Фазировка двух трансформаторов

Любые обсуждения по силовым трансформаторам, реакторам, масляным и вакуумным выключателям, короткозамыкателям, отделителям, разрядникам, ОПН, приводам выключателей и трансформаторов, ячейки КРУ и КСО, сборные шины и т.п.
Евгений Ткачев
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 окт 2017, 17:28
Репутация: 0
Контактная информация:

Фазировка двух трансформаторов

Сообщение Евгений Ткачев » 09 окт 2017, 17:32

Добрый день. Подскажите возможна ли работа в паралель по низкой стороне трансформатора 10/0,4 кВ и транс-ра 6/0,4 кВ. Напряжение на низкой стороне, схемы соединений обмоток у обоих одинаковые.
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 254
Контактная информация:

Фазировка двух трансформаторов

Сообщение кви-45 » 09 окт 2017, 18:13

Евгений Ткачев писал(а):Источник цитаты Евгений Ткачев » 33 минуты назад


Добрый день. Подскажите возможна ли работа в паралель по низкой стороне трансформатора 10/0,4 кВ и транс-ра 6/0,4 кВ. Напряжение на низкой стороне, схемы соединений обмоток у обоих одинаковые.


Нет не возможно. У вас коэффициенты трансформации разные. А по мощности они одинаковые? - это тоже надо учитывать. Подробней надо в интернете проработать.
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
Евгений Ткачев
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 окт 2017, 17:28
Репутация: 0
Контактная информация:

Фазировка двух трансформаторов

Сообщение Евгений Ткачев » 09 окт 2017, 18:37

Да мощность одинаковая ТМГ-400
Евгений Ткачев
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 окт 2017, 17:28
Репутация: 0
Контактная информация:

Фазировка двух трансформаторов

Сообщение Евгений Ткачев » 09 окт 2017, 18:39

Схема Д/Ун-11 И там и там
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 254
Контактная информация:

Фазировка двух трансформаторов

Сообщение кви-45 » 09 окт 2017, 20:58

Условиями включения трансформаторов в параллельную работу в соответствии пунктам 2.1.19 ПТЭЭП являются:
1.Группы соединения обмоток совпадают
2.Соотношение мощностей не превышает 1:3
3.Коэфф. трансформации совпадают
4. Напряжение короткого замыкания отличаются не более чем на 10%
5.Произведена фазировка
Пункт 3 у вас не совпадает , поэтому в параллельную работу ваши тр - ры включать нельзя.
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!

Вернуться в «Высоковольтное электрооборудование (выше 1000В)»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя