Aleks515:
1.По техусловиям Вам выделено 15кВт?
2.Вводной автомат до счетчика опечатан? Какой он? Придется проверить, подходит ли он вам. Очень вероятно, что нет - тогда придется заменить или добавить другой.
Придется почитать некоторые темы на форуме. Скажем, мою:
Выбор вводного автомата
viewtopic.php?t=54#p3663.Нужно знать, какая сеть вам попалась. Может получиться, что она не в состоянии дать вам задекларированные 15кВт при приемлемом напряжении. Нужно будет купить и поставить по временной схеме нормальные реле напряжения (а не УЗМ) во всех фазах, и снять максимально большую статистику напряжений по часам суток, дням недели. По месяцам года - спросить соседей.
4.То, что сказано сегодня 15:04 - со слов непонятно, нарисуйте. И вообще - больше рисуйте.
5.Про УЗО 300мА поговорим позже.
6.На Вашей картинке - я бы сказал, компоновка щита. Что в нем стоит и как подключено - догадываться не стоит, лучше сделайте фото, снимите крышку и нарисуйте принципиальную схему. Не сможете нарисовать - не беритесь за электрику вообще, зовите электрика со стороны - будете плотно контролировать его.
7.Вам светит долгая, сложная и нудная работа, никаких кавалерийских наскоков. На форуме нужно побыть хотя бы месяц.
8.Ремонт будет делаться по стандартному пути или по Вашему? Стоит Вам что-то советовать, или это бесполезно?