Уважаемые коллеги. Не могли бы разъяснить одну ситуацию.
Измерительный прибор имеет допустимую границу измерений на напряжение 1000в 5Гигаом.
Как правильно будет отображать в протоколе испытаний изоляции кабельной трассы в случаи если сопротивление изоляции между L+N,L+PE,N+PE превышает границы измерений испытательного прибора. Скажем так сопротивление изоляции 7 Гигаом.
При таком сопротивлении измерительный прибор не указывает значений.(то есть равно бесконечности)
Как быть в такой ситуации?
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 254
Контактная информация:

Оформление протокола измерения сопротивления изоляции

Сообщение кви-45 » 17 окт 2017, 16:46

Константин писал(а):Источник цитаты Как быть в такой ситуации?


Я в таких случаях оформляю допустим > 5 Гигаом, вроде замечаний никогда не было.
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Оформление протокола измерения сопротивления изоляции

Сообщение tupos » 17 окт 2017, 17:56

Константин, ставлю знак бесконечности
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Оформление протокола измерения сопротивления изоляции

Сообщение Константин » 18 окт 2017, 17:21

кви-45 писал(а):Источник цитаты Я в таких случаях оформляю допустим > 5 Гигаом, вроде замечаний никогда не было.

tupos писал(а):Источник цитаты Константин, ставлю знак бесконечности

А допустимо ли такое? Просто протокол испытания обязывает указывать точные цифры.А у меня получается их нет. Привешен порог границ измерений прибора.
Интересно лаборатория Дмитрия как выкручивается в таких ситуациях? Или как у меня не разу еще такого случая не было.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Оформление протокола измерения сопротивления изоляции

Сообщение ПАВ » 18 окт 2017, 19:23

А что можно писать, если действительно так и есть? Ну разве что "больше 5 ГОм" и все тут.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Оформление протокола измерения сопротивления изоляции

Сообщение Константин » 19 окт 2017, 18:49

Например ничего не указывать в полях заполнения сопротивлений. А в заключении указать привешен порог границ измерительного прибора. Ну и указать какое допустимое значение например при 1000в 5 Гигаом.
Аватара пользователя
электрик
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 30 авг 2017, 19:51
Репутация: 0
Контактная информация:

Оформление протокола измерения сопротивления изоляции

Сообщение электрик » 19 окт 2017, 18:55

Так и пишите: сопротивление......больше 5 ГОм. Плюс паспорт прибора(копия) и акт его поверки.
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Оформление протокола измерения сопротивления изоляции

Сообщение tupos » 19 окт 2017, 19:00

Константин, укажите бесконечность, поверьте, никто не возразит. В заключении укажите "соответствует". Ведь НТД требует до 1 кВ не менее 0,5 МОм, а у вас бесконечность.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Оформление протокола измерения сопротивления изоляции

Сообщение Константин » 19 окт 2017, 19:06

Хорошо. Спасибо.