ПОМОГИТЕ ЧАЙНИКУ!!!!

Общение на любые темы, не связанные с тематикой форума.
Amigo111
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 30 авг 2017, 16:11
Репутация: 0
Контактная информация:

ПОМОГИТЕ ЧАЙНИКУ!!!!

Сообщение Amigo111 » 30 авг 2017, 16:14

Господа электрики, выручайте! В ванной комнате, титан подключен через розетку, а розетка через автомат (25А). Так вот, при включении автомата напруга появляется везде (титан работает). Везде это - кран, анкера на которых весит титан, соседние (никак не касающиеся кабелей и титана) водопроводные трубы, даже дюбеля (красные на схеме) на которых висел старый титан (выше этого на 15 см) просто торчат из стены тоже показывают напругу....Только отключаешь автомат, всё пропадает. Сразу поясню, автомат установлен на деревянную поверхность, кабель никак не касается ни труб, ни чего либо, идет прямо на розетку. В общем полтергейст какой-то. Спасибо заранее!
:help: :help: :help: Схему рисовал как мог. Извиняюсь
ПОМОГИТЕ.jpg
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

ПОМОГИТЕ ЧАЙНИКУ!!!!

Сообщение ПАВ » 30 авг 2017, 16:30

Давайте сначала про реальное, потом- о кажущемся! Какой бойлер,
как подключали- что и куда, т.к. там аж три контакта,
где заземление,
какая мощность нагревателя?
Эту самую напругу чем измеряли?
Относительно чего?
В жизни все не так, как на самом деле...
Amigo111
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 30 авг 2017, 16:11
Репутация: 0
Контактная информация:

ПОМОГИТЕ ЧАЙНИКУ!!!!

Сообщение Amigo111 » 30 авг 2017, 16:34

ПАВ писал(а):Источник цитаты Давайте сначала про реальное, потом- о кажущемся! Какой бойлер,
как подключали- что и куда, т.к. там аж три контакта,
где заземление,
какая мощность нагревателя?
Эту самую напругу чем измеряли?
Относительно чего?

Бойлер - ariston sht-el80h
Бойлер идёт уже с готовым кабелем и вилкой + УЗО (просто включаешь в розетку и радуешься)
Мощность нагревателя 1500
Напругу проверял индикаторной отвёрткой. и несколько раз уже "руками" когда кран включал.
Аватара пользователя
Rustok
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 03 апр 2017, 20:02
Репутация: 19
Контактная информация:

ПОМОГИТЕ ЧАЙНИКУ!!!!

Сообщение Rustok » 30 авг 2017, 16:35

А он давно стоит или только что сами поставили?
Я не электрик :yes:
Amigo111
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 30 авг 2017, 16:11
Репутация: 0
Контактная информация:

ПОМОГИТЕ ЧАЙНИКУ!!!!

Сообщение Amigo111 » 30 авг 2017, 16:38

Rustok писал(а):Источник цитаты А он давно стоит или только что сами поставили?

Проблема в том, что до него стоял другой бойлер (более простого типа) т.е. С автомата сразу шёл кабель на тэн. и была та же проблема. но так как титан был старый, и капал немного, я грешил на это, может гдето попадает вода и т.д.... вот поменял титан а проблема осталась и это не радует. Удивляет что напруга появляется на совсем не относящихся к бойлеру деталях. Дюбеля например которые просто торчат в стене от старого....
Аватара пользователя
Rustok
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 03 апр 2017, 20:02
Репутация: 19
Контактная информация:

ПОМОГИТЕ ЧАЙНИКУ!!!!

Сообщение Rustok » 30 авг 2017, 16:48

Странно. Если я правильно понимаю, то при правильном заземлении и правильной схеме подключения, ток пошёл бы в землю и должен сработать УЗО. И нагреватель у вас, судя по руководству, на 2,5 кВт
Я не электрик :yes:
Amigo111
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 30 авг 2017, 16:11
Репутация: 0
Контактная информация:

ПОМОГИТЕ ЧАЙНИКУ!!!!

Сообщение Amigo111 » 30 авг 2017, 16:50

Rustok писал(а):Источник цитаты Странно. Если я правильно понимаю, то при правильном заземлении всё ушло бы в неё и должен сработать УЗО.

Вот и мне удивительно, что ничего не замыкает, не отрабатывает, а просто бьёт током, когда включаешь воду в кране и проверяешь индикатором все соседние металл. предметы...ОЧень это странно всё
Amigo111
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 30 авг 2017, 16:11
Репутация: 0
Контактная информация:

ПОМОГИТЕ ЧАЙНИКУ!!!!

Сообщение Amigo111 » 30 авг 2017, 16:50

Rustok писал(а):Источник цитаты Странно. Если я правильно понимаю, то при правильном заземлении и правильной схеме подключения, ток пошёл бы в землю и должен сработать УЗО. И нагреватель у вас, судя по руководству, на 2,5 кВт

Ну да, он стандартно 1,5 и есть функция ускоренный нагрев на 2.5
Аватара пользователя
Rustok
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 03 апр 2017, 20:02
Репутация: 19
Контактная информация:

ПОМОГИТЕ ЧАЙНИКУ!!!!

Сообщение Rustok » 30 авг 2017, 16:52

Заземление работает?
Я не электрик :yes:
Amigo111
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 30 авг 2017, 16:11
Репутация: 0
Контактная информация:

ПОМОГИТЕ ЧАЙНИКУ!!!!

Сообщение Amigo111 » 30 авг 2017, 16:54

Rustok писал(а):Источник цитаты Заземление работает?

Дом старый, в розетке только 2 провода, я так понимаю ноль и фаза. Заземления мне кажется тут с покон веков небыло))))
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

ПОМОГИТЕ ЧАЙНИКУ!!!!

Сообщение ПАВ » 30 авг 2017, 17:30

Amigo111 писал(а):Источник цитаты
Rustok писал(а):Источник цитаты Заземление работает?

Дом старый, в розетке только 2 провода, я так понимаю ноль и фаза. Заземления мне кажется тут с покон веков небыло))))

Вот отсюда и ноги, и рога растут. Вряд ли там есть фильтр сетевой, скорее- ТЭН имеет утечку, вот и щипает. Тут дело такое- утечка быть и может, и не может сразу, потом может появиться, запросто. Это уже непорядок. Автомат поменяйте на 16-ти амперный. Кнопка ТЕСТ на УЗО есть, срабатывает?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

ПОМОГИТЕ ЧАЙНИКУ!!!!

Сообщение elalex » 30 авг 2017, 18:40

Amigo111:
1.Вам светит полная переделка квартирного щитка. Это ощутимо затратно по аппаратуре, но без особого шума и пыли. Моя типичная схема питания (вложение).
2.Автомат питания бойлера великоват по номиналу и непонятен по защитной характеристике. Нужно поставить В20.
3.Бойлерное УЗО - туфта, ему верить нельзя. Верить можно общеквартирному УЗО.
4.Отверточный индикатор - плохой помощник в неграмотных руках. Любителям можно пользоваться им только в связке с ламповым индикатором. Это же касается и мультиметра.
5.В квартиру не должны заходить никакие металлические трубы, к которым можно прикоснуться. Эти трубы нужно обрезать, дотачивать пластмассовыми и входящие металлические огрызки изолировать электрически.
Вложения
Квартира без счетчика.png
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

ПОМОГИТЕ ЧАЙНИКУ!!!!

Сообщение ПАВ » 30 авг 2017, 19:05

Не пугайте человека своими теориями, он не электрик, ему это не надо.
С каких это пор в квартиру не должны заходить металлические трубы??? Что за чушь?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
электрик
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 30 авг 2017, 19:51
Репутация: 0
Контактная информация:

ПОМОГИТЕ ЧАЙНИКУ!!!!

Сообщение электрик » 11 сен 2017, 20:11

Если "фаза" по всей стене. И било током, но не убило.То это наведённое напряжение - забейте землю и проложите 3х проводку! Самим спать спокойней будет!
Megamiha
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 11 сен 2017, 20:01
Репутация: 0
Контактная информация:

ПОМОГИТЕ ЧАЙНИКУ!!!!

Сообщение Megamiha » 11 сен 2017, 20:30

А может анкерами в проводку попали? Или в стене провода с гнилой изоляцией, а стена скорее всего влажная...
Аватара пользователя
DaaN
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 11 фев 2016, 18:17
Репутация: 2
Контактная информация:

ПОМОГИТЕ ЧАЙНИКУ!!!!

Сообщение DaaN » 11 сен 2017, 20:58

ПАВ писал(а):Не пугайте человека своими теориями, он не электрик, ему это не надо.
С каких это пор в квартиру не должны заходить металлические трубы??? Что за чушь?

У elalex подход основательный. Не видно разве только что молниеотвода...
Начинает про щиток, заканчивает переделкой всей водосистемы :biggrin:

Вернуться в «Диалоги обо всем»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей