Как определить повреждение всех (фаза,ноль,земля) проводов в скрытой проводке

Расчет и выбор сечения жил проводов и кабелей, их марки и заявленные характеристики, способы прокладки, соединения, маркировка и т.п.
ВВВ
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:26
Репутация: 0
Контактная информация:

Как определить повреждение всех (фаза,ноль,земля) проводов в скрытой проводке

Сообщение ВВВ » 05 сен 2017, 23:41

Сразу извиняюсь за неточности, т.к. абсолютный чайник. Не работают розетки по одной стене (КЗ. Выбивает автомат сразу при включении). Электрик прозвонил провода и сказал что повреждены все 3 (фаза, ноль и земля). и найти место повреждения не реально, т.к. "индикатор" не покажет (да и ломать свежий ремонт ох, как не хочется). предложил сделать еще одну розетку в другой комнате (по этой же стене) и оттуда (сделав дырку насквозь) запитать неработающие розетки.
Правильно говорит ?
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Как определить повреждение всех (фаза,ноль,земля) проводов в скрытой проводке

Сообщение elalex » 05 сен 2017, 23:55

1.КЗ скорее всего, в розетке, а не в кабеле. Все розетки вскрыты и осмотрены?
2.Если виноваты не розетки, КЗ в кабеле - невероятный случай, дерьмовый кабель. Кабель проверяется по участкам между розетками. В конце концов находится участок 2-3м, на котором КЗ. Чтобы не долбать стену, участок с КЗ обходится снаружи в коробе.
3.Хорошей аппаратурой КЗ под штукатуркой найти можно, но для ее ликвидации нужно место раздолбать стену, найти и убрать КЗ, потом заделать обратно, включая заклейку обоями. Сделать можно, но, наверно, не стоит - проще и красивее обойти место КЗ снаружи коробом. С какой стороны запитать неработающие розетки - с этой стороны стены или с той - роли не играет. С той стороны, откуда ближе.
Последний раз редактировалось elalex 05 сен 2017, 23:58, всего редактировалось 1 раз.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Как определить повреждение всех (фаза,ноль,земля) проводов в скрытой проводке

Сообщение Восток » 05 сен 2017, 23:56

Как вариант да, можно запитать эти розетки таким способом. А вот поврежденный кабель нужно отключить.
ВВВ
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:26
Репутация: 0
Контактная информация:

Как определить повреждение всех (фаза,ноль,земля) проводов в скрытой проводке

Сообщение ВВВ » 06 сен 2017, 00:25

розетки разобраны и проверены. "пищат" все три провода у щитка и у первой розетки (по ходу кабеля). после прокладки кабеля (по полу, между стеной и фанерой) кабель не прозвонили (так что вполне может быть повреждение). Пол закрыт ламинатом (положили ламинат без порожков - плавно перетекая из комнаты в комнату). а в коридоре (к щитку) кабель идет под гипсокартоном. даже если найти место повреждения не представляю как до него добираться....
Поврежденный кабель отключили от автомата (автомат был только на эти розетки) - этого достаточно? или надо его где-то в другом месте отключать?
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Как определить повреждение всех (фаза,ноль,земля) проводов в скрытой проводке

Сообщение Восток » 06 сен 2017, 00:37

ВВВ писал(а):Источник цитаты Поврежденный кабель отключили от автомата (автомат был только на эти розетки) - этого достаточно?

Да достаточно.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Как определить повреждение всех (фаза,ноль,земля) проводов в скрытой проводке

Сообщение elalex » 06 сен 2017, 00:39

.
Последний раз редактировалось elalex 06 сен 2017, 00:41, всего редактировалось 1 раз.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Как определить повреждение всех (фаза,ноль,земля) проводов в скрытой проводке

Сообщение elalex » 06 сен 2017, 00:40

1.Что значит "провода пищат"? От проводов должна гореть лампа накаливания. Всякие неонки, светодиоды и пищалки - опасный инструмент в руках неумехи.
2.Нарисуйте картинку того, что сказали - будет понятнее.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Как определить повреждение всех (фаза,ноль,земля) проводов в скрытой проводке

Сообщение Леопольд » 06 сен 2017, 04:56

elalex писал(а):Источник цитаты .

?
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
ВВВ
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:26
Репутация: 0
Контактная информация:

Как определить повреждение всех (фаза,ноль,земля) проводов в скрытой проводке

Сообщение ВВВ » 06 сен 2017, 08:59

Доброе утро. Прозванивала я не сама)))) это делал электрик, своим прибором. он сказал, что если был бы поврежден один провод, то и "пищал бы он один". А так какого-бы он не коснулся все пищат. Картинку нового подключения?
Аватара пользователя
Rustok
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 03 апр 2017, 20:02
Репутация: 19
Контактная информация:

Как определить повреждение всех (фаза,ноль,земля) проводов в скрытой проводке

Сообщение Rustok » 06 сен 2017, 09:19

Я вот тоже не понял, что значит "пищат провода" и что за устройство во время проверки "пищало". Прозвонку что ли делали? Один щуп на ноль, другой на фазу и они запищали? И для интереса, а что за кабель там проложен?
Я не электрик :yes:
ВВВ
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:26
Репутация: 0
Контактная информация:

Как определить повреждение всех (фаза,ноль,земля) проводов в скрытой проводке

Сообщение ВВВ » 06 сен 2017, 09:21

да, прозвонку) кабель трехжильный. 3х2,5
ВВВ
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:26
Репутация: 0
Контактная информация:

Как определить повреждение всех (фаза,ноль,земля) проводов в скрытой проводке

Сообщение ВВВ » 06 сен 2017, 09:23

мне сказали, что если бы был поврежден один из проводов (фаза, ноль или земля) то пищал бы только он. А т.к. пищат все 3, то повреждены соответственно все
ВВВ
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:26
Репутация: 0
Контактная информация:

Как определить повреждение всех (фаза,ноль,земля) проводов в скрытой проводке

Сообщение ВВВ » 06 сен 2017, 09:28

А вообще нормально, если на одном автомате будет14 розеток? Туда планируем включать : компьютер, зарядку для тел (возможно 3 одновременно), светильник.... инногда утюг или пылесос.
Аватара пользователя
karcus
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 17:51
Репутация: 1
Контактная информация:

Как определить повреждение всех (фаза,ноль,земля) проводов в скрытой проводке

Сообщение karcus » 06 сен 2017, 10:54

Количество розеток не так важно, как то, что будет в них включено. Например, включить в 14 розеток по одному светильнику с ЛЕД лампами по 10 ВТ каждая более "нормально", чем включить в одну розетку обогреватель 7 кВт.
ВВВ
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:26
Репутация: 0
Контактная информация:

Как определить повреждение всех (фаза,ноль,земля) проводов в скрытой проводке

Сообщение ВВВ » 06 сен 2017, 11:01

я если включить : компьютер, 3 зарядки для тел, и пылесос. нормально будет?
Аватара пользователя
Rustok
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 03 апр 2017, 20:02
Репутация: 19
Контактная информация:

Как определить повреждение всех (фаза,ноль,земля) проводов в скрытой проводке

Сообщение Rustok » 06 сен 2017, 12:31

ВВВ писал(а):Источник цитаты мне сказали, что если бы был поврежден один из проводов (фаза, ноль или земля) то пищал бы только он


ВВВ писал(а):Источник цитаты да, прозвонку) кабель трехжильный. 3х2,5

Так ведь пищание означает, что линия целая. А как он тестил, можете описать? Куда и что подсоединял?
Последний раз редактировалось Rustok 06 сен 2017, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
Я не электрик :yes:
ВВВ
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:26
Репутация: 0
Контактная информация:

Как определить повреждение всех (фаза,ноль,земля) проводов в скрытой проводке

Сообщение ВВВ » 06 сен 2017, 12:33

Дело в том, что автомат на который были запитаны эти розетки выбивало сразу при включении. это показатель кз?
ВВВ
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:26
Репутация: 0
Контактная информация:

Как определить повреждение всех (фаза,ноль,земля) проводов в скрытой проводке

Сообщение ВВВ » 06 сен 2017, 12:35

кабель трехжильный. 3х2,5 автомат АВВ SH 201L C16 . в розетки ничего не было включено
Аватара пользователя
Rustok
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 03 апр 2017, 20:02
Репутация: 19
Контактная информация:

Как определить повреждение всех (фаза,ноль,земля) проводов в скрытой проводке

Сообщение Rustok » 06 сен 2017, 12:36

ВВВ писал(а):Источник цитаты Дело в том, что автомат на который были запитаны эти розетки выбивало сразу при включении. это показатель кз?

У меня как-то автомат в принципе не хотел взводиться, и его сразу "выбивало". Но это был неисправен сам автомат.

Так как и чем проводил тестирование электрик? Что делал?
Я не электрик :yes:
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Как определить повреждение всех (фаза,ноль,земля) проводов в скрытой проводке

Сообщение ПАВ » 06 сен 2017, 12:46

Rustok писал(а):Источник цитаты
ВВВ писал(а):Источник цитаты мне сказали, что если бы был поврежден один из проводов (фаза, ноль или земля) то пищал бы только он


ВВВ писал(а):Источник цитаты да, прозвонку) кабель трехжильный. 3х2,5

Так ведь пищание означает, что линия целая. А как он тестил, можете описать? Куда и что подсоединял?

Пищание означает одно- сопротивление проверяемой цепи меньше неск. десятков ом, часто20...30, бывает и ниже. И только, а причина такого может быть и в к/з, в т.ч. из-за гвоздя, шурупа, качества кабеля.
В жизни все не так, как на самом деле...