Какое должно быть омическое сопротивление ТРДН 63000/110

Сообщение Andrey173 » 12 ноя 2017, 08:31

Какое должно быть омическое сопротивление трдн 63000/110? И на какие параметры нужно обращать внимание после мтз? В интернете ничего конкретного не нашли решили спросить у бывал ых :wink:
Аватара пользователя
Заметки Электрика
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 16:21
Репутация: 37
Контактная информация:

какое должно быть омическое сопротивление трдн 63000/110

Сообщение Заметки Электрика » 12 ноя 2017, 16:04

Andrey173 писал(а):Источник цитаты Какое должно быть омическое сопротивление трдн 63000/110?

Вам однозначно никто не ответит, т.к. нужно иметь на руках предыдущие замеры или замеры завода-изготовителя. Да и данные могут немного разниться, в зависимости от применяемого прибора. Тем не менее, разница между обмотками не должна быть более 2%. Я конечно могу глянуть протоколы своего аналогичного ТРДН, но смысла нет.
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Какое должно быть омическое сопротивление ТРДН 63000/110

Сообщение ант@нио » 13 ноя 2017, 11:35

Заметки Электрика писал(а):Источник цитаты нужно иметь на руках предыдущие замеры или замеры завода-изготовителя

Так точно!
Заметки Электрика писал(а):Источник цитаты разница между обмотками не должна быть более 2%

:wink:
Не ищи причину, ищи средство.