Сообщение eugenyminsk » 19 авг 2017, 19:00

Добрый день.
При ремонте заложили освещение балкона. Есть вывод под светильник (3-х жильный провод). Выключатель внутри комнаты, то есть снаружи балкона. Теперь возникла необходимость установки розетки на балконе.
Можно ли это сделать? Как?
В наличии: выключатель в квартире (подключен 3-жильным проводом, заземление в резерве), вывод провода на балкон (3 жилы).
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Устройство розетки от выключателя

Сообщение ПАВ » 19 авг 2017, 19:30

Нет. Нельзя просто так.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Устройство розетки от выключателя

Сообщение elalex » 19 авг 2017, 20:48

eugenyminsk:
1.Что собираетесь питать на балконе?
2.Есть 2 варианта решения вашей проблемы без перекладывания кабелей в комнате.
Вариант 1.
1.По правилам, розетки должны иметь: фазу, ноль, землю.
2.Выведены: фаза светильника после выключателя, ноль, земля.
3. Если у вас есть дифзащита и удатся найти на балконе землю (скажем, дом панельный), можно решить проблему без перекладывания кабелей.
Вариант 2.
1.Закорачиваете выключатель в комнате, на балкон выходит фаза, ноль, земля.
2.Светильник включается от выключателя на балконе.
3.Розетка питается, как нужно.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
eugenyminsk
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 19 авг 2017, 18:53
Репутация: 0
Контактная информация:

Устройство розетки от выключателя

Сообщение eugenyminsk » 19 авг 2017, 21:46

elalex писал(а):Источник цитаты eugenyminsk:
1.Что собираетесь питать на балконе?
2.Есть 2 варианта решения вашей проблемы без перекладывания кабелей в комнате.
Вариант 1.
1.По правилам, розетки должны иметь: фазу, ноль, землю.
2.Выведены: фаза светильника после выключателя, ноль, земля.
3. Если у вас есть дифзащита и удатся найти на балконе землю (скажем, дом панельный), можно решить проблему без перекладывания кабелей.
Вариант 2.
1.Закорачиваете выключатель в комнате, на балкон выходит фаза, ноль, земля.
2.Светильник включается от выключателя на балконе.
3.Розетка питается, как нужно.


отлично! спасибо!
не очень понял первый вариант (чайник, что с меня взять).
Второй теоретически и рассматривал, не знаю только как воплотить.
Закоротить выключатель как?

в розетку планируется включать сушильную машину
eugenyminsk
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 19 авг 2017, 18:53
Репутация: 0
Контактная информация:

Устройство розетки от выключателя

Сообщение eugenyminsk » 19 авг 2017, 21:49

ПАВ писал(а):Источник цитаты Нет. Нельзя просто так.


:) а не просто так? можно все-таки?
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Устройство розетки от выключателя

Сообщение elalex » 19 авг 2017, 22:02

1.По первому варианту. Задаю вопросы последовательно. Если выдержите, их будет много.
Вопрос первый. У вас в квартире есть дифзащита (УЗО, дифавтомат)?
2.По второму варианту. Закоротить очень просто: вынуть провода из выключателя и скрутить.
3.Мощность сушилки какая?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
eugenyminsk
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 19 авг 2017, 18:53
Репутация: 0
Контактная информация:

Устройство розетки от выключателя

Сообщение eugenyminsk » 20 авг 2017, 15:26

elalex писал(а):Источник цитаты 1.По первому варианту. Задаю вопросы последовательно. Если выдержите, их будет много.
Вопрос первый. У вас в квартире есть дифзащита (УЗО, дифавтомат)?
2.По второму варианту. Закоротить очень просто: вынуть провода из выключателя и скрутить.
3.Мощность сушилки какая?


отвечаю.
1. есть
2. понятно. скручиваю 2 провода в выключателе. провод заземления остается невостребованным?

мощность сушилки посмотрю
eugenyminsk
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 19 авг 2017, 18:53
Репутация: 0
Контактная информация:

Устройство розетки от выключателя

Сообщение eugenyminsk » 20 авг 2017, 15:32

2800 Вт пишут мощность машины
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Устройство розетки от выключателя

Сообщение elalex » 20 авг 2017, 15:46

1.И розетка, и светильник должны иметь заземление. Должно быть подведено на балкон из комнаты или взято на самом балконе из арматуры стен.
2.Розетка на балконе должна быть степени защиты IP44 и весьма хорошая, так как будет прилично нагружена.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
eugenyminsk
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 19 авг 2017, 18:53
Репутация: 0
Контактная информация:

Устройство розетки от выключателя

Сообщение eugenyminsk » 20 авг 2017, 16:56

ну значит возьму из комнаты, от выключателя.

а розетку поставлю Schneider, ставил такие во всей квартире. Хорошие
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Устройство розетки от выключателя

Сообщение ПАВ » 20 авг 2017, 17:08

От вас осталось дождаться одного- сечения проводов. Вы хоть Дженерал Электрик берите, а сечение тоже имеет какое-то отношение к желанию включить почти 3 кВт.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Устройство розетки от выключателя

Сообщение Константин » 20 авг 2017, 17:14

Да 1.5 кв.мм Cu. Для 12.7 А хватит. Даже если экономили и заложили AL. Ниже 2.5 кв.мм не будет.
eugenyminsk
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 19 авг 2017, 18:53
Репутация: 0
Контактная информация:

Устройство розетки от выключателя

Сообщение eugenyminsk » 20 авг 2017, 18:25

А, да. Константин прав, идет медь 1,5 мм

Вернуться в «Прочие вопросы по электромонтажу»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей