контактор КЭАЗ

Сообщение Счастный » 20 сен 2017, 22:56

Подскажите пожалуйста кто нибудь имел дело с контактором кэаз пмл-1500-10А-380ас. Не могу подключить, установлен на подъемнике. Если нажать на примой пуск контактора подъемник поднимается, а с кнопки нет.
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

контактор КЭАЗ

Сообщение Восток » 21 сен 2017, 00:07

Видимо не правильно собрана схема.
Как то так
Схема 33333.jpg
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

контактор КЭАЗ

Сообщение elalex » 23 сен 2017, 06:52

Нормальные электрики совмещенные схемы не рисуют.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

контактор КЭАЗ

Сообщение ПАВ » 23 сен 2017, 07:32

elalex писал(а):Источник цитаты Нормальные электрики совмещенные схемы не рисуют.


Ну нарисуйте правильно! Ну хоть раз- не словеса, а рисунок!
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

контактор КЭАЗ

Сообщение elalex » 23 сен 2017, 08:05

Контакторов практически не применяю, поэтому схемы с ними у меня редки. Скажем (вложение)
А что, это неизвестно:
http://docs.cntd.ru/document/1200086241
ГОСТ 2.702-2011 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила выполнения электрических схем
5.2.6 При разнесенном способе составные части элементов и устройств или отдельные элементы устройств изображают на схеме в разных местах таким образом, чтобы отдельные цепи изделия были изображены наиболее наглядно.
?
Вложения
Автоматический 1-ступенчатый стабилизатор.JPG
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

контактор КЭАЗ

Сообщение ПАВ » 23 сен 2017, 08:29

Если и остальные такие, то: ...уж ты бы лучше помолчала бы...(с)
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

контактор КЭАЗ

Сообщение elalex » 23 сен 2017, 16:31

1.Неэлектрик советует электрику, как ему рисовать схемы?
2.Я рисую схемы для любителей. Для профессионалов разнесенные схемы рисуются по-другому (пример - вложение)
Вложения
IMG_20170923_163022_942.JPG
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

контактор КЭАЗ

Сообщение ПАВ » 23 сен 2017, 17:12

Неэлектрик учил ЕСКД не хуже вас, дважды, а если вы такой праведник и любитель ГОСТов, то и рисуйте правильно, а не так, как намалевали! К какому типу согласно ЕСКД отнести ваше творчество? А нет его, но есть то, что есть- вложение №1- не скромничайте, поделитесь- что это за катушка трехвыводная намалевана? И где гарантия, что второе вложение- не фрагмент чужой схемы? А нет его, но есть то, что есть- вложение №1.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

контактор КЭАЗ

Сообщение elalex » 23 сен 2017, 18:03

Я не любитель ГОСТов и рисую так, как считаю нужным.
И только наглый неэлектрик может что-то сильно вякать на форуме электриков.
Последний раз редактировалось elalex 23 сен 2017, 18:11, всего редактировалось 1 раз.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

контактор КЭАЗ

Сообщение tupos » 23 сен 2017, 18:11

elalex писал(а):Источник цитаты Я рисую схемы для любителей. Для профессионалов разнесенные схемы рисуются по-другому (пример - вложение)

Однако на "любительской" "схеме" приведено обозначение катушки с отводом и указаны начала обмоток
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

контактор КЭАЗ

Сообщение ПАВ » 23 сен 2017, 18:24

elalex писал(а):Источник цитаты Я не любитель ГОСТов и рисую так, как считаю нужным.
И только наглый неэлектрик может что-то сильно вякать на форуме электриков.


Вот ни на кого я не вякаю, кроме вас, даже новичков, не странно? Один вы электрик здесь? И как можно правильно учить, малюя неправильно схемы?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

контактор КЭАЗ

Сообщение Восток » 23 сен 2017, 19:10

elalex
Шел человек сломал ногу, просит помощи. Кто то подошел наложил шину с помощью обычной палки, что лежала рядом, и тем самым помог человеку.
А рядом стоял elalex, во все горло кричал, это не верно , нужен гипс, нужно не так, все кричал и кричал. Человек со сломаной ногой, благополучно добрался до травпункта. А вы все стоите на перекрестке и болтливым языком все глашатаете. А помощи от такойболтовни, ноль.

Схема нарисована многолинейка, и нарушений в ней нет. А размещение элементов выполнено так , что бы человек понимал на какие клемы контактора и куда, что садить.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

контактор КЭАЗ

Сообщение elalex » 23 сен 2017, 20:02

Во всех нормальных документах схемы нарисованы разнесенным способом.
Совмещенным рисуют только любители, и эти схемы с километрами линий и тысячами поворотов и пересечений менее понятны. На военке в институте на большой доске была нарисована совмещенная схема контроля пуска, там в цепочке участвовало около 20-30 контактов реле. Не знаю, откуда она взялась - похоже, преподаватели нарисовали ее сами (как и сделали удлинитель с вилками на обоих концах). Но чтобы пройти ее с указкой с начала до конца, нужно было пройти около доски 100м. Пока преподаватель бегал перед доской, я на слух нарисовал в тетради вместо совмещенной - разнесенную схему.
В проектном институте вся автоматика рисовалась только разнесенным способом, и справа указывалось назначение каждой строчки схемы.
Так что - когда человек прикидывается электриком и рисует совмещенную схему - это наводит на сильные сомнения в его профессии и квалификации.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

контактор КЭАЗ

Сообщение ПАВ » 24 сен 2017, 07:39

Ваша вчерашняя- 08.05 схема к каким относится, конкретно? Что это за индуктивность с тремя выводами вами намалевана?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

контактор КЭАЗ

Сообщение elalex » 24 сен 2017, 08:23

Схема из журнала, она только для иллюстрации разнесенного способа.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

контактор КЭАЗ

Сообщение ПАВ » 24 сен 2017, 08:45

Понятно, не виноватая я!
В жизни все не так, как на самом деле...