Помогите определить номинал автомата

Выбор, установка, подключение, паспорта, характеристики, устройство и настройка автоматических выключателей и предохранителей различных производителей.
Аватара пользователя
Елена К.
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 10 май 2017, 16:57
Репутация: 0
Контактная информация:

Помогите определить номинал автомата

Сообщение Елена К. » 16 май 2017, 10:35

сняла один из из групповых автоматов у которого с боку написано д40 а наклейка д 16. Фото ниже подскажите какой автомат у меня на 40 или 16 ? почему такие разные обозначения на автомате?
DSCN6261.jpg

DSCN6262.jpg
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

какой у меня автомат ?

Сообщение tupos » 16 май 2017, 10:45

Елена К., D40 - номинальный ток контактной группы. D16 - номинальный ток расцепителя.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Елена К.
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 10 май 2017, 16:57
Репутация: 0
Контактная информация:

какой у меня автомат ?

Сообщение Елена К. » 16 май 2017, 11:05

понятно . Пробили маленьким гвоздиком провода , провода стали пахнуть но автомат не отключил питание ,в чём причина? раньше когда были пробки при попадании в провод пробки срабатывали .
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

какой у меня автомат ?

Сообщение ПАВ » 16 май 2017, 11:28

Поставьте нормальный АВ, а не этот колхоз неведомый. Ему прогрузку кто-то делал? Для ВТХ "Д" 10...20 номиналов даже от 16 А- ну очень много.
В жизни все не так, как на самом деле...
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

какой у меня автомат ?

Сообщение ПАВ » 16 май 2017, 12:40

Елена К. писал(а):Источник цитаты раньше когда были пробки при попадании в провод пробки срабатывали .

А вот это заинтересовало- это хобби, или тест такой?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Помогите определить номинал автомата

Сообщение Восток » 16 май 2017, 17:04

Елена К Эти автоматы себя пережили. Да вид его сомнительный. Те с которыми мне приходилось сталкиваться, у них кнопка отключено красного цвета. Меняйте их на современные автоматы ВА 47-29 тип В
Последний раз редактировалось Восток 16 май 2017, 17:07, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Помогите определить номинал автомата

Сообщение Восток » 16 май 2017, 17:06

ПАВ писал(а):Источник цитаты А вот это заинтересовало- это хобби, или тест такой?


))) Стенка большая, а гвоздей у строителей много осталось, вот они лишку и вкалачивают в стенку.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Помогите определить номинал автомата

Сообщение ПАВ » 16 май 2017, 17:15

Аааа, это как проверка спичек и предохранителей?*
В жизни все не так, как на самом деле...

Вернуться в «Автоматические выключатели и предохранители»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей