Сообщение elalex » 14 авг 2017, 11:34
Леопольд:
1.Предполагается, что скрутка изменяет свои параметры со временем незначительно.
Хорошая скрутка вообще не греется. В известном опыте сравнения скрутки и Wago, чтобы добиться нагрева скрутки, пришлось пропускать 2-кратный номинальный ток.
В стремных случаях (алюминиево-медная скрутка на вводе в квартиру, на старом карболитовом щитке счетчика) я всегда вытаскиваю ее наружу, стараюсь проверить ее при максимальном токе и максимальном времени, а хозяевам предлагаю периодически посматривать на цвет изоляции (не изменился ли) и потрагивать.
В частных домах крайне желательно проводить измерения петли Фаза-ноль ежегодно и записывать статистику, особенно если запас по току КЗ незначительный (10% и менее).
2.Чайник не имитирует пожар.
3.Мерять чайником нужно до тех пор, пока температура скрутки не достигнет установившейся. Не забывать, что:
- от чайника до ТП 20 скруток и более, и не все из них можно пощупать
- измерения носят случайный характер, и за минуту можно получить 10 ощутимо разных значений.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru