Стоит ли ставить реле контроля однофазного напряжения

Выбор и схемы подключения контакторов, пускателей, реле, различных датчиков, кнопок управления, переключателей и т.п.
Аватара пользователя
IliaBkmz
Сообщения: 388
Зарегистрирован: 17 окт 2016, 14:03
Репутация: 32
Откуда: Балашиха
Контактная информация:

Стоит ли ставить реле контроля однофазного напряжения

Сообщение IliaBkmz » 30 авг 2017, 14:16

По идее вещь полезная, но напряжение у меня скачет... Весной было 235
Летом 220-225
Сейчас 206-207 в течении всего дня...
Получается, если бы реле стояло и было выставлено на нижний предел в210 (как насайте) - я бы остался без электричества?
Правильно я все понимаю?
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Стоит ли ставить реле контроля однофазного напряжения

Сообщение elalex » 30 авг 2017, 15:44

1.Понимаете все правильно.
2.Оборудование допускает длительное питание напряжением -10% номинала. При номинале 220В это будет 198В, при номинале 230В - 207В. Я стандартно выставляю из-за неизвестного холодильника 190В.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Стоит ли ставить реле контроля однофазного напряжения

Сообщение ПАВ » 30 авг 2017, 16:11

В этом случае слово скачки надо брать в кавычки, а РН пропить.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
IliaBkmz
Сообщения: 388
Зарегистрирован: 17 окт 2016, 14:03
Репутация: 32
Откуда: Балашиха
Контактная информация:

Стоит ли ставить реле контроля однофазного напряжения

Сообщение IliaBkmz » 30 авг 2017, 19:27

Может тогда через реле целесообразно подключать не все? Что бы не остаться без света и тепла?
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Стоит ли ставить реле контроля однофазного напряжения

Сообщение ПАВ » 30 авг 2017, 19:32

Я же сказал- это- не броски. И ваше счастье, что вы их еще не испытали. Да, гуляет, но ничего смертельного, ну разве что лампы накаливания пляшут. Остальному- от холодильника до ЗУ мабилы- плевать. А вот крыша от частых срабатываний при таком ОТКЛОНЕНИИ поехать может, и закончится не пропитием РН, а его топтание ногами.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Стоит ли ставить реле контроля однофазного напряжения

Сообщение elalex » 30 авг 2017, 22:12

IliaBkmz:
1.Вообще-то РН ставится для защиты от недопустимого напряжения.
2.Для Вас существует такое понятие - недопустимое напряжение? Обычно оно существует, только для разных аппаратов оно разное, и тогда все аппараты должны или подчиняться требованиям самого главного, или делиться по разным допустимым напряжениям и разным РН.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Стоит ли ставить реле контроля однофазного напряжения

Сообщение ПАВ » 31 авг 2017, 08:14

Вы видели хоть раз бытовые приборы, любые, с рабочим напряжением по паспорту, отличным от Еном +/-10%Еном? Покажите? Да, масса ИмпБП работают нормально и с большим разбросом, и это ни о чем не говорит, т.к. сертификация делается при номинальном напряжении в нормальных клим. условиях.
А лепить кучу РН, во главе с главным, ваша личная фантазия. Тогда уже главный СН проще.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Стоит ли ставить реле контроля однофазного напряжения

Сообщение elalex » 31 авг 2017, 17:28

1.У холодильщиков и кондиционерщиков есть непаспортное минимальное напряжение запуска компрессора.
2.Не думаю, что СН проще, чем 2 РН.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Стоит ли ставить реле контроля однофазного напряжения

Сообщение ПАВ » 31 авг 2017, 17:43

Х-к и при 160 запустится, ему страшнее частые откл/вкл с малыми интервалами. Пуск у него идет без противодавления, особых проблем не бывает, если пауза длинная. Потому РН и СН и имеют режим длительной паузы.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Стоит ли ставить реле контроля однофазного напряжения

Сообщение elalex » 31 авг 2017, 18:29

По официальному комментарию 2004г. завода "Снайге", компрессоры Danfoss его холодильников могут работать при напряжении 187-254В, как и ставлю я в уставках реле напряжения. Желающие могут проверить, при каком минимальном напряжении запускаются их холодильники, и выставить их как уставку РН.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru

Вернуться в «Контакторы, пускатели, реле, датчики, кнопки и т.п.»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей