Сообщение 6073209 » 15 июл 2017, 16:32

Помогите разобраться.Новостройка.укладываем кабель для электроплиты по полу.В какой гофре он должен быть ПВХ(негорючая но мягкая) или ПНД(горючая но жесткая).
в ПУЭ толком не нашел...
Реклама
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 4680
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 302
Откуда: 2alpilip@gmail
Контактная информация:

Кабель в гофре

Сообщение elalex » 15 июл 2017, 23:20

Никакой гофры в полу быть не должно, только труба.
Одиночный свободный электрик по ремонту квартир, опыт 20лет
Бывший инженер-электрик

Think Different
ПУЭ - не догма, а информация к размышлению
Успех - это желание, деньги, время
Мир состоит из сумасшедших и негодяев
Грубость и хамство ускоряют понимание
6073209
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 июл 2017, 16:13
Репутация: 0
Контактная информация:

Кабель в гофре

Сообщение 6073209 » 16 июл 2017, 08:42

да хоть в шланге.где прописано как должно быть. :sad:
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 4680
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 302
Откуда: 2alpilip@gmail
Контактная информация:

Кабель в гофре

Сообщение elalex » 16 июл 2017, 13:20

Отвечу так:
Где написано, что можно в гофре или шланге? Я искал, но нашёл только неметаллические трубы, скажем, в знаменитом СНиП 3.05.06-85, раздел Прокладка проводов и кабелей в неметаллических трубах.
Можно почитать и более новый ГОСТ Р 50571.15-97. Электропроводки
Гофра - это лишь способ удержать провода вместе, но никакая не защита ни от чего, даже в стенах.
Одиночный свободный электрик по ремонту квартир, опыт 20лет
Бывший инженер-электрик

Think Different
ПУЭ - не догма, а информация к размышлению
Успех - это желание, деньги, время
Мир состоит из сумасшедших и негодяев
Грубость и хамство ускоряют понимание
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 795
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 396
Контактная информация:

Кабель в гофре

Сообщение Восток » 16 июл 2017, 14:22

Андрей 2017 писал(а):Источник цитаты Интересно ваше мнение.

Не совсем тактичный вопрос. Это скорей всего коммерческий опрос, который позволит узнать востребовательность такого вида товара.
Для электромонтажников востребовательность такого товара зависит от способа монтажа и способа прокладки электропроводки по нормам.
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 795
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 396
Контактная информация:

Кабель в гофре

Сообщение Восток » 16 июл 2017, 14:43

elalex писал(а):Источник цитаты Где написано, что можно в гофре или шланге? Я искал, но нашёл только неметаллические трубы,

Видимо не все просмотрели
ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки
521.6 Системы электропроводок в трубах, кабельных и специальных кабельных коробах, кабельных лотках и кабельных лестницах
Системы электропроводок в трубах должны соответствовать МЭК 61386,
Приложение F (справочное). Рекомендованные характеристики для труб
Таблица F.52.1 - Рекомендованные характеристики для труб (классификация согласно МЭК 61386)

ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 Трубные системы для прокладки кабелей. Часть 1. Общие требования
3.10 гофрированная труба: Труба с волнистым профилем в продольном направлении.

Примечание - Гофрированные трубы могут быть кольчатыми или витыми. Возможна также комбинация гофрированной и гладкой труб.

Смотрим таблицу F.52.1 , определяемся с уловием окружающей среды кабельной трассы, разшифровуваем значение цифр в таблице по
ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014, и уже зная параметры подбираем нужную трубу по характеристикам производителя.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 4680
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 302
Откуда: 2alpilip@gmail
Контактная информация:

Кабель в гофре

Сообщение elalex » 16 июл 2017, 16:59

Думаю, монтажники не будут разбираться в ГОСТах, характеристиках гофры и их соответствии. Им нужен простой ответ. Мой - нельзя.
Одиночный свободный электрик по ремонту квартир, опыт 20лет
Бывший инженер-электрик

Think Different
ПУЭ - не догма, а информация к размышлению
Успех - это желание, деньги, время
Мир состоит из сумасшедших и негодяев
Грубость и хамство ускоряют понимание
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 795
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 396
Контактная информация:

Кабель в гофре

Сообщение Восток » 16 июл 2017, 19:51

elalex писал(а):Источник цитаты Думаю, монтажники не будут разбираться в ГОСТах, характеристиках гофры и их соответствии. Им нужен простой ответ. Мой - нельзя.


Аргументируйте.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 4680
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 302
Откуда: 2alpilip@gmail
Контактная информация:

Кабель в гофре

Сообщение elalex » 16 июл 2017, 20:41

Я попытался пройти по Вашему алгоритму, это оказалось трудно. Пусть хоть один монтажник попробует.
Одиночный свободный электрик по ремонту квартир, опыт 20лет
Бывший инженер-электрик