Сообщение elalex » 28 авг 2017, 00:59
При проектировании линий питания большой группы потребителей (квартир, частных домов, дачных участков), в зависимости от количества потребителей применяются примерно следующие значения коэффициента одновременности их включения:
1-3-6-9-12-15-18-24-40-60-100-200-400-600-1000
1,00-0,80-0,61-0,49-0,42-0,37-0,34-0,29-0,23-0,205-0,185-0,164-0,139-0,124-0,115
Таблицу нужно понимать так:
Если одному потребителю нужно 5кВт, то на 15 потребителей дают 5х15х0,37=28кВт, на 100 потребителей 5х100х0,185=93кВт, и т.д.
Сети никогда не делаются под одновременное включение всех потребителей, и это нужно учитывать, когда потребители самостоятельно проектируют сети - скажем, в садовых кооперативах.
Хуже того, в частном секторе сети для увеличения количества запитанных потребителей могут применить ещё меньшие коэффициенты одновременности, и потребители это почувствуют по уменьшению напряжения сети.