Сообщение Диси » 30 сен 2017, 09:25

Добрый день. Установлена светодиодная лента на кухне, состоящая из трёх отрезков, которые включаются одним выключателем. Последнее время один из трёх отрезков (который посередине) включается с 10 минутной задержкой. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина? :help:
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Светодиодная лента загорается с большой задержкой

Сообщение ПАВ » 30 сен 2017, 09:48

Подскажите пожалуйста, чем питаете ленты и как они включены! :help:
В жизни все не так, как на самом деле...
Диси
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 30 сен 2017, 09:15
Репутация: 0
Контактная информация:

Светодиодная лента загорается с большой задержкой

Сообщение Диси » 30 сен 2017, 10:12

Блок питания 12 в. Как включены не знаю, строители делали 5 лет назад.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Светодиодная лента загорается с большой задержкой

Сообщение elalex » 30 сен 2017, 10:35

1.Схему ленты сильно не рассматривал, но насколько понимаю, в ленте 2 шины питания, к которым светодиоды подключены параллельно, и это единственное, что общее у всех светодиодов. Каждый светодиод включается сам по себе.
2.Блок питания один или несколько? Вторичная обмотка (выход питания) одна или несколько?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Светодиодная лента загорается с большой задержкой

Сообщение ПАВ » 30 сен 2017, 11:04

elalex писал(а):Источник цитаты 1.Схему ленты сильно не рассматривал, но насколько понимаю, в ленте 2 шины питания, к которым светодиоды подключены параллельно, и это единственное, что общее у всех светодиодов. Каждый светодиод включается сам по себе.
2.Блок питания один или несколько? Вторичная обмотка (выход питания) одна или несколько?


Вы уверены, что неэлектрик ответит на ваши вопросы? Откуда Диси знать, что и как было сделано 5 лет назад, как СД в ленте включены, в т.ч.- тип и устройство БП и проч.?
СД в лентах, как правило, включаются группами- 3 СД последовательно+ резистор, а уже группы параллельно к общей шине питания. Но как между собой линейки- гадать или искать знающего на месте?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Светодиодная лента загорается с большой задержкой

Сообщение elalex » 30 сен 2017, 20:56

Я ни в чем не уверен. Хочет узнать - пусть отвечает на вопросы. Не может сам - пусть найдет знающего.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет