Добрый день . Существует механический цех все подключения к станкам идут в полу через разветкоробки которые тоже в полу . До меня все соединения были выполнены скруткой и постоянно горели переделал практически все на клемники под винт ,стало лучше но тоже меня не сильно устраивает . Подходящие питания от 4 до 6 сечения (медь .алюминий )отходящие в основном 2.5 мм 2 .Вопрос или просьба подсказать есть ли что либо посовременней и надежней чем клемники ЗВИ

подключение станков

Добавлено: 23 июн 2017, 15:37
elalex
qanesha1:
1.А скрутки какие?
2.В ЗВИ алюминий суёте?

подключение станков

Добавлено: 23 июн 2017, 15:43
qanesha1
скрутки обычные скрутили несколько проводов и все -без пайки ..алюминий да суем

подключение станков

Добавлено: 23 июн 2017, 15:44
qanesha1
полностью отказаться от алюминия не могу средств таких нет ..меняю по возможности на медь

подключение станков

Добавлено: 23 июн 2017, 21:49
elalex
1. Может, попробуете двойную скрутку (вложение)?
2.В ЗВИ алюминий совать нельзя, он для меди.
3.Для алюминия есть клеммники, где можно давить на провод максимальной площадью (вложение).
4.В любом случае рекомендуется поджимать контакты с алюминием каждые 6 месяцев.

подключение станков

Добавлено: 23 июн 2017, 21:53
Восток
Попробуйте использовать
1. Гильзы алюмо-медные под опрессовку.
222.jpg
222.jpg (28 КБ) 2232 просмотра


Или

2. Наконечники алюмо-медные под опрессовку
111.jpg
111.jpg (26.17 КБ) 2232 просмотра

подключение станков

Добавлено: 26 июн 2017, 09:13
qanesha1
про гильзы медно- алюминиевые не знал спасибо попробую найти и поставить хотя бы на пробу :good: ..клемники которые выше мне не пойдут существует сложность иногда коробки заливают либо маслом либо водой и приходится все изолировать гильзы в этом отношении будет изолировать проще

подключение станков

Добавлено: 26 июн 2017, 10:06
qanesha1
посмотрел в интернете гильзы меньше чем 16 мм2 по алюминию не нашел возможно таких и нет но сам факт наличия будем иметь в виду

подключение станков

Добавлено: 26 июн 2017, 14:33
Восток
На малые сечения есть гильзы медно-луженные ГСИ сверху покрыта ПХВ изоляцией.

подключение станков

Добавлено: 27 июн 2017, 08:51
qanesha1
посмотрел да вариант неплохой попробую заказать если не купят сам куплю и поставлю ))