Страница 1 из 1
Списание Кабеля.
Добавлено: 08 ноя 2017, 19:32
sv2028
Подскажите пожалуйста. По каким критериям можно признать кабель не пригодным для эксплуатации.?
Списание Кабеля.
Добавлено: 08 ноя 2017, 20:21
ПАВ
Любой лаборатории с сертификатом о несоответствии хоть по любому пункту, если нет своей. Я тАк думаю.
Списание Кабеля.
Добавлено: 08 ноя 2017, 20:45
кви-45
ПАВ писал(а):Источник цитаты Любой лаборатории с сертификатом о несоответствии хоть по любому пункту, если нет своей. Я тАк думаю.
Можно добавить истекший срок эксплуатации кабеля
Списание Кабеля.
Добавлено: 08 ноя 2017, 21:06
ПАВ
Ага, если найдутся бамняжки о выпуска.
Списание Кабеля.
Добавлено: 09 ноя 2017, 06:02
sv2028
ПАВ писал(а):Источник цитаты Любой лаборатории с сертификатом о несоответствии хоть по любому пункту, если нет своей. Я тАк думаю.
Вот про эти пункты и спрашиваю.
Списание Кабеля.
Добавлено: 09 ноя 2017, 08:47
ПАВ
Если этот кабель на балансе и требуется его списание- ость основания, надо у бухгалтеров требовать перечень и содержание документов, если там мех. повреждения и явные, возможно, им и комиссии работников предприятия достаточно. Без инструментальной проверки-отбраковки. Иначе стоимость отбраковки лабораторией может превысить стоимость списываемого. Или же у них должна быть определенная форма документа.
Списание Кабеля.
Добавлено: 09 ноя 2017, 09:12
кви-45
sv2028 писал(а):Источник цитаты Подскажите пожалуйста. По каким критериям можно признать кабель не пригодным для эксплуатации.?
Действительно, надо знать у кого на балансе этот кабель находится, а то будете менять не свой кабель.
У вас д.быть комиссия по списанию материальных ценностей, назначенная приказом. Ответственный составляет АКТ о списании,
в котором указывает причину списания допустим несоответствие техническим требованиям ПУЭ ссылкой
на протокол
Списание Кабеля.
Добавлено: 09 ноя 2017, 09:27
ПАВ
В Заметках электрика есть подобный вопрос, это не один и тот же, случайно? Там речь о РК-75, правда.
Списание Кабеля.
Добавлено: 09 ноя 2017, 09:34
sv2028
Спасибо. Но это не совсем то. Меня интересует на каких основаниях можно признать кабель не пригодным, если изоляция в норме.
Списание Кабеля.
Добавлено: 09 ноя 2017, 09:41
ПАВ
На основании измерений, а как иначе? Есть свое- измеряйте, нет- платите деньги сертифицированной лаборатории.
Списание Кабеля.
Добавлено: 09 ноя 2017, 09:43
sv2028
Сопротивление изоляции в норме. А кабель надо списать. Нужны другие критерии.
Списание Кабеля.
Добавлено: 09 ноя 2017, 10:36
кви-45
sv2028 писал(а):Источник цитаты Спасибо.
Но это не совсем то. Меня интересует на каких основаниях можно признать кабель не пригодным, если изоляция в норме.
Ну тогда надо указать , что при осмотре обнаружено высыхание изоляции , ее потрескивание по все длине т.е. не соответствуетусловиям прокладки. Указать причину: воздействие солнечных лучей , по механической прочности не соответствует
нормам, имеется перегруз по току
Списание Кабеля.
Добавлено: 09 ноя 2017, 14:55
sv2028
Вот это наверное то что надо. Это все указывается в Акте осмотра?
Списание Кабеля.
Добавлено: 09 ноя 2017, 16:12
Константин
sv2028 писал(а):Источник цитаты Сопротивление изоляции в норме. А кабель надо списать. Нужны другие критерии.
Механические повреждения. Разрежь в нескольких местах по всей длине оболочку кабеля ножом.
Испортить проще чем восстановить.
Списание Кабеля.
Добавлено: 09 ноя 2017, 17:54
кви-45
sv2028 писал(а):Источник цитаты sv2028 » Сегодня, 14:55
Вот это наверное то что надо. Это все указывается в Акте осмотра?
Можно, как-то так.