Монтажнику на заметку

Сообщение Восток » 16 май 2017, 23:10

Способ применения хомутов при увязки группы кабелей.
Монтаж открытой проводки 1.jpg

Монтаж открытой  проводки 2.jpg
Аватара пользователя
Voloxa
Сообщения: 466
Зарегистрирован: 02 авг 2015, 09:01
Репутация: 38
Откуда: рядом с морем
Контактная информация:

Монтажнику на заметку (хомуты при увязки группы кабелей)

Сообщение Voloxa » 17 май 2017, 21:24

Век живи, век учись. Спасибо Восток, принято на заметку и исполнению.
Аватара пользователя
karcus
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 17:51
Репутация: 1
Контактная информация:

Монтажнику на заметку (хомуты при увязки группы кабелей)

Сообщение karcus » 18 май 2017, 09:53

На картинке красиво. Попробовал собрать - получилось не очень.
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Монтажнику на заметку (хомуты при увязки группы кабелей)

Сообщение Восток » 18 май 2017, 10:58

Для каждого вида кабеля свой шаг увязки.
Для гибкого кабеля типа ПВС 200-300 мм
Для монолита типа ВВГ 400-500 мм
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Монтажнику на заметку (хомуты при увязки группы кабелей)

Сообщение tupos » 18 май 2017, 19:19

Восток, а зачем так? Гораздо компактнее вязать провода в пучок или хомутами или жгутом витым
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Монтажнику на заметку (хомуты при увязки группы кабелей)

Сообщение ПАВ » 18 май 2017, 19:33

А почему и нет? Попадались давно такие гребенки, аналоги Востоковских, иногда и нужно выложить все красиво, почему нет? Затраты мизерные.
В электрике все должно быть красиво- и душа, и тело, и стрУменты и провода! :good:
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Монтажнику на заметку (хомуты при увязки группы кабелей)

Сообщение mastervictor » 19 май 2017, 09:26

tupos писал(а):Источник цитаты а зачем так?

ПАВ писал(а):Источник цитаты А почему и нет?

Понты ни кто не отменял!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 254
Контактная информация:

Монтажнику на заметку (хомуты при увязки группы кабелей)

Сообщение кви-45 » 19 май 2017, 12:01

mastervictor писал(а):Источник цитаты mastervictor » Сегодня, 09:26



tupos писал(а): Источник цитаты а зачем так?
ПАВ писал(а): Источник цитаты А почему и нет?
Понты ни кто не отменял!

Пускай понты, но если есть время и возможность расположить таким способом электропроводку, то согласен с ПАВ, почему нет?
Допустим в коробе из кабелей сечением до 2.5 мм вместо беспорядочной укладки сделать такую увязку, сложить аккуратно и можно всегда при необходимости проследить прокладку нужного кабеля. На производстве бывает такая необходимость и всегда с благодарностью вспоминаешь того специалиста, который аккуратно кабели уложил и промаркировал их бирками
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Монтажнику на заметку (хомуты при увязки группы кабелей)

Сообщение mastervictor » 19 май 2017, 13:12

кви-45 писал(а):Источник цитаты почему нет?

А я разве сказал,что так делать нельзя?!
Я тож не без извращений!
За то Востоку и лайкнул,за совет!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Voloxa
Сообщения: 466
Зарегистрирован: 02 авг 2015, 09:01
Репутация: 38
Откуда: рядом с морем
Контактная информация:

Монтажнику на заметку (хомуты при увязки группы кабелей)

Сообщение Voloxa » 19 май 2017, 20:09

кви-45 писал(а):Источник цитаты Пускай понты, но если есть время и возможность расположить таким способом электропроводку, то согласен с ПАВ, почему нет?Допустим в коробе из кабелей сечением до 2.5 мм вместо беспорядочной укладки сделать такую увязку, сложить аккуратно и можно всегда при необходимости проследить прокладку нужного кабеля. На производстве бывает такая необходимость и всегда с благодарностью вспоминаешь того специалиста, который аккуратно кабели уложил и промаркировал их бирками

Верно подметил. А теперь представте этот ВЕСЬ "пучек" перед шитом. РАСКЛЮЧАТЬ одно удововольствие!
Аватара пользователя
Leonid
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 июн 2017, 14:09
Репутация: 0
Откуда: Черкассы
Контактная информация:

Монтажнику на заметку (хомуты при увязки группы кабелей)

Сообщение Leonid » 13 окт 2017, 14:40

Восток писал(а):Способ применения хомутов при увязки группы кабелей.
Монтаж открытой проводки 1.jpg

Монтаж открытой проводки 2.jpg

Оу, круто :good: Спасибо :wink:
Сегодня в светлое будущее не верят даже электрики :pardon:
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Монтажнику на заметку (хомуты при увязки группы кабелей)

Сообщение Константин » 11 апр 2018, 18:03

За частую на просторах сети да и в жизни встречаю такие вопросы от монтажников как присоединить алюминиевый кабель к медной шине.
1.Самым правильным вариантом это использование альмомедные наконечники.Но, что делать если их нет? В большинство случаев подобного рода гибридных наконечников днем с огнем не сыщешь.
Варианты.
2.Использование латунных шайб
perm-shayby_latunnye_izgotovim_101201.jpeg

Приобрести такое можно в точках торгующих авто запчастями. Но к сожалению их габаритное размеры у них не всегда будут подходящими так как в автомобилях прижимные шайбы весьма не велики особенно где используются именно латунные.
2.Лужение медной поверхности. Мой вариант это свинцово-оловянным припоем.(можно использовать и высокотемпературные латунные)
Шина.jpg

К этой фазной шине как раз будет присоединятся наконечники стандарта DIN алюминиевые
IMG_20180411_145715.jpg

Что касательно ГЗШ. Правилами разрешено использование медной шины или стальной. Поэтому если возникла такая ситуация то можете спокойно заменить на шину из стали.
IMG_20180411_145651.jpg
.

Чуть позже покажу один из способов опечатывании(пломбировки) аппаратов в литом корпусе. Это сборка у меня получается весьма богатая на сюрпризы. Связанная с некоторыми техническими трудностями. Но лайхаков с пайкой я еще не закончил. Щас покажу еще один способ применение пайки(лужения.) при ситуации когда клемма не может зажать большой проводник. Как пайка может выручить.
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Монтажнику на заметку (хомуты при увязки группы кабелей)

Сообщение Константин » 11 апр 2018, 18:30

Вам знакома такая ситуация связанная с недочетами производителей электротехнической продукции?
Вот пример. Счетчик Меркурий ART-02 PQRSIN 10-100A
Клеммы счетчика
IMG_20180411_152743.jpg

Расчетно токовые нагрузки потребителя по фазам составляют 90А. Это рабочий ток(постоянная длительная нагрузка).
Согласно нормативам для таких токов нужен проводник в 25кв.мм меди.
kak_opredelit_sechenie_provoda_как_определить_сечение_провода_3.jpg

Провод ПВ3 1х25
IMG_20180411_152754.jpg

пытаемся присоединить к клемме прибора учета ...
IMG_20180411_152806.jpg

И ничего не выходит. Даже если снять НШВИ. Жилы толще клеммы счетчика. И туда не помещаются. Спрашивается о чем думают те инженеры которые проектируют подобные изделия?.... О СИСЬКАХ НАВЕРНО...
Ну чтож...Есть вариант при такой ситуации если взять даже моножилу. Да да она тоже не помещается в такую клемму если у вас проводник по ГОСТ как у меня. ТУ со свистом туда влетает но к сожалению сечения увы у них не те.
Если проводник у вас моножила то достаточно молодка и наковальни. Немного рехтуем его по поверхности немного вытягивая его форму таким способом и смело вставляем в клемму прибора. Если жила много проволочная то на помощь приходит лужение в тигели(у меня импровизационный из алюминиевого наконечника в 70кв.мм и газовой горелки.) Кунаем его в нашу ванную и получаем импровизированную моно жилу.Также немного его подмяв молотком подключаем к прибору учета.
IMG_20180411_171523.jpg
Последний раз редактировалось Константин 12 апр 2018, 16:47, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Rumato
Сообщения: 739
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 22:15
Репутация: 107
Откуда: Щелково МО
Контактная информация:

Монтажнику на заметку (хомуты при увязки группы кабелей)

Сообщение Rumato » 11 апр 2018, 19:19

За частую на просторах сети да и в жизни встречаю такие вопросы от монтажников как присоединить алюминиевый кабель к медной шине

Разделить гальваническую пару достаточно любым третьим металлом.
Стальная шайба за 5 рублей из любого строительного магазина замечательно с этим справляется.
https://instagram.com/dmytriy_kuskov
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Монтажнику на заметку (хомуты при увязки группы кабелей)

Сообщение Константин » 11 апр 2018, 19:36

Увы. От толстых стальных шайб это все хорошо греется. На малых токах до 100А это мало заметно а вот с выше 100 сразу ощутите разницу.
У меня кстати были фото таких простав со стальной шайбой на жиле в 95кв.мм. Шина как на газовом резаке ровно по кругу прогорает в тех местах. Банально за месяц. Жалко фото коллекция по шифрована.
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Монтажнику на заметку (хомуты при увязки группы кабелей)

Сообщение tupos » 12 апр 2018, 07:40

Константин, луженая жила просядет в кьлемме
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Монтажнику на заметку (хомуты при увязки группы кабелей)

Сообщение Константин » 12 апр 2018, 14:42

tupos писал(а):Источник цитаты Константин, луженая жила просядет в кьлемме

По сути оно все ослабнет со временем. Как не крути. Но много проволочную жилу всовывать под клемму не оконцовывая вовсе не чем приведет к быстрейшему разрушению.
Подмечу. На малом производстве в пекарни у меня стоит похожий по ТХ счетчик Энергомера с луженными жилами. За 5 лет протягивал только рас.Ослабли на децел поворот надве секунды. А ток там стабильный по 95А на фазу. Вот правда клеммы у его не такие уб.щные как у меркурия.
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Монтажнику на заметку (хомуты при увязки группы кабелей)

Сообщение tupos » 12 апр 2018, 17:03

Возможно от припоя зависит. Я лудил ПОС 40
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Монтажнику на заметку (хомуты при увязки группы кабелей)

Сообщение Константин » 12 апр 2018, 17:18

В тигели я использую тугоплавкие ПОС. В основном это толстые прутки d.10
Тугоплавкий припой.jpg

Окунешь назад уже вытаскиваешь монолитный брусок который шлифовать можно. Очень твердый. Его даже винты плохо продавливают.
А вот на счет его химического состава даже не вдавался в подробности. Такие идут в комплекте с муфтами для масленой бумажной брони правда уже она редкость сейчас в основном не паяют экран и ставят пружину постоянного давления. Такие же прутки я беру в авто магазинах продают для пайки радиаторов 150р пруток в 1м.
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Монтажнику на заметку (хомуты при увязки группы кабелей)

Сообщение tupos » 12 апр 2018, 17:53

У меня тоже в прутках
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms