Страница 7 из 8
Возможно ли проверить наличие и качество СУП в квартире путём измерений (например мультиметром и пр.)?
Добавлено: 02 июн 2019, 19:16
elalex
Были дурные примеры с подачей напряжения извне.
Возможно ли проверить наличие и качество СУП в квартире путём измерений (например мультиметром и пр.)?
Добавлено: 02 июн 2019, 19:18
кви-45
ПАВ писал(а):Источник цитаты Вы уже задолбали своим ТТ, не понимая, что не всем это доступно.
Он и сам этого не понимает. В системе TT есть только одна ступень защиты - это автоматическое отключение УЗО, причем , если только она правильно выполнена.
Во всех системах TN кроме автоматического отключения , которое обеспечивается обязательным занулением системы, есть функция заземления, которая снижает напряжение прикосновения при замыкании фазы на корпус оборудования.
Возможно ли проверить наличие и качество СУП в квартире путём измерений (например мультиметром и пр.)?
Добавлено: 02 июн 2019, 19:26
elalex
1.Нормальным людям достаточно одной ступени защиты.
2.Нормальные люди не рассматривают вариант неправильного выполнения защиты.
3.Величина напряжения прикосновения - в нормальном мире с УЗО - не играет никакой роли.
Возможно ли проверить наличие и качество СУП в квартире путём измерений (например мультиметром и пр.)?
Добавлено: 02 июн 2019, 20:02
ПАВ
4- нормальные люди должны понимать, что не все советы реализуемы, в т.ч. и ТТ ваша любимая.
Возможно ли проверить наличие и качество СУП в квартире путём измерений (например мультиметром и пр.)?
Добавлено: 02 июн 2019, 20:08
Darth Abbadonyz
elalex писал(а):Источник цитаты Кому не хватило объяснений - безнадёжен, как электрик.
Ну уж нет - так просто не соскОчите - сказал "раз" - говори "два".
Итак система TN-C-S смертельно опасна.
Докажите это. И не как в том анекдоте - Гоги докажи теорему Пифагора. Мамой клянусь.
Возможно ли проверить наличие и качество СУП в квартире путём измерений (например мультиметром и пр.)?
Добавлено: 02 июн 2019, 20:09
elalex
Нормальные люди могут сделать любимую японскую ТТ в любом месте, рукожопые - ни в каком.
Возможно ли проверить наличие и качество СУП в квартире путём измерений (например мультиметром и пр.)?
Добавлено: 02 июн 2019, 20:10
ПАВ
В высотке, при отсутствии доступа к РЩ и его потрохам, тоже?
Возможно ли проверить наличие и качество СУП в квартире путём измерений (например мультиметром и пр.)?
Добавлено: 02 июн 2019, 20:30
elalex
Уже говорили. Да, в высотке тоже.
Потроха РЩ никакого отношения к заземлению не имеют.
Возможно ли проверить наличие и качество СУП в квартире путём измерений (например мультиметром и пр.)?
Добавлено: 02 июн 2019, 21:18
A.Li
Константин писал(а):Источник цитаты Да по НПД нельзя и оно право. Вывести тебе ввод 3х жильный нужно. РЕ проводник изолировать,пронумеровать и оставить в нутри аккуратно.
1. Сделать СУП и ДСУП на 3 жилу РЕ вводного кабеля (но жилу РЕ в розетках не подсоединять на заземляющий контакт).
2. Вывести вводной 3х жильный кабель в ЭЩ.
3. Никуда не подсоединять свой РЕ в ЭЩ, ждать реконструкции системы электроснабжения (ждать замену ноля на 10мм2 медь или 16мм2 алюм), а пока жить с 2х проводкой без защиты от прикосновения.
Всё верно ?
Возможно ли проверить наличие и качество СУП в квартире путём измерений (например мультиметром и пр.)?
Добавлено: 03 июн 2019, 19:37
Константин
A.Li писал(а):Источник цитаты 1. Сделать СУП и ДСУП на 3 жилу РЕ вводного кабеля (но жилу РЕ в розетках не подсоединять на заземляющий контакт).
2. Вывести вводной 3х жильный кабель в ЭЩ.
3. Никуда не подсоединять свой РЕ в ЭЩ, ждать реконструкции системы электроснабжения (ждать замену ноля на 10мм2 медь или 16мм2 алюм), а пока жить с 2х проводкой без защиты от прикосновения.
Всё верно ?
Не совсем. С защитой обязательно жить. Дыф.защиту ставьте. Это единственное что будет отгораживать вас от смертельного воздействия тока в случаи если вы попадете под удар. По ДСУП. Подключить в будущем в коробке КУП металлические стояки водоснабжения и канализации если таковы есть,токопроводящий пол если таковой будет(кафель,керамогранит,бетонный). Для этого зараение уложите дорожную сетку в стяжку.Приварив к ней отвод из такой же проволки доведите до коробки КУП. Раковины, душевые или ванные металл то их тоже. Саму коробку КУП расположить в обслуживаемом месте. Как правило такие места в квартирах удобно использовать в сантехнище.
Возможно ли проверить наличие и качество СУП в квартире путём измерений (например мультиметром и пр.)?
Добавлено: 03 июн 2019, 20:53
A.Li
А если пол в санузлах уже сделан, керамич.плитка, без сетки, ванна чугунная но с акриловой вставкой т.е. поверхность сверху акриловая, металлический водопровод из пола торчит 20см а дальше разводка металлопластиковая, из техники только стиралка рядом с ванной, можно делать уравнтвание потенциалов без пола ?
Возможно ли проверить наличие и качество СУП в квартире путём измерений (например мультиметром и пр.)?
Добавлено: 03 июн 2019, 21:34
elalex
.
Возможно ли проверить наличие и качество СУП в квартире путём измерений (например мультиметром и пр.)?
Добавлено: 03 июн 2019, 21:43
Darth Abbadonyz
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Проблему заземления готового плиточного пола можно смягчить, засунув в швы нержавеющую проволоку.
2.Можно применить коврики с приделаными снизу сетками.
3.По идее, сетка должна быть и в стенах.
4.Получается, керамическая плитка в ванной, в любом месте, с точки зрения электрики - это ужасно.
5.Интересно, существует ли прозрачная, хорошо токопроводящая, износоустойчивая краска на половую плитку?
Вы пож-ста не флудите, в надежде на то, что забудут - не забудут.
Доказательства смертельной опасности системы TN-C=S - в студию!
Возможно ли проверить наличие и качество СУП в квартире путём измерений (например мультиметром и пр.)?
Добавлено: 03 июн 2019, 21:52
elalex
С некоторыми на форуме - я не разговариваю.
Возможно ли проверить наличие и качество СУП в квартире путём измерений (например мультиметром и пр.)?
Добавлено: 03 июн 2019, 22:23
Darth Abbadonyz
elalex писал(а):Источник цитаты С некоторыми на форуме - я не разговариваю.
Как дело коснулось предметного разговора с приведением аргументов - тролль включил заднюю.
Как там на удаффкоме говорят? СЛИФЗОЩИТАН.
Возможно ли проверить наличие и качество СУП в квартире путём измерений (например мультиметром и пр.)?
Добавлено: 04 июн 2019, 15:10
Константин
A.Li писал(а):Источник цитаты А если пол в санузлах уже сделан, керамич.плитка, без сетки, ванна чугунная но с акриловой вставкой т.е. поверхность сверху акриловая, металлический водопровод из пола торчит 20см а дальше разводка металлопластиковая, из техники только стиралка рядом с ванной, можно делать уравнтвание потенциалов без пола ?
Нет.
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Проблему заземления готового плиточного пола можно смягчить, засунув в швы нержавеющую проволоку.
А как её стыковать помеж швов? Как то эти прутки в швах должны будут соединяться между собой.
Возможно ли проверить наличие и качество СУП в квартире путём измерений (например мультиметром и пр.)?
Добавлено: 04 июн 2019, 15:41
ПАВ
А это уже ваша забота, главное- совет дать.
Возможно ли проверить наличие и качество СУП в квартире путём измерений (например мультиметром и пр.)?
Добавлено: 04 июн 2019, 15:56
elalex
Соединять между собой проволоки в швах - прямо на полу - необязательно, достаточно это сделать на стене, причем снаружи ванной.
Возможно ли проверить наличие и качество СУП в квартире путём измерений (например мультиметром и пр.)?
Добавлено: 04 июн 2019, 16:06
ПАВ
Вы такое делали, чем собирали- скруткой, пайкой, сваркой ?
Возможно ли проверить наличие и качество СУП в квартире путём измерений (например мультиметром и пр.)?
Добавлено: 04 июн 2019, 17:20
elalex
Достаточна и скрутка в соединительной коробке.