Сообщение Loss » 20 май 2017, 22:48

Уважаемые форумчане, подскажите, дом типа п-44т, 10 лет, монтаж штатный, в распределительной коробке сгорело нечто , что я сфотографировал. Этих нечто две штуки, предположительно для нуля и фазы по краям блока предохранителей. Подскажите, что это и на что заменить. Заранее благодарю за помощь.
Вложения
IMG_20170520_224559.jpg
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Подскажите пожалуйста, что сгорело?

Сообщение Восток » 21 май 2017, 03:23

Проходной клеммник на большие токи.
Причина выгорания, плохой контакт, из за. подключения под один зажим, два провода разного сечения.
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Подскажите пожалуйста, что сгорело?

Сообщение ант@нио » 21 май 2017, 09:55

Восток писал(а):Источник цитаты Причина выгорания, плохой контакт, из за. подключения под один зажим, два провода разного сечения.

+100500
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Подскажите пожалуйста, что сгорело?

Сообщение Константин » 21 май 2017, 13:57

Loss писал(а):Источник цитаты Подскажите, что это и на что заменить

На фото ЗНИ( Зажим Наборный Изолированный). Поставьте лучше РБ. (Распределительный блок) Он предназначен для технического подключения проводников разных сечений и рассчитан на токи не мение 125А.