Проходной выключатель Lezard

Выбор, замена, установка, монтаж, схемы подключения бытовых и силовых розеток, диммеров, различных типов выключателей (дистанционные, акустические, хлопковые) и т.п.
Аватара пользователя
Rustok
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 03 апр 2017, 20:02
Репутация: 19
Контактная информация:

Проходной выключатель Lezard

Сообщение Rustok » 01 сен 2017, 14:44

Кто-то сталкивался с монтажом двухклавишных проходных выключателей Lezard со схемой подключения, которая на картинке?
Я несколько раз пытался добиться подключения этого выключателя, но оно не работает так, как должно. Судя по схеме, клеммы 1 и 6 -это приходящие фазы, но по факту всё не так.
Сейчас на одном из форумов прошла информация о том, что схема не верная и 5 - это фаза, которая уходит на 1 или на 4 . Может есть у кого опыт работы с Lezard. Или я тогда завтра разбираю один из выключателей и смотрю на внутренности.
Lezard.jpg
Я не электрик :yes:
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Проходной выключатель Lezard

Сообщение elalex » 01 сен 2017, 14:58

1.Схемы всех выключателей у разных производителей одинаковые. Разбирать - лишнее, достаточно прозвонить. Сможете?
Схему включения проходных выключателей знаете?
2.Я никогда не запоминаю схем никаких выключателей (в том числе - где верх, где низ) и при каждом монтаже прозваниваю снова.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Rustok
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 03 апр 2017, 20:02
Репутация: 19
Контактная информация:

Проходной выключатель Lezard

Сообщение Rustok » 01 сен 2017, 15:07

Спасибо за совет. Не подумал, забыл про неё. Сказывается мой малый опыт
Я не электрик :yes:
Аватара пользователя
Rustok
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 03 апр 2017, 20:02
Репутация: 19
Контактная информация:

Проходной выключатель Lezard

Сообщение Rustok » 04 сен 2017, 09:04

Прозвонил, подключил, всё работает.
2 - входящая фаза, которая уходит на 3,6
5 - входящая фаза, которая уходин на 1,4

Тому, кто рисовал эту схему на выключателях надо дать по рукам
Я не электрик :yes:
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Проходной выключатель Lezard

Сообщение ПАВ » 04 сен 2017, 09:27

Так а что не так? И по рисунку так же.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Rustok
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 03 апр 2017, 20:02
Репутация: 19
Контактная информация:

Проходной выключатель Lezard

Сообщение Rustok » 04 сен 2017, 09:40

ПАВ, всё, что может быть понято неправильно, будет понято неправильно.
Я подключал на 5,6 , а потом на 1,2 и не работало. Стрелочки бы рисовали
Я не электрик :yes:
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Проходной выключатель Lezard

Сообщение ПАВ » 04 сен 2017, 10:06

А разве не ясно, что 2 и 5 переключающие?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Rustok
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 03 апр 2017, 20:02
Репутация: 19
Контактная информация:

Проходной выключатель Lezard

Сообщение Rustok » 04 сен 2017, 11:43

Мне не ясно и есть люди, которые тоже не поняли. А почему не 1,6 переключающие? Понятно, что с высоты вашего опыта это всё очевидно, но ведь не у всех опыта столько же, сколько у вас.
Поэтому и говорю, что не рисуя стрелки, производитель на краске экономит копейки. Но благодаря ему я теперь про прозвонку буду вспоминать гораздо чаще
Я не электрик :yes:
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Проходной выключатель Lezard

Сообщение A.Li » 04 сен 2017, 19:21

http://elquanta.ru/wp-content/uploads/2015/12/shema23.jpg?x96558 Не пробовали разобраться в схеме ?
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Проходной выключатель Lezard

Сообщение ПАВ » 04 сен 2017, 19:48

А в чем там разбираться, вопрос вроде не в общей схеме, а в схеме выводов переключателя. А если сравнить вашу ссылку и картинку, то и совсем запутаесси.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Проходной выключатель Lezard

Сообщение A.Li » 04 сен 2017, 20:23

ПАВ писал(а):Источник цитаты вопрос вроде не в общей схеме, а в схеме выводов переключателя

Не проще прозвонить контакты с переключениями клавишей и станет ясно куда чо присунуть и как чо почему будет работать, коль непонятки по схеме.
Аватара пользователя
Rustok
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 03 апр 2017, 20:02
Репутация: 19
Контактная информация:

Проходной выключатель Lezard

Сообщение Rustok » 05 сен 2017, 08:37

Во втором и четвёртом сообщении этой темы уже затронули прозвонку и прозвонили ))))
Схему подключения проходных и перекрёстных переключателей я знаю. Вопрос был именно в схеме выводов переключателя конкретной марки
Я не электрик :yes:
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Проходной выключатель Lezard

Сообщение A.Li » 05 сен 2017, 09:42

Rustok писал(а):Источник цитаты конкретной марки

Разглядывал её в Леруа, не помню почему но не понравились изделия, плюс только цена. Имхо если позволяет бюджет лучше не брать эту марку.
Аватара пользователя
Rustok
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 03 апр 2017, 20:02
Репутация: 19
Контактная информация:

Проходной выключатель Lezard

Сообщение Rustok » 05 сен 2017, 09:54

Не я покупал. В доме зоопарк моделей: Werkel, Legrand, Lezard, NoName
Я не электрик :yes:
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Проходной выключатель Lezard

Сообщение A.Li » 05 сен 2017, 10:03

Rustok писал(а):Источник цитаты Legrand

Если есть деньги запомните на будущее как одну из хороших.

Вернуться в «Розетки и выключатели»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя