Страница 4 из 12

Альтернативная лаборатория или измерения при помощи чайника и подручных средств

Добавлено: 28 фев 2016, 16:28
tupos
Pavel, вчитайтесь, там немного иначе написано. Ток КЗ должен превышать ток расцепителя в 1,1 раза. Только при этом условии обеспечится мгновенное расцепление

Альтернативная лаборатория или измерения при помощи чайника и подручных средств

Добавлено: 01 мар 2016, 17:24
Pavel
Чтобы не плодить лишних тем, спрошу здесь. А нет ли "альтернативного" способа или простого легкосборного прибора для прогрузки АВ?

Альтернативная лаборатория или измерения при помощи чайника и подручных средств

Добавлено: 01 мар 2016, 17:57
elalex
Pavel писал(а):Источник цитаты для прогрузки АВ?

ЛАТР, трансформатор, токоизмерительные клещи.

Альтернативная лаборатория или измерения при помощи чайника и подручных средств

Добавлено: 01 мар 2016, 18:20
Pavel
elalex писал(а):Источник цитаты трансформатор

Какой? И видимо, еще секундомер.

Альтернативная лаборатория или измерения при помощи чайника и подручных средств

Добавлено: 01 мар 2016, 18:34
elalex
Pavel писал(а):Источник цитаты Какой?

220/1-2В, 250-500ВА, провод потолще. Может, удастся даже померять ток отключения КЗ.

Альтернативная лаборатория или измерения при помощи чайника и подручных средств

Добавлено: 04 мар 2016, 18:47
Pavel
Вот что интересно- если я измеряю сопротивление петли фаза-ноль на своей розетке, в эту цепь при измерении, по идее, включается не только петля от ВРУ до розетки, но и участок ВЛ от ТП до розетки. Верно? Значит, чтобы измерить конкретно петлю на своем участке (квартире) необходимо отключиться от сети, в самой дальней розетке перемкнуть контакты и у автомата замерить сопротивление омметром. Иначе, я замеряю не только петлю на своем участке, но и всю линию... :rolleyes2: А если линия плохого качества, то мне придется нивелировать свои аппараты защиты, ориентируясь на всю линию, а не на свою проводку. Так что-ли или я не прав?

Альтернативная лаборатория или измерения при помощи чайника и подручных средств

Добавлено: 05 мар 2016, 07:26
elalex
Pavel писал(а):Источник цитаты Так что-ли или я не прав?

1.Если видели петлю - это не кусок веревки, а веревка, связанная в кольцо. Так и петля фаза-ноль - это не кусок проводки на Вашем участке, а все провода, по которым идет Ваш ток. Начиная с фазы трансформатора, по поводам ВЛ, по Вашему участку до розетки и обратно по нолю, до ноля трансформатора, через его обмотку, до вывода фазы.
2.Очевидно, что замерять эту петлю омметром без отключения трансформатора невозможно. Приходится мерять петлю под известной нагрузкой - или известным прибором М417, или методом чайника и вольтметра.


Pavel писал(а):Источник цитаты А если линия плохого качества, то мне придется нивелировать свои аппараты защиты, ориентируясь на всю линию, а не на свою проводку.

Ну да. В том то и беда многих, что они при выборе автомата в деревне смотрят только на свою проводку, а не на всю петлю. И выбирают городские автоматы С, а нужно В.

Альтернативная лаборатория или измерения при помощи чайника и подручных средств

Добавлено: 05 мар 2016, 10:21
mastervictor
Pavel писал(а):Источник цитаты Так что-ли или я не прав?

mastervictor писал(а):Источник цитаты Iкз=Uф/Rф+Rn=220В/R петли ф-N
R петли ф-N=L провода * удельное сопротивление(для меди 0,017)/ на площадь сечения провода
.

Альтернативная лаборатория или измерения при помощи чайника и подручных средств

Добавлено: 09 мар 2016, 07:46
Pavel
Cпасибо! Значит я все понял правильно. Но я задал этот вопрос вот почему- если вся проводка в моем доме замечательная и низкоомная, а линия г...но, то после замера петли я буду вынужден поставить автоматы защиты ориентируясь не на свою проводку, а в том числе на высокоомную ВЛ и в результате, к примеру, взамен С16 или даже С25, установлю В13 или В10, ограничив тем самым реальные возможности своей проводки. ВЛ от ТП и до моего ввода имеет десятки скруток, качество заземления и контактов на ТП дрянь и в результате, в дачный сезон, когда съезжается большинство населения и возрастает нагрузка на линию, напряжение в сети просаживается значительно, лампы горят чуть-ли не в пол-накала, автомойка вообще отказывается работать и т.д. А про омметр я упомянул лишь в том смысле, чтобы померить именно в чистом виде сопротивление проводки от автомата до дальней розетки, исключив из измерения ВЛ. Если я выберу автомат по сопротивлению своей проводки, а не всей линии, то его номинал будет на ступень выше, чем при штатном измерении сопротивления петли "фаза-ноль" и соответственно я смогу подключать больше нагрузки, более полно используя возможности своей проводки. Согласны?

Альтернативная лаборатория или измерения при помощи чайника и подручных средств

Добавлено: 09 мар 2016, 09:09
ПАВ
А про то, что "рвется там, где тонко" забыли? Толку от ваших 6 квадратов меди по всему дому, вплоть до последней розетки, если к вам идет воздушка алюминием с массой сопливых скруток длиной пару сот метров? Защититесь, да, но и не используете всего- сами пишете...лампы горят чуть-ли не в пол-накала...

Альтернативная лаборатория или измерения при помощи чайника и подручных средств

Добавлено: 09 мар 2016, 14:09
elalex
Pavel писал(а):Источник цитаты Согласны?

Вы прямо образцово расписали правильный ход мыслей при выборе автоматов по измерениям петли. Я на всякий случай скопирую и буду показывать другим.
А вот идея поставить автоматы побольше, чтобы взять мощности побольше - очень опасная: в этом случае автоматы отключат КЗ по тепловой защите, и линии успеют если не сгореть, то подгореть. Выходом из ситуации может быть устройство большого числа маломощных линий, а не меньшего числа более мощных.

Альтернативная лаборатория или измерения при помощи чайника и подручных средств

Добавлено: 09 мар 2016, 14:21
elalex
ПАВ писал(а):Источник цитаты Защититесь

Если автомат будет под 6кв., то не защититесь.

Альтернативная лаборатория или измерения при помощи чайника и подручных средств

Добавлено: 12 мар 2016, 19:42
Pavel
И снова об альтернативных способах измерений при помощи подручных (широко-доступных) средств. Хотелось бы узнать, существуют ли какие-нибудь методики измерения сопротивления заземляющего устройства, ну к примеру, с помощью омметра?

Альтернативная лаборатория: измерения при помощи чайника и подручных средств

Добавлено: 13 мар 2016, 05:40
elalex
Учитывая пожелания трудящихся, выкладываю методику расчета заземления.
Есть 2 варианта: менее точный с мультиметром и более точный с мультиметром и токоизмерительными клещами (надеюсь, не сильно дорогой инструмент).
Даю 2 вариант.
- Собираете последовательную цепь: фаза — чайник — заземление.
- Меряете напряжение на заземлении и ток через него.
- Делите напряжение на заземлении на ток через него и получаете сопротивление заземления.
Если оно получается не слишком маленьким (десятки Ом и больше), можно бросить фазу прямо на заземление и померять напряжение и ток еще раз. Точность расчета увеличится.
Будьте осторожны при измерениях около собственного заземления, нельзя касаться земли, можете попасть под шаговое напряжение.

Альтернативная лаборатория: измерения при помощи чайника и подручных средств

Добавлено: 14 мар 2016, 20:13
Pavel
elalex писал(а):Источник цитаты нельзя касаться земли, можете попасть под шаговое напряжение.

Спасибо! По поводу электробезопасности- резиновый коврик и диэлектрические перчатки- наше все! :ok:

Альтернативная лаборатория: измерения при помощи чайника и подручных средств

Добавлено: 15 мар 2016, 10:40
tupos
elalex, в схеме ТТ измерять ф-n не требуется

Альтернативная лаборатория: измерения при помощи чайника и подручных средств

Добавлено: 15 мар 2016, 14:04
elalex
tupos писал(а):Источник цитаты в схеме ТТ измерять ф-n не требуется

Рассказывайте это новичкам, когда они выбирают автоматы.

Альтернативная лаборатория: измерения при помощи чайника и подручных средств

Добавлено: 15 мар 2016, 14:45
ПАВ
Новичкам и про чайник не стоит- цифирь не сходится между холодным и горячим- паспортным сопротивлением. Пример- конфорка "Горение" и не только, 1500 паспортных ватт, сделана из трех нагревателей 60+60+90 Ом, параллельное включение всех дает 22,5 Ом, т.е. 220 : 22,5 имеем ток 9,78 ампера, мощность 220 В х 9,78 А = 2151,6 Вт. Ничего себе разброс - 1500 и 2151, да?

Альтернативная лаборатория: измерения при помощи чайника и подручных средств

Добавлено: 15 мар 2016, 15:01
Pavel
tupos писал(а):Источник цитаты в схеме ТТ измерять ф-n не требуется

ф-n это я подразумеваю сопротивление петли фаза-ноль или здесь имелось ввиду что-то другое?

Альтернативная лаборатория: измерения при помощи чайника и подручных средств

Добавлено: 15 мар 2016, 15:20
mastervictor
Pavel писал(а):Источник цитаты Значит я все понял правильно.

1.8.39. Заземляющие устройства
4. Проверка цепи фаза - нуль в электроустановках до 1 кВ с системой TN.
Проверка производится одним из следующих способов:
- непосредственным измерением тока однофазного замыкания на корпус или нулевой защитный проводник;
- измерением полного сопротивления цепи фаза - нулевой защитный проводник с последующим вычислением тока однофазного замыкания.

mastervictor писал(а):Источник цитаты mastervictor писал(а):
Источник цитаты Iкз=Uф/Rф+Rn=220В/R петли ф-N
R петли ф-N=L провода * удельное сопротивление(для меди 0,017)/ на площадь сечения провода


Кто оспорит?