кви-45 писал(а):Источник цитаты Каков вопрос - таков ответ. Я не вижу четкого вопроса, просто набор каких-то непоняток порой не связанных друг с другом , каша какая-то.
Что непонятного в моем простом вопросе с рисунком ? Я не знаю как еще спросить.
кви-45 писал(а):Источник цитаты -Во-первых. Где, кто , в каком сообщении вам написал , что низя зануляться на этот рабочий нуль?
Rumato " Нет в этом щите никакого PEN и никогда не было. Не вздумайте РЕ никуда подключать. " кви-45 " В вашем примере в ЩЭ входит фаза и функциональный нуль, у вас там нет PEN проводника , он существует только в трехфазных системах ,а у вас двухпроводка. В двухпроводке , если это ответвление от воздушной линии, допускается в качестве PEN проводника использовать второй провод при соблюдении требований по сечению проводов. Поэтому у вас имеется только ответвление от системы TN-C (фаза и N) ". кви-45 " Что касается вопроса почему PEN проводник должен быть сечением 10мм2 и 16мм2.
Так как проводник PEN выполняет функцию заземляющего проводника, то он должен соответствовать требованиям указанным в таблице 1.7.4. ПУЭ. " ...А в ЭЩ , напомню, ноль 6мм2 алюм а не 16. Rumato " Потому что все токи утечки от приборов пойдут на этот ноль. Он слабенький, отгорит, и на всех электроприборах в подъезде появятся 400Вольт. Вся электроника сгорит. " ...Вам еще искать где форумчане запрещают зануляться и делать СУП и ДСУП ?
кви-45 писал(а):Источник цитаты конструктивно неправильно делаете , когда четыре проводника сажаете на этот болт
В чем смысл неправильности ? Болт не удержит 4 провода ? И если ПУЭ так пишет, то растолкуйте тоже почему ? В чем смысл разделения ноля шинами на рабочий и защитный ? Зачем городить лишние болтовые соединения шинами когда можно одним болтом все рабочие и защитные ноли соединить ? Шина рабочего и шина защитного ноля и так соединены . Я понимаю когда это удобнее, когда слишкоом много соединений.
кви-45 писал(а):Источник цитаты Во-вторых. Причем здесь БОЛТ и СУП(наверное ОСУП) и ДСУП.
Как это причем ? Мы разве не о подсоединении провода в ЭЩ к рабочему нолю от шины СУП и ДСУП в КЩ говорим ?
кви-45 писал(а):Источник цитаты Если вы не изголяетесь , то постарайтесь сформулировать вопросы более понятно
Я не могу еще понятнее, пишу подробно и доходчиво как могу. И не изголяюсь.