Переход на баланс Мосэнерго

Схемы подключения однофазных и трехфазных счетчиков, их проверка, правила установки, показания, тарифы и т.п.
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Переход на баланс Мосэнерго

Сообщение Леопольд » 05 июл 2017, 21:58

В СНТ 200 участков. Свой трансформатор и высоковольтка 3 км до точки присоединения. Как перейти на баланс Сбыта и стоит ли это делать? Подводные камни есть?
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Переход на баланс Мосэнерго

Сообщение mastervictor » 06 июл 2017, 09:17

Леопольд писал(а):Источник цитаты Как перейти на баланс Сбыта и стоит ли это делать?

Это как?Энергосбытовые компании,ни кого не держат на балансе,с ними можно иметь только договорные отношения.
А вот передать линию и ТП в энерго,это можно!Вопрос в другом,возьмет ли энерго,себе на баланс,ваши ЭУ,все зависит от их состояния!
(вообще,энерго в этом заинтересованы,но говно брать не будут!)
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
IliaBkmz
Сообщения: 388
Зарегистрирован: 17 окт 2016, 14:03
Репутация: 32
Откуда: Балашиха
Контактная информация:

Переход на баланс Мосэнерго

Сообщение IliaBkmz » 06 июл 2017, 10:56

Леопольд писал(а):Источник цитаты Как перейти на баланс Сбыта и стоит ли это делать?

Основной плюс: если линия потребует ремонт, на нее свалится дерево и тому подобное - это сделают бесплатно.
Основной минус: присоединятся новые пользователи (даже не с вашего СНТ) смогут мимо вас за Условно 500руб... от этого будет падать мощность вашей линии...
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Переход на баланс Мосэнерго

Сообщение Леопольд » 06 июл 2017, 11:13

IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Основной минус: присоединятся новые пользователи (даже не с вашего СНТ) смогут мимо вас за Условно 500руб... от этого будет падать мощность вашей линии...

В договоре разве не гарантируется поставляемая мощность?
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
IliaBkmz
Сообщения: 388
Зарегистрирован: 17 окт 2016, 14:03
Репутация: 32
Откуда: Балашиха
Контактная информация:

Переход на баланс Мосэнерго

Сообщение IliaBkmz » 07 июл 2017, 10:26

Леопольд писал(а):Источник цитаты В договоре разве не гарантируется поставляемая мощность?

В договоре будет сказано о максимальной мощности (скорее всего 15кВт или меньше)... А реальная будет зависеть от возможностей линии... Например - если сейчас - линия рассчитана на 30 участков по 15кВТ с небольшим запасом, то если к вашей линии присоединятся еще 30 - ть - возможности ее упадут. А по закону отказать в подключении Госэнерго - не сможет (а частники в СНТ могут отказать, могут запросить любую сумму).
Но по опыту - переходить стоит, так как содержание и ремонт линии - удовольствие дорогое, если найдутся злоумышленники - то не додут спокойной жизни (например соседнее СНТ - они могут тоже покушаться как на линию, так и на получении прибыли с нее - через долгие судебные тяжбы), ну и третье - госэнерго - это оплата электричества без переплаты и возможность (хоть и не простая) - на переход на двойной (или тройной) тариф.
НО все это не просто и долго
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Переход на баланс Мосэнерго

Сообщение ПАВ » 07 июл 2017, 10:52

Для начал всем деликатно предложат вынести СЭ на улицу, затем насчитают стоимость приведения в соответствие, и еще много чего.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Переход на баланс Мосэнерго

Сообщение Леопольд » 07 июл 2017, 11:00

СЭ уже на улице - на столбах (Матрица). Столбы и транс довольно новые, СИП.
Вопрос - какой мощности должен быть транс на 200 участков (из расчета 15 квт разрешенных?
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Переход на баланс Мосэнерго

Сообщение Леопольд » 07 июл 2017, 11:03

Еще вопрос к МастеруВиктору - насколько серьезно отсутствие повторных заземлений (на каждом вторм столбе)?
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Переход на баланс Мосэнерго

Сообщение mastervictor » 07 июл 2017, 11:51

Леопольд писал(а):Источник цитаты (на каждом вторм столбе)

Они и не должны быть.
1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).
Указанные повторные заземления выполняются, если более частые заземления по условиям защиты от грозовых перенапряжений не требуются.
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Переход на баланс Мосэнерго

Сообщение elalex » 07 июл 2017, 13:49

.
Последний раз редактировалось elalex 07 июл 2017, 13:51, всего редактировалось 1 раз.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Переход на баланс Мосэнерго

Сообщение elalex » 07 июл 2017, 13:51

Леопольд писал(а):Источник цитаты какой мощности должен быть транс на 200 участков (из расчета 15 квт разрешенных?

500кВА и меньше.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Переход на баланс Мосэнерго

Сообщение mastervictor » 07 июл 2017, 13:55

Могу забить,там 250кВа транс,ну 400 это потолок,из области фантастики! :biggrin:
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Переход на баланс Мосэнерго

Сообщение Леопольд » 07 июл 2017, 17:21

Наверно есть норматив?
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Переход на баланс Мосэнерго

Сообщение Леопольд » 07 июл 2017, 17:34

mastervictor писал(а):Источник цитаты Они и не должны быть.

ПУЭ, "2.4.38. На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.
2.4.46. В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом, а расстояния между ними должны быть не более 200 м для районов с числом грозовых часов в году до 40, 100 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40.
Кроме того, заземляющие устройства должны быть выполнены:
1) на опорах с ответвлениями к вводам в здания, в которых может быть сосредоточено большое количество людей (школы, ясли, больницы) или которые представляют большую материальную ценность (животноводческие и птицеводческие помещения, склады);
2) на концевых опорах линий, имеющих ответвления к вводам, при этом наибольшее расстояние от соседнего заземления этих же линий должно быть не более 100 м для районов с числом грозовых часов в году до 40 и 50 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40."
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Переход на баланс Мосэнерго

Сообщение ПАВ » 07 июл 2017, 17:44

Леопольд, для чего вы это все выкладываете? Есть тут несогласные? Ваша задача вряд ли решится на этом форуме.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Переход на баланс Мосэнерго

Сообщение Леопольд » 07 июл 2017, 17:46

виноват. буду исправляться. у нас тут были сильнейшие грозы, долго сидели без света.
попытка донести до своих потерпела фиаско - глухая стена непонимания.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Переход на баланс Мосэнерго

Сообщение ПАВ » 07 июл 2017, 19:03

Скорее всего- исправляться и позно и не стоит, просто постарайтесь принять не свои правила к сведению и исполнению. Тут нормативки правильной вам навалят горы, а на месте окажется колдобина...
И у меня СТ, своя ТП 10/400, тоже проблемы, но проще терпеть устоявшееся, чем перейти под крыло РЭС.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Переход на баланс Мосэнерго

Сообщение Леопольд » 07 июл 2017, 19:32

ПАВ! Некоторые подвижки есть - по весне распределили более - менее равномерно по фазам. Пришлось года 3 гундеть. До этого оказалось все сидели на одной!
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Переход на баланс Мосэнерго

Сообщение mastervictor » 07 июл 2017, 21:52

Леопольд писал(а):Источник цитаты ПУЭ, "2.4.38.

Вот это сейчас к чему?
Я что то не дочитал,или тебе не донес?
Если такой умный,чего спрашиваешь?
Просто не пойму,к чему этот высе.,тоесть цитата?
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Переход на баланс Мосэнерго

Сообщение mastervictor » 07 июл 2017, 21:55

Леопольд писал(а):Источник цитаты у нас тут были сильнейшие грозы

Определил свой грозовой район?
Составляй проект реконструкции,смету,утверждай,находи спонсора,подрядчика.....
Да что же вам не живется то спокойно?!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )

Вернуться в «Учет электроэнергии»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя