Найдите ошибки если они есть

Проектирование внутреннего электроснабжения квартир, домов, коттеджей и т.п. Нормы, типовые проекты, расчеты, делимся своими проектами.
Дим78
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 13 окт 2017, 05:03
Репутация: 3
Контактная информация:

Найдите ошибки если они есть

Сообщение Дим78 » 13 окт 2017, 05:56

Всем привет. Меняю проводку в квартире с алюминиевой на медную. Составил такую схему. Эл.щит на этаже, в квартире нету. Провод буду тянуть от этажного щитка в квартиру,поставлю в прихожей щиток и далее по всей квартире. На кухне стоит варочная на 7 кВт, духовой шкаф-2.7 кВт, в туалете поставлю титан киловата на 3 , в ванной стиралка-1.8 кВт. В этажном щитке стоит счётчик потом два автомата по 25А, к ним буду подключать новые провода: один на варочную, один на всю квартиру, провода вводные сечением 4мм2. В щите от стояка к счётчику и автоматам сейчас стоит алюминий 4мм2. Правильно ли я всё расчитал или нет?Можно ли от щитка в квартиру пустить провод в пластиковом коробе или гофре ? Зарание всем спасибо за ответы и критику.И ещё чуть незабыл УЗО будут 30мА.
Вложения
1.jpg
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Найдите ошибки если они есть

Сообщение elalex » 13 окт 2017, 10:08

Ошибки есть всегда и у всех. Нет таких схем, в которых я не нашёл бы тяжелых и опасных ошибок.
Последний раз редактировалось elalex 13 окт 2017, 22:55, всего редактировалось 2 раза.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Найдите ошибки если они есть

Сообщение elalex » 13 окт 2017, 10:10

1.Стандартный набор электрических документов:
- 1-линейная электрическая схема. Образец:
Квартира без счетчика.png

Подробно указать все групповые автоматы и потребители.
- план кабельных трасс. Образец:
План кабельных трасс.png

Подробно расписать все жилы по направлениям.
2.По Вашей схеме:
- в этажном щите должен быть только вводной автомат (до или после счетчика) под вашу максимальную потребляемую мощность
- соответственно только одна 2-проводная вводная линия: либо наружно кабелем, либо проводами в коробе
- что такое титан? Водонагреватель? Бывают на 3кВт? Лучше поставить в ванной
- в ванной ставят розетку для фена и бритвы около зеркала с подсветкой, вентилятор
- все УЗО электромеханические типа А
- про остальное поговорим.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Найдите ошибки если они есть

Сообщение ПАВ » 13 окт 2017, 11:14

Кварт. щиток придется большой выбирать...
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Найдите ошибки если они есть

Сообщение ант@нио » 13 окт 2017, 11:30

Дим78 писал(а):Источник цитаты один на всю квартиру, провода вводные сечением 4мм2.

Не проще в квартиру затянуть один кабель,но 6-10мм.?
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Найдите ошибки если они есть

Сообщение ант@нио » 13 окт 2017, 11:32

Дим78 писал(а):Источник цитаты от стояка к счётчику и автоматам сейчас стоит алюминий

Плохо!
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Найдите ошибки если они есть

Сообщение ант@нио » 13 окт 2017, 11:35

Судя по кол-ву УЗО,вы состоятельный человек?) Тогда нужно посерьезней подойти к этому делу!
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Найдите ошибки если они есть

Сообщение ант@нио » 13 окт 2017, 11:36

ПАВ писал(а):Источник цитаты Кварт. щиток придется большой выбирать...

Ну большой,не большой на 18-24 поста нужен.....но за чем столько УЗО???
Не ищи причину, ищи средство.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Найдите ошибки если они есть

Сообщение ПАВ » 13 окт 2017, 11:53

Вас УЗО смущают? Да, много, потому и вопросы есть у ТС. Можно и тремя обойтись, а АВ и побольше поставить.
А проблема втиснуть куда-то 6 УЗИП, РН и дросселей, немаленьких, не смущает?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Найдите ошибки если они есть

Сообщение ант@нио » 13 окт 2017, 12:42

ПАВ писал(а):Источник цитаты А проблема втиснуть куда-то 6 УЗИП, РН и дросселей, немаленьких, не смущает?

Я давно это не комментирую,и не понимаю когда навязывает свои решения. У ТС есть вопрос "один" а elalex еще ему кучу накидывает....это он так типо "помогает"...ну да ладно
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 254
Контактная информация:

Найдите ошибки если они есть

Сообщение кви-45 » 13 окт 2017, 14:18

Дим78 » Сегодня, 05:56
Не выдержана селективность автоматической защиты по линии этажный щиток - варочная панель.
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
Аватара пользователя
электрик
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 30 авг 2017, 19:51
Репутация: 0
Контактная информация:

Найдите ошибки если они есть

Сообщение электрик » 13 окт 2017, 20:43

ант@нио. УЗО много не бывает.Если человек хочет обезопасить себя и группы "потребителей" - то ему будет побоку какой у него щит(большой или маленький).
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Найдите ошибки если они есть

Сообщение elalex » 13 окт 2017, 20:56

кви-45, как ни странно, селективность есть: если проблема в варочной поверхности, то только и она отключится.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 254
Контактная информация:

Найдите ошибки если они есть

Сообщение кви-45 » 13 окт 2017, 21:52

elalex писал(а):Источник цитаты elalex » 47 минут назад

кви-45, как ни странно, селективность есть: если проблема в варочной поверхности, то только и она отключится.


Да отключится , но только каким автоматом, их два в линии и оба на 25А.
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Найдите ошибки если они есть

Сообщение elalex » 13 окт 2017, 22:10

Одним или двумя автоматами (это роли не играет), которые питают только варочную поверхность.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 254
Контактная информация:

Найдите ошибки если они есть

Сообщение кви-45 » 13 окт 2017, 22:29

elalex писал(а):Источник цитаты elalex » 8 минут назад

Одним или двумя автоматами (это роли не играет), которые питают только варочную поверхность.


Пустая и не профессиональная отписка. Давайте заканчивать.
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Найдите ошибки если они есть

Сообщение elalex » 13 окт 2017, 23:05

Нет, давайте выясним, кто как понимает селективность защиты.
Я понимаю - это когда отключается только поврежденный участок, а неповрежденные продолжают работать.
Вы понимаете по-другому, или тему селективности считаете недостойной обсуждения, или не в состоянии вести аргументированный спор, или некомпетентны в электрике?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 254
Контактная информация:

Найдите ошибки если они есть

Сообщение кви-45 » 14 окт 2017, 10:23

elalex писал(а):Источник цитаты elalex » Вчера, 23:05

Нет, давайте выясним, кто как понимает селективность защиты


Селективность включает в себя защитный механизм и отлаженную работу нескольких приборов последовательно подключенных между собой. Селективность бывает :
- полная ; частичная ;Временная ; Времятоковая ; Зонная.
В рассматриваемом случае присутствует полная селективность, и чтобы не бегать в подъезд включать автомат надо отстроить селективность так, чтобы отключался автомат в квартире.
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Найдите ошибки если они есть

Сообщение Леопольд » 14 окт 2017, 10:29

кви-45 писал(а):Источник цитаты последовательно

???
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Дим78
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 13 окт 2017, 05:03
Репутация: 3
Контактная информация:

Найдите ошибки если они есть

Сообщение Дим78 » 14 окт 2017, 11:11

elalex писал(а):Источник цитаты 1.Стандартный набор электрических документов:
- 1-линейная электрическая схема. Образец:
Квартира без счетчика.png

Подробно указать все групповые автоматы и потребители.
- план кабельных трасс. Образец:
План кабельных трасс.png

Подробно расписать все жилы по направлениям.
2.По Вашей схеме:
- в этажном щите должен быть только вводной автомат (до или после счетчика) под вашу максимальную потребляемую мощность
- соответственно только одна 2-проводная вводная линия: либо наружно кабелем, либо проводами в коробе
- что такое титан? Водонагреватель? Бывают на 3кВт? Лучше поставить в ванной
- в ванной ставят розетку для фена и бритвы около зеркала с подсветкой, вентилятор
- все УЗО электромеханические типа А
- про остальное поговорим.

У меня в этажном щите перед счётчиком стоит автомат на 63А, а за ним стоят два автомата по 25А, вот от них сейчас и идут в квартиру две линии по две алюминиевых жилы: одна на варочную , другая на всю квартиру. Если я уберу из щита эти два автомата тогда мне придётся вскрывать счётчик и подсоединять кабель к нему. Эти автоматы я хочу использовать как точку подключения. Почему я не могу сделать две линии от двух автоматов? Титан или водонагреватель ещё не купил, хочу примерно до 3 кВт. Стоять будет в туалете. УЗО будут электромеханические.