта, а не заказчик для халтурки.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Вводной щиток частного дома

Сообщение ПАВ » 21 ноя 2017, 20:17

Константин писал(а):Источник цитаты Ну да ПАВ. Без Лоха жизнь плоха. Ну всмысле Личность Обманутая Хулиганом.
Мечта, а не заказчик для халтурки.

Тогда к чему спор? Доказать? Эт вряд ли- УЗИПы как были, та и остались, немного измененные, в токе нет реактивных составляющих, авось- лох клюнет на отрицание ПУЭ. А там- хоть ток не токай!
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Вводной щиток частного дома

Сообщение elalex » 21 ноя 2017, 20:22

Константин:
1.Цифры из описаний оборудования даю те, что запомнил. Обычно запоминаю достаточно хорошо. Но сам цифр не придумываю и не приписываю. Если цифр нет, пишу - "догадываюсь, думаю".
Жаль, что нет доверия к моим цифрам.
2.У АВВ номинал предохранителя 63А стоял на самом слабом УЗИП - 3 класса, на 1 классе запомнил 500А. Похоже, теперь АВВ сильно снизил требуемый номинал. Скажем:
http://new.abb.com/products/2CTB815101R ... -25-255-ts
Не более 125А. У моих заказчиков вводные автоматы меньше.
3.УЗИП - расходный материал, как болты и гайки, и выход его из строя - нормальное явление, при нормальном производителе и нормальной (внутренней или внешней) защите не вызывающее аварий.
4.У электриков 1 и 2 мира разный опыт применения УЗИП и разная оценка их надежности. Для моих клиентов надежность у ИЭК - достаточная. Даже на бюджетные ИЭК УЗИП за 20лет согласились лишь 3 человека, а про брендовые им и говорить глупо.
5.Я не требую от расходных материалов гарантии и не имею никаких претензий к маркетологам ИЭК и их продукции. Более того, я благодарен им за их техническую учебу (технические каталоги, статьи, вебинары).
6.Электрики 2 мира (в отличие от электриков 1 мира) очень рады, когда им на плечи ложится ремонт чего-то, поломавшегося не по их вине. У электриков 2 мира нет понятия "горбатиться".
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Вводной щиток частного дома

Сообщение elalex » 21 ноя 2017, 20:26

Константин, когда меня начинают обзывать халтурщиком, у меня появляется большое желание обозвать электриков 1 мира в квартирах и частных домах скотами.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Вводной щиток частного дома

Сообщение ПАВ » 21 ноя 2017, 20:30

elalex писал(а):Источник цитаты 3.УЗИП - расходный материал, как болты и гайки, и выход его из строя - нормальное явление, при нормальном производителе и нормальной (внутренней или внешней) защите не вызывающее аварий.


Не свистите- болты/гайки не расходный материал. Не путайте со спичками, предохранителями, памперсами и презервативами! Болты/гайки можно использовать многократно, если что- покажите ссылку на ограничения по ресурсу.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Вводной щиток частного дома

Сообщение Константин » 21 ноя 2017, 20:36

elalex писал(а):Источник цитаты .УЗИП - расходный материал, как болты и гайки, и выход его из строя - нормальное явление, при нормальном производителе и нормальной (внутренней или внешней) защите не вызывающее аварий.

zashita-oborudovaniya-ot-impulsnyh-perenapryajenii-i-kommutacionnyh-pomeh-6.jpg

Это тоже
Недаром такие устройства стараются вынести в отдельную камеру или щит. При их не предусмотренном в вами не защищенном варианте разрушения приходит в негодность рядом стоящие оборудование.
elalex писал(а):Источник цитаты 4.У электриков 1 и 2 мира разный опыт применения УЗИП и разная оценка их надежности.

Не хочу даже об этом слышать.Если все начинается со словом "миры электриков"
elalex писал(а):Источник цитаты (технические каталоги, статьи, вебинары).

Им бы не продукцию выпускать а институт открывать. На их статьи и вибинары и такого прочего не ходил и не буду. У бренд лучше как ни крути.
elalex писал(а):Источник цитаты "горбатиться".

Потому, что у второго нет такого как "качество". Впрочем в топку этот. Содержит опять приславутый Мир 1,2,3,4...
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Вводной щиток частного дома

Сообщение Константин » 21 ноя 2017, 20:39

elalex писал(а):Источник цитаты когда меня начинают обзывать халтурщиком,

Когда мне захочется назвать тебя халтурщиком. Скажу прямо ты халтурщик. Используя твое именно имя(ник).
Без указания к кому это относится имеет общее понятия "для всех кто так делает" Ты так делаешь? Ну значит ты из их числа.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Вводной щиток частного дома

Сообщение elalex » 21 ноя 2017, 21:28

Лишь бы заказчики считали меня вторым после Бога в квартирных проводках.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Вводной щиток частного дома

Сообщение elalex » 21 ноя 2017, 21:31

Константин, перестаньте и Вы обращать внимание на мои сообщения, ПАВ - гораздо более интересный собеседник, чем я. В свою очередь, я постараюсь не обращать внимания на Ваши сообщения.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Вводной щиток частного дома

Сообщение Константин » 22 ноя 2017, 17:12

elalex писал(а):Источник цитаты Лишь бы заказчики считали меня вторым после Бога в квартирных проводках.

А если не верующий? Ты ему
elalex писал(а):Источник цитаты 8
Лишь бы заказчики считали меня вторым после Бога в квартирных проводках.

А он тебе в ответ: После кого???! :biggrin:
elalex писал(а):Источник цитаты Константин, перестаньте и Вы обращать внимание на мои сообщения, ПАВ - гораздо более интересный собеседник, чем я. В свою очередь, я постараюсь не обращать внимания на Ваши сообщения.

Я не могу пройти мимо когда твориться не справедливость. Особенно мимо вас. Чувствую дедушке нужна помощь. Ну как не помочь. :wink:
Последний раз редактировалось Константин 22 ноя 2017, 18:14, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 254
Контактная информация:

Вводной щиток частного дома

Сообщение кви-45 » 22 ноя 2017, 18:01

Константин писал(а):Источник цитаты Я не могу пройти мимо когда твориться не справедливость. Особенно мимо вас. Чувствую дедушке нужна помощь. Ни как не помочь.


Ему помощь психиатора нужна. Он уже считает себя наместником бога в электропроводках. Elalex cходи обязательно в церковь и помолись , может отпустит тебя и будешь , как все смертные.
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Вводной щиток частного дома

Сообщение ПАВ » 22 ноя 2017, 19:02

Ну да, дожить до пенсии и все еще надеяться, что кто-то о тебе, сиром и убогом, должен беспокоиться, внедрять за свои деньги ТТ повсеместно во благо ближних. Бывает. Или с табуретки при замене лампочки, или током немного того...
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Вводной щиток частного дома

Сообщение mastervictor » 23 ноя 2017, 10:37

Опомнитесь,люди!Грех над юродивым насмехаться!
Убейте больную лошадь,пусть не мучается!(с)
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Вводной щиток частного дома

Сообщение Константин » 23 ноя 2017, 18:39

mastervictor писал(а):Источник цитаты бейте больную лошадь,пусть не мучается!(с)

:biggrin: :biggrin:
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Вводной щиток частного дома

Сообщение A.Li » 23 ноя 2017, 18:44

Раз так раздражает участник форума лучше игнорировать его посты чем издеваться.
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Вводной щиток частного дома

Сообщение Константин » 23 ноя 2017, 19:01

A.Li писал(а):Источник цитаты Раз так раздражает участник форума лучше игнорировать его посты чем издеваться.

А кто издевается ты мне скажи? Поговорить с ним нормально пытаешься. Привести доводы что да как. Тебе в ответ начинают плеваться ядом. Думаешь на плюющуюся кобру просто так смотрят когда она начинает харкаться?
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Вводной щиток частного дома

Сообщение A.Li » 23 ноя 2017, 19:36

Константин писал(а):Источник цитаты Поговорить с ним нормально пытаешься.

Тогда не надо говорить, это т.б. проще, экономит время и нервы. Имхо.
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Вводной щиток частного дома

Сообщение Константин » 23 ноя 2017, 19:51

A.Li писал(а):Источник цитаты Тогда не надо говорить, это т.б. проще, экономит время и нервы. Имхо.

Вот A.Li, мораль нашего времени получается. Чел стоит у края моста и говорит щас спрыгну. Твои действия пойти мимо сказав да и Х с тобой или вытянуть его за бордюр пока есть время? С elalex, тоже самое.
Говорит я щас вот это сделаю и вы давайте тоже. Пройти мимо хай там по убиваются? Или одернуть? Не дать прикончить себя и других кто не особо понимает что он делает?

Вернуться в «Прочие вопросы по электромонтажу»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей