Подключение станков (выбор способа соединения проводов)

Расчет и выбор сечения жил проводов и кабелей, их марки и заявленные характеристики, способы прокладки, соединения, маркировка и т.п.
Аватара пользователя
qanesha1
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 23 июн 2016, 13:48
Репутация: 1
Откуда: старица
Контактная информация:

Подключение станков (выбор способа соединения проводов)

Сообщение qanesha1 » 23 июн 2017, 15:04

Добрый день . Существует механический цех все подключения к станкам идут в полу через разветкоробки которые тоже в полу . До меня все соединения были выполнены скруткой и постоянно горели переделал практически все на клемники под винт ,стало лучше но тоже меня не сильно устраивает . Подходящие питания от 4 до 6 сечения (медь .алюминий )отходящие в основном 2.5 мм 2 .Вопрос или просьба подсказать есть ли что либо посовременней и надежней чем клемники ЗВИ
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

подключение станков

Сообщение elalex » 23 июн 2017, 15:37

qanesha1:
1.А скрутки какие?
2.В ЗВИ алюминий суёте?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
qanesha1
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 23 июн 2016, 13:48
Репутация: 1
Откуда: старица
Контактная информация:

подключение станков

Сообщение qanesha1 » 23 июн 2017, 15:43

скрутки обычные скрутили несколько проводов и все -без пайки ..алюминий да суем
Аватара пользователя
qanesha1
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 23 июн 2016, 13:48
Репутация: 1
Откуда: старица
Контактная информация:

подключение станков

Сообщение qanesha1 » 23 июн 2017, 15:44

полностью отказаться от алюминия не могу средств таких нет ..меняю по возможности на медь
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

подключение станков

Сообщение elalex » 23 июн 2017, 21:49

1. Может, попробуете двойную скрутку (вложение)?
2.В ЗВИ алюминий совать нельзя, он для меди.
3.Для алюминия есть клеммники, где можно давить на провод максимальной площадью (вложение).
4.В любом случае рекомендуется поджимать контакты с алюминием каждые 6 месяцев.
Вложения
клеммник для алюминия.jpg
клеммник для алюминия.jpg (2.6 КБ) 2219 просмотров
IMG_20170617_035229.jpg
Последний раз редактировалось elalex 24 июн 2017, 04:32, всего редактировалось 1 раз.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

подключение станков

Сообщение Восток » 23 июн 2017, 21:53

Попробуйте использовать
1. Гильзы алюмо-медные под опрессовку.
222.jpg
222.jpg (28 КБ) 2217 просмотров


Или

2. Наконечники алюмо-медные под опрессовку
111.jpg
111.jpg (26.17 КБ) 2217 просмотров
Аватара пользователя
qanesha1
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 23 июн 2016, 13:48
Репутация: 1
Откуда: старица
Контактная информация:

подключение станков

Сообщение qanesha1 » 26 июн 2017, 09:13

про гильзы медно- алюминиевые не знал спасибо попробую найти и поставить хотя бы на пробу :good: ..клемники которые выше мне не пойдут существует сложность иногда коробки заливают либо маслом либо водой и приходится все изолировать гильзы в этом отношении будет изолировать проще
Аватара пользователя
qanesha1
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 23 июн 2016, 13:48
Репутация: 1
Откуда: старица
Контактная информация:

подключение станков

Сообщение qanesha1 » 26 июн 2017, 10:06

посмотрел в интернете гильзы меньше чем 16 мм2 по алюминию не нашел возможно таких и нет но сам факт наличия будем иметь в виду
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

подключение станков

Сообщение Восток » 26 июн 2017, 14:33

На малые сечения есть гильзы медно-луженные ГСИ сверху покрыта ПХВ изоляцией.
Аватара пользователя
qanesha1
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 23 июн 2016, 13:48
Репутация: 1
Откуда: старица
Контактная информация:

подключение станков

Сообщение qanesha1 » 27 июн 2017, 08:51

посмотрел да вариант неплохой попробую заказать если не купят сам куплю и поставлю ))

Вернуться в «Провода и кабели»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя