1.Рисуйте схемы в общепринятом для электриков виде - отдельно принципиальные (достаточно и в 1-линейном виде), монтажные и присоединения.
2.Для электриков важен не только номинал автомата, но и его защитная характеристика.
3.Что такое ЩС?
4.Какая и вас земля?
5.AVR PRO - релейные стабилизаторы. Насколько мне известно, они несовместимы с компьютерами.
6.Стабилизаторы - индуктивная нагрузка с большими пусковыми токами. Автоматы под них приходится подбирать опытным путем.
7.В стабилизаторах обычно N входа и N выхода конструктивно соединены внутри перемычкой. Поэтому тащить к стабилизатору два N смысла не имеет - достаточно одного, причем сечением в 2 раза меньше фазы.
8.Дайте схему квартирного щитка и питания всей квартиры, там наверняка у вас тяжёлые и опасные проблемы.
aRTEMMM писал(а):Источник цитаты Компьютеры (серверы) мощные, нагрузку я считал не с потолка.
А как- по шильдикам на БП или тавки измеряли реальное потребление?
Все ИмпБП имеют на входе фильтр, требующий нормального заземления, иначе на корпусе компьютера окажется вдруг и внезапно половина сетевого, убить не убьет, но ошарашить может, потому все они имеют сетевые вилки с заземлителями.
Вы не ответили ни разу на вопрос о напряжении, вам это не интересно, у вас одна цель- поставить СН и все тут?
aRTEMMM писал(а):Источник цитаты ПАВ
Вы сравниваете реле напряжение и стабилизатор? Нет РАЗНИЦЫ ?
Отключение по заданным параметрам и стабилизация вроде не одно и тоже. Отключится оборудование которое должно работать 24/7 или нет… нет разницы..
Про нулевую шину не подскажите точно? Объединить вход и выход N стабилизаторов или разделить?
aRTEMMM писал(а):Источник цитаты Если первоначально система в этажном щите TN-C то к чему заземляться?
aRTEMMM писал(а):Источник цитаты Никто не будет ради одного человека