Чем защитить трёхфазный электрокотёл?

Добавлено: 25 сен 2017, 00:06
elalex
Восток, выводы сделал. Найди меня, поговорим. Я уже слушал подобные угрозы от клиентов. На старости могу и ножом порезать.

Чем защитить трёхфазный электрокотёл?

Добавлено: 25 сен 2017, 08:05
ПАВ
antonbessonov писал(а):Источник цитаты А ещё была информация, что авария случилась в сети 10 кВ. Возможно это объяснит, почему силовое реле не отключилось. Оно осталось включённым, но датчики перестали работать и не отключали его при нагреве воды больше нормы. Может трансфороматор выдавал кокой-то ток... Прошу сильно не смеяться, я не спец.


А как питалось это силовое реле- от фазного, или линейного напряжения, как питалась цепь автоматики? Без схем гадать- дохлое дело. Не исключено, что от разных- на фазе, питающей датчики и автоматику пропало, на той, что контактор(силовое реле)- осталось, вот и получилось то, что получилось. А блокировки пропадания любой их фаз ребята не предусмотрели.

Чем защитить трёхфазный электрокотёл?

Добавлено: 25 сен 2017, 08:50
elalex
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Может трансфороматор выдавал кокой-то ток...
Слова настоящего электрика. Такому только и разбираться в автоматике

Прошу сильно не смеяться, я не спец.

Чего тогда лезть в автоматику? Разбирайтесь с автоматами, кабелями и лампочками.

Чем защитить трёхфазный электрокотёл?

Добавлено: 25 сен 2017, 09:03
ПАВ
Что вы бросаетесь на людей? Что за манеры, вы во все разбираетесь? Помогите, а не критикуйте. Или заткнитесь хоть на время.

Чем защитить трёхфазный электрокотёл?

Добавлено: 25 сен 2017, 10:07
antonbessonov
Автоматика ПУ питалась от фазного 220 В напряжения. Схемы нету

Чем защитить трёхфазный электрокотёл?

Добавлено: 25 сен 2017, 15:15
proekt
Добрый день!
На этом сайте есть схемы подключения http://progekt64.ru (раздел Галерея проектов)

Чем защитить трёхфазный электрокотёл?

Добавлено: 25 сен 2017, 15:51
Константин
antonbessonov писал(а):Источник цитаты но было нечто такое: линейное 380, 180, 0

На лицо перекос фаз. Где вы замеряли такое напряжение? Это было на вводе от Генератора или на стороне нагрузки?
Интересный момент. У вас нагревательный элемент что? Электрод,ТЭН? На какое рабочие напряжение оно рассчитано? Меня терзает схема управления вашего ПУ. При приведенных данных как будто у вас ПУ работает мешфазно без нейтрали. Редкость но такое тоже встречается. Особенно на электродных котлах.

Чем защитить трёхфазный электрокотёл?

Добавлено: 25 сен 2017, 15:55
Константин
elalex писал(а):Источник цитаты Восток, выводы сделал. Найди меня, поговорим. Я уже слушал подобные угрозы от клиентов. На старости могу и ножом порезать.

Вот как отказывается. А как расписывали то, что образно все чики пуки.
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Автоматика ПУ питалась от фазного 220 В напряжения. Схемы нету

Логика управления электронная или механическая? И у вас случайно ПУ не от Зоты( ZOTA)?

Чем защитить трёхфазный электрокотёл?

Добавлено: 25 сен 2017, 16:01
elalex
Угрозы - единичные случаи. Когда половина клиентов имеет психические расстройства - это неудивительно.

Чем защитить трёхфазный электрокотёл?

Добавлено: 25 сен 2017, 16:27
Константин
elalex писал(а):Источник цитаты Угрозы - единичные случаи.

elalex, Перестаньте доеб*вать Востока. Да и вообще оппонентов тем более коллег. Может как нибудь по мягче будите? Я понимаю иногда встречаются законченые мрази. Которые не за что про что просто вытирают о других ноги. Но Восток не из их числа.
Но когда человек из кожи вон лезет как то помогает,старается. А другой не понять за, что просто сморкается в него... ну что это? Разве это нормально?
Знаете. Манеры. Лицо. Мужчины.
Удивительно я эту фразу где то в кино слышал. Засела в душу. Ведь чертовски правильная. Как себя ты ведешь,. Таков ты и есть.
Да простит меня antonbessonov, за небольшое отступление от темы. Но вы бы сконцентрировались на решении проблемы. Собрали свой опыт и знания если таков есть. А не хейтери(хаили,ругали) чужие проблемы и советы.
antonbessonov У меня не будет возможности заходит на сайт где то в течении 3-4 дней еду в командировку Новосибирск через 6 часов.Если у antonbessonov электроника и от Zota Econom то причины подобного знаю. У них есть серьезные дефекты в логике управления. На серии Lux они доработали и избавились от подобного. Но об этом чуть позже поговорим если будут интересы и подтвердится ТС. А так рекомендую переделать схему управления. Ибо такая как есть не нужна она создает аварийный режим для нагревательного элемента.

Чем защитить трёхфазный электрокотёл?

Добавлено: 25 сен 2017, 18:14
ПАВ
Константин писал(а):Источник цитаты Но вы бы сконцентрировались на решении проблемы. Собрали свой опыт и знания если таков есть. А не хейтери(хаили,ругали) чужие проблемы и советы.


Константин, так свистеть и критиковать все, кроме УЗИП и страшных ошибок всех подряд- не мешки таскать и давать деловые советы!

Чем защитить трёхфазный электрокотёл?

Добавлено: 25 сен 2017, 19:52
электрик
Восток. по сеити 10Кв от этого пытаются защищаться .подробнее Вам расскажут тупос и константин.

Чем защитить трёхфазный электрокотёл?

Добавлено: 25 сен 2017, 22:34
antonbessonov
Может и перекос. Но одной фазы точно не было, потому что половина розеток в этом же помещении обесточилась и электрооборудование (компьютеры) перестало работать. Напряжение я замерял со стороны трансформатора. Нагревательный элемент – тэн, и их три. На каждую фазу свой. А ноль у них общий. Схема – звезда, как я понимаю. 1 тэн = 220 В. ПУ точно работает 220 В с нейтралью. Логика электронная – помню, была печатная плата с компонентами. Изготовителя пульта не помню. Думаю, вопрос исчерпан, пока не достану паспорт от котла и не сфоткаю ПУ внутри. За советы спасибо. Пока всё ясно, кроме неотключившегося реле после пропадания питания на ПУ. А может контакты на реле нормально закрытые? :pardon:

Чем защитить трёхфазный электрокотёл?

Добавлено: 26 сен 2017, 14:27
IliaBkmz
Есть способ (на сколько действенный не знаю - с другого форума):
на датчик предельной температуры пустить один провод от НУЛя УЗО, а другой от заземления, в случае замыкания контактов на датчике (при предельной температуре) произойдёт срабатывание УЗО. То есть аварийная система выключения котла - будет автономная - не зависимо от фазы, блока управления, реле... - котел отрубится...
Минус - врубить его можно будет только вручную - риск разморозить помещение...

Чем защитить трёхфазный электрокотёл?

Добавлено: 26 сен 2017, 18:43
электрик
Да никто не будет смеяться.Скорее всего у Вас проблема с "управляющей" фазой. Поставте РКН "Реле контроля напряжения "3ф" . и всё будет хорошо.

Чем защитить трёхфазный электрокотёл?

Добавлено: 26 сен 2017, 18:52
электрик
тупос! это очередной глюк. Меня выбрасывают в другую тему!

Чем защитить трёхфазный электрокотёл?

Добавлено: 26 сен 2017, 19:05
ПАВ
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Есть способ (на сколько действенный не знаю - с другого форума):
на датчик предельной температуры пустить один провод от НУЛя УЗО, а другой от заземления, в случае замыкания контактов на датчике (при предельной температуре) произойдёт срабатывание УЗО. То есть аварийная система выключения котла - будет автономная - не зависимо от фазы, блока управления, реле... - котел отрубится...
Минус - врубить его можно будет только вручную - риск разморозить помещение...


Вот там этот способ пусть и реализуют. Кроме обычной автоматики хоть на профессоре, есть куча защитных устройств, просто отсекающих питание при достижении заданного предельного значения. Т. наз. термостаты серий KSD, KSDI 10 и 5 А от 60 до 150 гр.С и аналоги для того и сделаны. А блокировка от пропадания фазы и обсуждаться не должна, тупая и простая- пропало и отключилось. От разморозки может спасти модуль простейший, посылающий СМС. Ну не 60-е же годы, мабилы у всех уже есть!

Чем защитить трёхфазный электрокотёл?

Добавлено: 29 сен 2017, 10:43
mastervictor
Дабы не создавать новой темы.
Один котел. Все вроде бы обычно.
WhatsApp Image 2017-09-29 at 10.28.41.jpeg

Второй котел.С интересным налетом. Налет черный,с серебряными вкраплениями.

WhatsApp Image 2017-09-29 at 10.28.42.jpeg

WhatsApp Image 2017-09-29 at 10.28.42(1).jpeg

Вопрос.Как считается площадь и расстояние между электродами?И считается ли вообще?Котлы самопальные.
Ток на фазах 5-8 А. Помещение в 600 кубов,для одного котла.Налет то почистим,но электроды побило шашелем,и помнится мне,что когда мы их делали,ток был что то в районе 15А,могу ошибаться,20 лет прошло,да и я подмастерьем был тогда.

Чем защитить трёхфазный электрокотёл?

Добавлено: 29 сен 2017, 11:21
elalex
Интересная штука:
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Электродные_котлы

В нем что, вся вода под напряжением? И всю систему нельзя изолировать:

Применение устройства защитного отключения (УЗО) с электродным котлом невозможно: из-за высокой протяженности токоведущих элементов (труб, радиаторов) нельзя гарантировать их качественную изоляцию

И что, людей не убивает?

Чем защитить трёхфазный электрокотёл?

Добавлено: 29 сен 2017, 11:42
ПАВ
А если все заземлено?