Страница 1 из 2

Чем заменить "динозавров"?

Добавлено: 04 июл 2017, 11:31
Чайник
Добрый день!

В наличии 2-х комнатная квартира (брежневка 53м2, 5-ти этажный дом 70 года постройки), автоматы древние динозавры (на фото справа) о которые можно пальцы сломать переключая их. Склоняюсь к их замене.
В ванной стоит стиралка, подключаемая через удлинитель в розетку на коридоре (если это имеет какое отношение к делу).

Поясните для общего развития что стоит у соседей, и подскажите что бы Вы поставили себе в данной ситуации (самое оптимальное по цене качество)?
Через пару часов придёт электрик из ЖЭСа, хотелось бы грамотно организовать закупку материала, чтобы потом не ходить менять то, что он по (неопытности) может насоветовать.

Спасибо за внимание.

автоматы.jpeg

Чем заменить "динозавров"?

Добавлено: 04 июл 2017, 11:45
mastervictor
ИЭК,если АВ до 16А включительно.Если карман не дырявый,Мюллер или Легранд.

Чем заменить "динозавров"?

Добавлено: 04 июл 2017, 12:29
Чайник
mastervictor,
Хочу чтобы было УЗО но склоняюсь к дифавтомату. Имеет ли смысл?
До этого меня консультировал электрик с другого форума, посоветовал 2 автомата + УЗО, так как сказал это будет дешевле чем 2 дифа.
Обязательно 2 дифа на одну квартиру?
Будьте любезны дайте ссылки на конкретные модели 2 автоматов + УЗО, и дифа https://deal.by/Avtomat-iek.html

Хотелось бы уложиться в 30-40 белорусских рублей, это 15-20$

Чем заменить "динозавров"?

Добавлено: 04 июл 2017, 12:29
IliaBkmz
mastervictor писал(а):Источник цитаты ИЭК,если АВ до 16А включительно.Если карман не дырявый,Мюллер или Легранд.

И не поспоришь;)

Чем заменить "динозавров"?

Добавлено: 04 июл 2017, 12:30
IliaBkmz
Ну два ДИФа за 20у.е. не купить

Чем заменить "динозавров"?

Добавлено: 04 июл 2017, 12:47
Чайник
Я полный ноль в этих делах, для чего нужно 2 автомата на квартиру, или 2 дифа? Одним дифом никак не обойтись?
вот нашел интернет магазин с ценниками на разные марки, ткните что оптимально вписывается в бюджет, то и буду покупать http://220minsk.by/catalog/modulnoe-oborudovanie
У самого мозг взрывается от обилия моделей и маркировок.

Чем заменить "динозавров"?

Добавлено: 04 июл 2017, 12:49
ПАВ
Если так сложно, пусть это делает электрик.

Чем заменить "динозавров"?

Добавлено: 04 июл 2017, 13:13
Чайник
ПАВ писал(а):Источник цитаты Если так сложно, пусть это делает электрик.

Нет веры мастерам из ЖЭСа, проводку в подвале идут чинить с января, никак не дойдут, притом что пару раз в месяц обновляю заявку.
А частники какие-то нереальные цены выставляют, притом нет никаких гарантий что им не окажется соплекрут какой-нибудь установящий фуфло.
Поэтому нужно самому всё контролировать, вот поэтому я и здесь, спрашиваю у Вас профессионалов мнение истины последней инстанции.

Чем заменить "динозавров"?

Добавлено: 04 июл 2017, 13:49
mastervictor
ТС,давай номинал своих "динозавров"!

Чем заменить "динозавров"?

Добавлено: 04 июл 2017, 14:02
ПАВ
И номинал, и реальные нагрузки- что было при Ильиче Втором- забудем, утюг был 600 Вт, ТВ- 270...320 Вт, стиралок и проч. современных не было, СВЧ-печей тоже.
И еще- непонятно, а зачем эти АВ "переключать" ? Выбивает, или что? Проводка какая, люмень, небось? Сечение какое ?
Чайник, постарайтесь понять- заочно, не зная деталей, советы давать сложно.

Чем заменить "динозавров"?

Добавлено: 04 июл 2017, 14:02
Чайник
На динозаврах кроме "вкл"-"выкл" больше ничего не написано.
По соседским нельзя сделать вывод? На лестнице 3 квартиры, соответственно 3 рубильника одного соседа, и 3 рубильника второго. Квартиры тоже двухкомнатные см. рис. 2. Цифры на картинке очерёдность расположения автоматов на рис. 1. Но думаю лишних 4-10 квадратов площади не имеет сильно значения?
соседи.jpg

Чем заменить "динозавров"?

Добавлено: 04 июл 2017, 14:07
elalex
Чайник:
1.Пока не разберетесь сами, никаких быстрых электриков со стороны.
2.Нужна существующая 1-линейная схема питания квартиры с указанием всего, что известно: марки автоматов, материал и сечения линий, наименования и мощности потребителей.
3.Стандартное решение - 1 вводной автомат на лестнице и распределительный щиток в квартире (вложение).
4.Никаких аналогий с соседями. Они - сумасшедшие.

Чем заменить "динозавров"?

Добавлено: 04 июл 2017, 14:20
ПАВ
Старая песня о старом. Скажите, ну чем человеку это поможет? Где ему лепить "не менее 10 метров, или дроссели", УЗИПы ваши любимые и прочее ??????? Кто это сделает?

Чем заменить "динозавров"?

Добавлено: 04 июл 2017, 14:23
ПАВ
Чайник писал(а):Источник цитаты На динозаврах кроме "вкл"-"выкл" больше ничего не написано.
По соседским нельзя сделать вывод? На лестнице 3 квартиры, соответственно 3 рубильника одного соседа, и 3 рубильника второго. Квартиры тоже двухкомнатные см. рис. 2. Цифры на картинке очерёдность расположения автоматов на рис. 1. Но думаю лишних 4-10 квадратов площади не имеет сильно значения?
соседи.jpg

Можно, при условии, что у вас с ними одинаковые нагрузки. Тот АВ, что слева- трехфазный, это чей и зачем ? По фото не видно совершенно назначение и распределение АВ по квартирам- где и чье ?

Чем заменить "динозавров"?

Добавлено: 04 июл 2017, 14:43
Чайник
ПАВ писал(а):Источник цитаты
Чайник писал(а):Источник цитаты На динозаврах кроме "вкл"-"выкл" больше ничего не написано.
По соседским нельзя сделать вывод? На лестнице 3 квартиры, соответственно 3 рубильника одного соседа, и 3 рубильника второго. Квартиры тоже двухкомнатные см. рис. 2. Цифры на картинке очерёдность расположения автоматов на рис. 1. Но думаю лишних 4-10 квадратов площади не имеет сильно значения?

Можно, при условии, что у вас с ними одинаковые нагрузки. Тот АВ, что слева- трехфазный, это чей и зачем ? По фото не видно совершенно назначение и распределение АВ по квартирам- где и чье ?

Первый автомат принадлежит квартире по середине.
Второй автомат квартире слева
Третий квартире справа, тоесть моей.
соседи.jpg


Нагрузки?
Зал: 3 розетки - телевизор ламповый, ноутбук, сабвуфер, зарядка на 2 телефона, 3 энергосберегающие лампочки по 11в, дающие по 90в.
Спальня: Тоже самое что в зале, только 2 розетки.
Коридор: лампочка 11в, модем, телефон, 2 розетки.
Кухня: 4 лампочки галогенки, холодильник динозавр, и радио в бумбоксе, миксер какой-нибудь.
Ванна: стиралка, лампочка 11в.
Туалет: 2 лампочки по 40в.
Бритва, пылесос и прочее, но явно всё вместе не будет включаться.

P.S.
Чей и зачем трёхвазный АВ слева, не знаю, хотел бы у Вас профессионалов спросить.

Чем заменить "динозавров"?

Добавлено: 04 июл 2017, 15:07
elalex
Чайник:
1.Розетка - это не нагрузка. Нагрузка - то, что в нее включается. Нагрузки менее 500Вт учитывать не стоит.
2.Почитайте про правильные обозначения электрических величин.
3.Почитайте сайт нашего Админа:
http://zametkielectrika.ru

Чем заменить "динозавров"?

Добавлено: 04 июл 2017, 15:53
ПАВ
Чайник писал(а):Источник цитаты Чей и зачем трёхвазный АВ слева, не знаю, хотел бы у Вас профессионалов спросить.

Да не могут другие, даже профи, знать назначение АВ в вашем щитке, как вы не поймете?

Чем заменить "динозавров"?

Добавлено: 04 июл 2017, 15:58
mastervictor
Чайник писал(а):Источник цитаты На динозаврах кроме "вкл"-"выкл" больше ничего не написано.

Давай фото!Не верю!
ПАВ писал(а):Источник цитаты И еще- непонятно, а зачем эти АВ "переключать" ? Выбивает, или что? Проводка какая, люмень, небось? Сечение какое ?

Отвечай!

Чем заменить "динозавров"?

Добавлено: 04 июл 2017, 17:22
elalex
Чайник писал(а):Источник цитаты
Чей и зачем трёхвазный АВ слева, не знаю, хотел бы у Вас профессионалов спросить.

Перл на все времена.
Заставляет задуматься об умственных способностях ТС.

Чем заменить "динозавров"?

Добавлено: 04 июл 2017, 18:16
Чайник
mastervictor писал(а):Источник цитаты Давай фото!Не верю!

На лицевой стороне ничего кроме вкл-выкл не написано, 10 раз смотрел, может сзади что и написано, но для этого их нужно откручивать.

Приходил сегодня электрик, сказал что от двух проводов УЗО и диф не будут выполнять своё предназначение, для этого надо тянуть трёхжильный провод на стиралку, тогда УЗО на стиралку будет работать, на комнатах нет.
Сказал что динозавры рабочие и если перегруз будет они сработают без опускания рычажка. А раз они рабочие их бесплатно ЖЭС менять не будет, плата мимо ЖЭСа 15$ работа с материалом (2 автомата)

mastervictor писал(а):Источник цитаты И еще- непонятно, а зачем эти АВ "переключать" ? Выбивает, или что?

Розетку заменить, выключатель, люстру, дверной звонок... Не выбивает, сомневаюсь что выбьет.
mastervictor писал(а):Источник цитаты Проводка какая, люмень, небось? Сечение какое ?

Естественно люмень, штангенциркуля нет чтобы померять.

elalex писал(а):Источник цитаты Перл на все времена.
Заставляет задуматься об умственных способностях ТС.

В мире есть миллиард тем в которых вы не разбираетесь, это тоже заставляет задуматься в ваших умственных способностях? :fool:
Запомни присказку, глупых вопросов не бывает, бывают глупые ответы.