Определение провода

Расчет и выбор сечения жил проводов и кабелей, их марки и заявленные характеристики, способы прокладки, соединения, маркировка и т.п.
Аватара пользователя
Pavel
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 01 ноя 2015, 19:40
Репутация: 70
Контактная информация:

Определение провода

Сообщение Pavel » 07 июн 2017, 23:43

Приветствую всех!
Собственно, попалась мне бухта провода с многопроволочной жилой сечением 1,5 мм 2 с наружной тканевой лакированной и внутренней фторопластовой витой изоляцией (как у МГТФ). По внешнему виду очень напоминает БПВЛ. Провод РКГМ тоже фторопластом не обматывают... Что это может быть за провод? Буду очень признателен за определение :yes:
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Определение провода

Сообщение ПАВ » 08 июн 2017, 07:41

Количество проводников и их диаметр? Возможно, если смотреть в справочник Энергоатомиздата 87-го, и на сечение 1,5 мм.кв., то или МПО 33-11/33-12, или МС 26-12/36-12, если посеребрен, или ПТФ.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Определение провода

Сообщение mastervictor » 08 июн 2017, 16:17

Многие Вангуют по фото! :wink:
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Определение провода

Сообщение ПАВ » 08 июн 2017, 19:42

И по фото, но лучше знать диаметр и сечение проводников, т.к. в справочнике они на первом месте при одном и том же сечении провода 1,5 мм.кв. Есть и особо гибкие.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Pavel
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 01 ноя 2015, 19:40
Репутация: 70
Контактная информация:

Определение провода

Сообщение Pavel » 09 июн 2017, 22:52

ПАВ, большое спасибо! Посмотрел в справочнике и это действительно МПО 33-11/33-12.
Александр-ВРН
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 25 апр 2016, 19:55
Репутация: 0
Контактная информация:

Определение провода

Сообщение Александр-ВРН » 20 июн 2017, 10:30

Можно ли определить что за марка СИПа на фото ?
Семь жил, все алюминий, общее сечение 16 кв мм полагаю...
Двумя такими проводами сделана ВЛ ввода в дом от питающей сети 0,4кВ...
Благодарю заранее.
Вложения
IMG00088.jpg
IMG00087.jpg
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Определение провода

Сообщение mastervictor » 21 июн 2017, 16:04

Александр-ВРН писал(а):Источник цитаты Благодарю заранее.

А что конкретно интересует?
Если это СИП-1/1А-70А.
Если СИП-2/2А-100А.
Скорее всего второй,так как первый вроде как уже не выпускают.
Все остальные характеристики,не влияют на качество электроэнергии.
Подробнее тут.
https://samelectrik.ru/vidy-xarakterist ... v-sip.html
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )

Вернуться в «Провода и кабели»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей