Дифференциальная защита в системе IT

Принцип работы, типы и разновидности, выбор, проверка, схемы подключения, причины отключения и т.п.
Аватара пользователя
Yaroslav
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 26 июл 2016, 23:25
Репутация: 6
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Диферинциальная защита

Сообщение Yaroslav » 05 май 2017, 14:11

Зачем что? Зачем защищать или зачем отказываться от УЗО?
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Диферинциальная защита

Сообщение ПАВ » 05 май 2017, 14:16

Цитирую:...Открываем ПУЭ и читем что в разных случаях уровень опасного напряжения разный:
1.7.53. Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного и 120 В постоянного тока.
В помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках выполнение защиты при косвенном прикосновении может потребоваться при более низких напряжениях, например, 25 В переменного и 60 В постоянного тока или 12 В переменного и 30 В постоянного тока при наличии требований соответствующих глав ПУЭ.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Yaroslav
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 26 июл 2016, 23:25
Репутация: 6
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Диферинциальная защита

Сообщение Yaroslav » 05 май 2017, 14:25

Я знаю, что 24 В это сверхнизкое безопасное напряжение и никому не навредит. Но знать о пробое в нем всё таки стоит я думаю, если он случится. Вот для этого я и ище прибор или реле для обнаружение его. А то допустим год будет где-то пробой, а я не буду о нем знать.
Вот для этого я и ищу устройство контроля, чтоб если что оно дало знать.

И у меня корказ помещения с повышенной опсностью. Переменный ток. Требуется от 25 В защита. У меня примерно 25В и есть

Я вот присмотрел приборчик РКИ-500 http://www.poligonspb.ru/catalog/rele-a ... i/rki-500/ , но ему нужеy PE. Или его без PE можно использовать?
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Диферинциальная защита

Сообщение Восток » 05 май 2017, 14:47

Ну коль у вас огромное желание установить реле контроля изоляции.
Тогда вам в помощь. там есть реле которые подключаются без РЕ проводника
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q= ... M_oRXNlpSA
Аватара пользователя
Yaroslav
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 26 июл 2016, 23:25
Репутация: 6
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Диферинциальная защита

Сообщение Yaroslav » 05 май 2017, 15:36

Спасибо за ссылочку, но они уж очень больно дорогие - от 18 000 руб.
Не знаете подешевле?

Вернуться в «УЗО и дифференциальные автоматы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость