Вопросы по дипломному проектированию КТП

Любые обсуждения по силовым трансформаторам, реакторам, масляным и вакуумным выключателям, короткозамыкателям, отделителям, разрядникам, ОПН, приводам выключателей и трансформаторов, ячейки КРУ и КСО, сборные шины и т.п.
A.Moroz
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 29 май 2017, 17:58
Репутация: 0
Контактная информация:

Вопросы по дипломному проектированию КТП

Сообщение A.Moroz » 29 май 2017, 18:17

Здравствуйте! На днях задался вопросом, пишу дипломную работу на туму "электроснабжение сельскохозяйственного района" задался данными :3 категория надежности электроснабжения, подстанция тупиковая, коэффициент загрузки силовых трансформаторов 0,93 а установлено 2 силовых трансформатора. Сегодня преподаватель спросил, почему установил именно 2 силов. транс. а не 1, я ответил что для надежности, вдруг аварию не успеют ликвидировать за сутки, но такой ответ не устроил его. Подскажите как еще можно обосновать более весомо? Можно еще сказать что по технико экономическому сравнению, но боюсь и такой вопрос не удовлетворит его. Понимаю что лучше поставить 1 трансформатор. Но все же, хочется узнать нюансы :wink:
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Силовые трансформаторы

Сообщение Восток » 29 май 2017, 18:55

Преподаватель вам верно задал вопрос. Почему ?
Если вы ставите 2 транса и делите общую нагрузку пополам на два транса, но трансы нужно ставить оба на полную общую нагрузку,
так как в послеаварийном режиме один из трансов должен тянуть общую нагрузку.
Значит у вас трансы будут как минимум недозагружены на 50%. А это уже потери. Да и экономически не обосновано такая установка.
Два транса ставят в том случаи когда есть потребитель 2 категории.
A.Moroz
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 29 май 2017, 17:58
Репутация: 0
Контактная информация:

Силовые трансформаторы

Сообщение A.Moroz » 01 июн 2017, 11:51

Может ли быть коэффициент загрузки силового трансформатора например 0,6 или все таки обязательно от 0,9 и до 0,95. Для 3-й категории. В ПУЭ четкого ответа не нашел.
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Силовые трансформаторы

Сообщение Восток » 01 июн 2017, 14:34

СН 174-75 .
7.20. Для трансформаторов цеховых подстанций следует, как правило, принимать следующие коэффициенты загрузки:
для цехов с преобладающей нагрузкой I категории при двухтрансформаторных подстанциях - 0,65-0,7;
для цехов с преобладающей нагрузкой II категории при однотрансформаторных подстанциях с взаимным резервированием трансформаторов - 0,7-0,8;
для цехов с преобладающей нагрузкой II категории при возможности использования централизованного резерва трансформаторов и для цехов с нагрузками III категории - 0,9-0,95.

так же смотрите
ГОСТ 14209-97 (МЭК 354-91) РУКОВОДСТВО ПО НАГРУЗКЕ СИЛОВЫХ МАСЛЯНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ
ГОСТ Р 52719-2007 ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ Общие технические условия

Вернуться в «Высоковольтное электрооборудование (выше 1000В)»

Кто сейчас на конференции