Добрый день! Давно мучает данный вопрос, но конкретно дело вот в чем: проектируем АЗС и ввод в здание питающего кабеля планируется заказчиком через СИП. До близлежащей ТРК расстояние в районе 25м и идет не параллельно им, а только на вводе в здание сближается на расстояние 25 м. Но прим под этой опорой (с СИП) располагаются подземные резервуары хранения топлив, где всякие дыхательные клапаны выходят наружу. В ПУЭ сказано что сближение ВЛ со зданиями, сооружениями и НАРУЖНЫМИ тех уст опред как 1,5 высоты опоры. Но подземные резервуары не являются наружными установками, а в пределе их взрывоопасной зоны необходимо использовать взрывозащищенное оборудование. Так получается законно данное действие (ввод СИП в здание)?
И в СП 156.13130.2014 п.6.33 четко сказано, что на АЗС предусматривать ВЛ нельзя, а у меня СИП этот идет к зданию, здание в 13м метрах от ТРК, так можно ли сказать что территория АЗС у меня ограничивается опасными технологическими сооружениями (типа ТРК, площадка АЦ), или же все таки как в проекте есть название "АЗС для заправки топливом" значит все что проектируем относится к АЗС?
Интересуют конкретные нормы на которые можно сослаться в случае незаконности данного решения