Измерение сопротивления изоляции линии освещения с выключателем с индикатором

Вопросы по проведению электрических измерений и испытаний в электроустановках до 1000 (В), методики, программы, приборы, схемы и т.п.
Аватара пользователя
antonbessonov
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 15:36
Репутация: 21
Откуда: Владимирская обл.
Контактная информация:

Измерение сопротивления изоляции линии освещения с выключателем с индикатором

Сообщение antonbessonov » 01 июн 2017, 08:17

Ради эксперимента взял выключатель с индикацией (встроенный светодиод) и прокрутил его на 2500 В. Светодиод (а может резистор) благополучно сгорел. Цель эксперимента была - удостовериться, что когда основной контакт разомкнут (т.е. выключатель выключен), то через резистор и светодиод всё равно проходит напряжение (и неудивительно) и поэтому измерение сопротивление изоляции линии освещения с выключенным выключателем (со встроенным световым индикатором) не будет достоверным. Значит, мало выключить выключатель перед измерением, нужно его разбирать и отсоединять провода. И если много выключателей в здании, значит все нужно разбирать, а потом только измерять.
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Измерение сопротивления изоляции линии освещения с выключателем с индикатором

Сообщение Восток » 01 июн 2017, 09:44

antonbessonov писал(а):Источник цитаты Ради эксперимента взял выключатель с индикацией (встроенный светодиод) и прокрутил его на 2500 В.

Так вы же не сопротивление изоляции меряли. Вы просто бонально прозвонили светодиод (резистор) на целостность, но к сожалению он не выдержал приложеного к нему напряжения.
Аватара пользователя
antonbessonov
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 15:36
Репутация: 21
Откуда: Владимирская обл.
Контактная информация:

Измерение сопротивления изоляции линии освещения с выключателем с индикатором

Сообщение antonbessonov » 01 июн 2017, 09:58

Я решил провести эксперимент, чтобы потом при проведении измерения сопротивления изоляции линии освещения (например ВВГнг 3х1,5) мне знать: разбирать ли выключатели освещения со встроенной световой индикацией или нет. Теперь ясно, что придётся разбирать каждый выключатель. А сюда пишу, чтобы лишний раз подтвердить мысль и удостовериться. А вдруг, кто кто скажет: :fool:
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Измерение сопротивления изоляции линии освещения с выключателем с индикатором

Сообщение Восток » 01 июн 2017, 10:49

Ну если вы меряете сопротивление изоляции линии освещения, то достаточно выкрутить лампочку.
А вот если произойдет пробой изоляции при измерении за выключателем, вот тогда сгорит ваша подсветка в выключателе.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Измерение сопротивления изоляции линии освещения с выключателем с индикатором

Сообщение ПАВ » 01 июн 2017, 11:30

Восток писал(а):Источник цитаты
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Ради эксперимента взял выключатель с индикацией (встроенный светодиод) и прокрутил его на 2500 В.

Так вы же не сопротивление изоляции меряли. Вы просто бонально прозвонили светодиод (резистор) на целостность, но к сожалению он не выдержал приложеного к нему напряжения.

А он и не обязан терпеть 10-ти кратное превышение! Пошто скатинку мучаете?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
antonbessonov
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 15:36
Репутация: 21
Откуда: Владимирская обл.
Контактная информация:

Измерение сопротивления изоляции линии освещения с выключателем с индикатором

Сообщение antonbessonov » 01 июн 2017, 11:36

Лампочку выкрутить - это да. Спасибо за совет. Но не всегда это возможно. Например:
* коридор или торговый зал с 10-ю встроенными в Армстронг светодиодными светильниками,
* или натяжной потолок со светодиодной подсветкой, как у админа в статье http://zametkielectrika.ru/ustanovka-i- ... ntrollera/
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Измерение сопротивления изоляции линии освещения с выключателем с индикатором

Сообщение ПАВ » 01 июн 2017, 11:46

antonbessonov писал(а):Источник цитаты Лампочку выкрутить - это да. Спасибо за совет. Но не всегда это возможно. Например:
* коридор или торговый зал с 10-ю встроенными в Армстронг светодиодными светильниками,
* или натяжной потолок со светодиодной подсветкой, как у админа в статье http://zametkielectrika.ru/ustanovka-i- ... ntrollera/


Тогда вы убьете все, что там подключено. В одном случае китайцы прилепили слабый резистор и он сдох, в другом может и не сдохнуть. Если есть масса светильников СД и КЛЛ, где тока 1 мА достаточно для подсвета, то на превышение напряжения в 10 раз реакция может быть всякой. Вы проверяете изоляцию между 0 и Ф ради чего? Если бы относительно земли, это еще понять можно.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Измерение сопротивления изоляции линии освещения с выключателем с индикатором

Сообщение Восток » 01 июн 2017, 14:28

antonbessonov писал(а):Источник цитаты Но не всегда это возможно.

Тогда один щуп с мега на фазу а второй вместо нуля на воздух. Всегда гарантировано ---- бесконечность.
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Измерение сопротивления изоляции линии освещения с выключателем с индикатором

Сообщение tupos » 02 июн 2017, 05:22

antonbessonov писал(а):Источник цитаты Значит, мало выключить выключатель перед измерением, нужно его разбирать и отсоединять провода. И если много выключателей в здании, значит все нужно разбирать, а потом только измерять.

Не только. Снять выключатель, а проводами замкнуть цепь
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
antonbessonov
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 15:36
Репутация: 21
Откуда: Владимирская обл.
Контактная информация:

Измерение сопротивления изоляции линии освещения с выключателем с индикатором

Сообщение antonbessonov » 02 июн 2017, 09:31

нарисовал:
Вложения
испыт.jpg
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Измерение сопротивления изоляции линии освещения с выключателем с индикатором

Сообщение ПАВ » 02 июн 2017, 09:50

А после включателя уже не проверяете?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
antonbessonov
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 15:36
Репутация: 21
Откуда: Владимирская обл.
Контактная информация:

Измерение сопротивления изоляции линии освещения с выключателем с индикатором

Сообщение antonbessonov » 02 июн 2017, 10:14

Нет. Тогда надо
tupos писал(а):Источник цитаты Снять выключатель, а проводами замкнуть цепь

и
Восток писал(а):Источник цитаты выкрутить лампочку
. Это что получается, от каждого светильника провода отсоединять надо.
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Измерение сопротивления изоляции линии освещения с выключателем с индикатором

Сообщение tupos » 02 июн 2017, 10:19

antonbessonov писал(а):Источник цитаты . Это что получается, от каждого светильника провода отсоединять надо.

или лампы или провода
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
antonbessonov
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 15:36
Репутация: 21
Откуда: Владимирская обл.
Контактная информация:

Измерение сопротивления изоляции линии освещения с выключателем с индикатором

Сообщение antonbessonov » 02 июн 2017, 10:30

Ё моё. Ну я всё понял, спасибо.
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Измерение сопротивления изоляции линии освещения с выключателем с индикатором

Сообщение Восток » 02 июн 2017, 10:31

Зачем разбирать выключатель, его нужно включить ( даже не снимая светодиод или неонку). А вот лампочки нужно выкрутить, тогда цепь нуля и фазы будет разорвана и вы сможете проверить изоляцию мегометром.
Рис 1 проверка изоляции.
рис 1.jpg

Рис 2 Что сгорит при подачи напряжения мегометра
рис 2.jpg

Рис 3 Прозвонка целостности цепи
рис 3.jpg

У вас ошибочное понимание проверки изоляции.

Вернуться в «Измерения и испытания до 1000 (В)»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя